Junkers CR10H so richtig an LWWP anschließen?

Diskutiere Junkers CR10H so richtig an LWWP anschließen? im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Das ist korrekt. Taupunkt Sensor mk2. Der CR10h wird parallel an den ems angeschlossen. Die aktuellen Anschlüsse sind entweder für die Diagnose...
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
Das ist korrekt. Taupunkt Sensor mk2.

Der CR10h wird parallel an den ems angeschlossen. Die aktuellen Anschlüsse sind entweder für die Diagnose buchse oder fürs ip Modul. Weiss gerade nicht welche Generation deine wp ist...
 

marteks

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2017
Beiträge
31
Danke für die Antwort. Werde es parallel anschließen.
 

marteks

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2017
Beiträge
31
Hallo zusammen. CR10H ist abgeschlossen und die Anlage ist nun seit ca 5 std im kühlbetrieb. Jedoch ist der Kompressor noch nicht ein mal angesprungen. Vorlauf ist aktuell bei 22,7 Grad und Raumtemperatur bei 24,7.

Woran könnte das liegen? Alle Einstellungen sind eigentlich soweit ich das sehr richtig eingestellt.
 

marteks

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2017
Beiträge
31
Paar Daten:
Vorlaufsoll 21
Vorlauf 22,8
Raumsoll 21
Raumtemperatur 24,5
Feuchte 53%
Taupunkt 16

Einstellungen:
Ständig kühlen
Raumtemperatur Schaldiff 2k
Taupunkt Temperatur diff 5k
Min Vorlauf 17
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Taupunkt Temperatur diff 5k

Du hast Taupunkt 16° + 5K Abschalthysterese - macht 21° Vorlauf..... damit kann man nicht kühlen.
Setz mal Taupunkt Temperatur auf 2 K sowie Min Vorlauf auf 10° ( Keine Angst........ so tief wird das nie laufen)

Da gibts auch noch eine Einstellung wieviel Stunden bei Ein und Ausschaltung verstreichen...... Setz beides mal auf 1-2 h runter.
 

marteks

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2017
Beiträge
31
Du hast Taupunkt 16° + 5K Abschalthysterese - macht 21° Vorlauf..... damit kann man nicht kühlen.
Setz mal Taupunkt Temperatur auf 2 K sowie Min Vorlauf auf 10° ( Keine Angst........ so tief wird das nie laufen)

Da gibts auch noch eine Einstellung wieviel Stunden bei Ein und Ausschaltung verstreichen...... Setz beides mal auf 1-2 h runter.
Habe es gestern Abend noch so umgestellt. Und siehe da, in der Nacht scheint der Kompressor angegangen zu sein. Heute morgen ist der VL bei 17 grad. Danke!
 

marteks

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2017
Beiträge
31
Eine Frage habe ich aber noch da mir es gerade aufgefallen ist:
Aktuell ist der elektrische zuheizer für warmwasser bei mir angesprungen. Kompressor ist aus. Das Gerät steht weiterhin auf kühlen.

Kann das damit zusammenhängen? Weil eigentlich geht der nie an.

Kann es sein, dass es daran liegt das ist im heizkreis nicht kühlen und heizen ausgewählt habe sonder nur kühlen? Aber WW hat ja eigentlich nicht mit dem HK zu tun. Als ich es auf H/K gestellt habe ging der zuheizer sofort aus. Kann aber auch Zufall gewesen sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Zwischen Heizen( zwischenzeitliche Warmwasserbereitung) und kühlen liegt eine Sperrzeit.. solange bleibt der Verdichter aus.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Welche Warmwassertemperatur hast du eingestellt?
 

marteks

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2017
Beiträge
31
Aktuell 55 Grad
 

marteks

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2017
Beiträge
31
Hab’s auf 48 gestellt. Tiefer erlaubt es mir die Einstellung nicht. Kann ich noch was tun um es zu verhindern?
 

marteks

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2017
Beiträge
31
Okay. Dann beobachte ich das mal und melde mich bei bedarf :)
 

marteks

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2017
Beiträge
31
Das reicht doch erst mal....
Hat leider keinen Erfolg gebracht. Der Kompressor lief heute noch gar nicht und die Heizung ist gerade für WW in den zuheizer gesprungen.
Könnte es sein, dass ich die Anlage in den Automatik Modus setzen muss? Aktuell habe ich die auf nur kühlen.

Was ich außerdem nicht verstehe, ist warum der Kompressor heute noch nicht angesprungen ist. Aktuelle Werte sind:

Vorlaufsoll 20°
Vorlauftemperatur 22,7°
Taupunkt 18
Raumtemperatur 25,5°
Raum soll 21°

Vielleicht noch die zulässige vor und Rücklauf temp Differenz anpassen?
Steht bei heizen auf 5 und kühlen auf 3.

Um 18h ist der Kompressor nun doch angesprungen.
 
Zuletzt bearbeitet:

damicha1

Mitglied seit
30.01.2020
Beiträge
2
Hi marteks,
bist du mit deiner Kühlfunktion weitergekommen? Falls ja kannst du deine Einstellung mit mir teilen? Auch interessiert es mich ob du die Situation mit dem Zuheizer und WW gelöst hast. Gruß
 

marteks

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2017
Beiträge
31
Hi, hier meine Einstellungen:
  • Temperatur 21.0
  • Inbetriebnahme
  • Länderinformation: de
  • Pufferspeicher: Ja
  • Zus. Wärmeerz. Auswählen: Monoen.
  • Heizkreis 1 installiert: Gerät
  • Vorrang Heizkreis 1: Nein
  • Heizsystem Heizkreis 1: Fußb.
  • Regelungsart Heizkreis 1: A. Fußp.
  • Bedineinheit Heizkreis 1: HPC400
  • Warmwassersystem: Ein
  • Zirk.pumpe installiert: Nein
  • Elektr. Anode im Speicher: Nein
  • Wärmepumpe
  • Ein/Aus Hysterese
  • Heizen: 150 K/mi
  • Kühlen: 150 K/mi
  • Pumpen
  • Betr.art prim Heizungsp.: Auto
  • Temp.diff. TC3/TC0 Heizen: 5.0 K
  • Temp.diff. TC3/TC0 Kühlen: 3.0 K
  • Externe Anschlüsse
  • Externer Anschluss 1
  • Logik ext. Anschluss 1: Niedrig
  • Kompressorbetr. sperren: Aus
  • Warmwasserbetr. sperren: Aus
  • Heizbetrieb sperren: Aus
  • Kühlbetrieb sperren: Aus
  • Überhitzungsschutz HK1: Aus
  • EVU Sperrzeit 1 ein: Ein
  • EVU Sperrzeit 2 ein: Ein
  • EVU Sperrzeit 3 ein: Ein
  • Zuheizer Sperren: Aus
  • Photovoltaikanlage: Aus
  • Externer Anschluss 4
  • Logik ext. Anschluss 1: Hoch
  • Manuelle Enteisung: Aus
  • Zuheizer Einstellen
  • Allg. Einstellungen Zuheizer
  • Zus. Wärmeerz. Auswählen: Monoen.
  • Zuheizer verzögert ein: 1000 K*mi
  • Betr.art nach EVU Sperre: ECO
  • Nur Zuheizer: Nein
  • Zuheizer ausschaten: Ja
  • Max. Temp. Zuheizer
  • Max. Begrenzung: Aus
  • Elektrischer Zuheizer
  • Leist. Kompressor begrenzen: 6 kW
  • Leistung Zuheizer begrenzen: 6 kW
  • Leistung WW-betr. Begrenzen: 6 kW
  • Bivalenzpunkt: 0°C
  • Heizen/Kühlen einstellen
  • Anlagendaten
  • Pufferspeicher: Ja
  • Min. Außentemperatur: -10°C
  • Dämpfung: Ja
  • Gebäudeart: Leicht
  • Vorrang Heizkreis 1: Nein
  • Heizkreis 1
  • Heizkreis installiert: Gerät
  • Bedieneinheit: HPC400
  • Ext. Raumtemperaturfühler: Nein
  • Heizsystem; Fußb.
  • Heizkreisfunktion: Heizen
  • Regelungsart: A. Fußp.
  • Heizkurve einstellen:
  • Endpunkt: 36°C
  • Fußpunkt 24°C
  • Max. Vorlauftemperatur: 48°C
  • Raumeinfluss: Aus
  • Raumtemperatur Offset: 0K
  • Durchheizen unter: Aus
  • Frostschutz: Außen
  • Frostschutz Grenztemp.: 5°C
  • Heizen/Kühlen: Sommer
  • Heizbetrieb ab: 15°C
  • Grenzw. Sofortstart Heizen: 1K
  • Ausschaltverzögerung Heizen: 1h
  • Einschaltverzögerung Heizen: 4h
  • Sichtb. In Standardanzeige: Ja
  • Heizkreis 2-4
  • Heizkreis installiert: Nein
  • Estrichtrockung
  • Aktiviert: Nein
  • Einstellungen Warmwasser
  • Warmwassersystem: Ein
  • Warmwasser
  • Einschalttemperatur: 40°C
  • Ausschalttemperatur: 48°C
  • Warmwasser reduziert
  • Einschalttemperatur: 40°C
  • Ausschalttemperatur: 48°C
  • Zirkulationspumpe: Aus
  • Thermische Desinfektion: Nein
  • Maximale Dauer: 180min
  • Extra WW-Temperatur: 50°C
  • Tägl. Aufheizen: Nein
  • Warmwasser-Wechselbetrieb
  • WW-Wechselbetrieb ein: Nein
  • Hk-Pump. An bei WW-Betr.: Nein
  • Einstellungen Solar
  • Solarsystem installiert: Nein
  • Blockierschutz
  • Startzeit: 12h
 

damicha1

Mitglied seit
30.01.2020
Beiträge
2
Ui. Wie kann man des denn so schick exportieren? :) Vielen Dank.

Darf ich dich noch fragen wie du die Temperaturfühler am Rohr angeschlossen hast? Kommt über den Fühler wieder die Dämmung? Ggf. hast du ein Bild für mich?
 
Thema:

Junkers CR10H so richtig an LWWP anschließen?

Junkers CR10H so richtig an LWWP anschließen? - Ähnliche Themen

  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders

    Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders: Hallo und guten Tag, ich bin hier in Portugal und habe eine Junkers Euroline Therme, 23 KW. An dieser wurde vor 2 Wochen eine neue Leiterplatte...
  • Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?

    Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?: Hallo, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und wir haben alle die gleiche Gastherme von Junkers. Meine befindet sich bei mir im Bad, aber die...
  • Ähnliche Themen

    Oben