Junkers Cerapur ZSB 24-5 C 23 Außentemperatur fühler angesschlossen aber keine anzeige

Diskutiere Junkers Cerapur ZSB 24-5 C 23 Außentemperatur fühler angesschlossen aber keine anzeige im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Junkers Cerapur ZSB 24-5 C 23 Außentemperatur Fühler angeschlossen aber keine anzeige habe eine Raumtemperaturgeführte Regelung wenn ich bei...

fenster1

Threadstarter
Mitglied seit
13.10.2019
Beiträge
8
Junkers Cerapur ZSB 24-5 C 23 Außentemperatur Fühler angeschlossen aber keine anzeige


habe eine

Raumtemperaturgeführte Regelung


wenn ich bei dem fühler die Ohm messe mit einem Multimeter stimmen die werte ( Ohm ändern sich je nach temp)

sobald ich den Fühler an die Therme angeschlossen habe bekommen ich 0.0 Ohm
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.610
Moin, das ist kein Junkers Außenfühler.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.246
Junkers Cerapur ZSB 24-5 C 23 Außentemperatur Fühler angeschlossen
...
Raumtemperaturgeführte Regelung
Entweder oder.
Was hast du vor?

Was hast du für eine Regelung?
CW/R 100?
CW/R 400?

Haus oder Wohnung?
 

fenster1

Threadstarter
Mitglied seit
13.10.2019
Beiträge
8
hallo

schade
cw 100
haus

ich habe im Keller keinen Kanal
das Abwasser der Therme wird mit einer kleinen pumpe in den Garten hochgepumpt (ca 2meter)

um zu überprüfen ob die pumpe regelmäßig arbeitet
war meine überlegenung mit dem Fühler Wasser warm Wasser wird ausgepumpt luft kälter oder so

dann könnte ich in der app an der temp sehen (+- 1-2 grad ) ob regelmäßig ausgepumpt wird

mfg
fenster
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.246
Hä?
Wieso verwendest du den Regler nicht so, wie er gedacht ist, nämlich um die Temperatur in deinem Haus passend zur Aussentemperatur zu halten.
Dazu montiere bitte den mitgelieferten Fühler an deine Nordfassade in ca. 2 m Höhe.
 

fenster1

Threadstarter
Mitglied seit
13.10.2019
Beiträge
8
ich habe keinen Aussentemperatur fühler und bauche auch keinen

ich dachte ich könnte ihn zweckentfremden als Pumpenkontrolle

du hast mich nicht verstanden
 

Anhänge

cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.246
ich habe keinen Aussentemperatur fühler und bauche auch keinen
1. Du hast einen CW100, da war ein Fühler dabei. Ansonsten wäre es ein CR100
2. Du hast ein Haus, mit einem CR100 kannst du nur einen einzigen Raum korrekt regeln, aber niemals alle.
 

fenster1

Threadstarter
Mitglied seit
13.10.2019
Beiträge
8
sorry CR100 habe ich
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.610
um zu überprüfen ob die pumpe regelmäßig arbeitet
war meine überlegenung mit dem Fühler Wasser warm Wasser wird ausgepumpt luft kälter oder so
Wie wäre eine Überwachung z.b. per Shelly plug s??

da gibts Zwischenstecker. Habe zwar noch nie die Stromaufnahme gemessen einer Kondensat Pumpe, sollte aber funktionieren.
 
Thema:

Junkers Cerapur ZSB 24-5 C 23 Außentemperatur fühler angesschlossen aber keine anzeige

Junkers Cerapur ZSB 24-5 C 23 Außentemperatur fühler angesschlossen aber keine anzeige - Ähnliche Themen

  • Junkers TF 30 an Cerapur ZSBR3-16A23 nachrüsten

    Junkers TF 30 an Cerapur ZSBR3-16A23 nachrüsten: Hallo zusammen, ich möchte mich mal als versierter Laie im Heizungsraum bezeichnen. Handwerkliche Ausbildung im E-Bereich vorhanden. Folgende...
  • Junkers Cerapur ZSBR 7-25A23 einfach ersetzen?

    Junkers Cerapur ZSBR 7-25A23 einfach ersetzen?: Hallo, unsere Heizung muss neu. Ist es am einfachsten diese gegen eine Junkers zu tauschen? Wenn ja welche? Oder kann eine X-beliebige Brennwert...
  • Junkers Cerapur ZSB 14-4C - richtig eingestellt?

    Junkers Cerapur ZSB 14-4C - richtig eingestellt?: Hallo zusammen, ich hab eine 1-Raum-Wohnung mit ca 38 qm ist bei mir alles richtig eingestellt? Ich habe das Gefühl der Brenner ist öfter an als...
  • Funktionsweise Junkers Cerapur ZSB 14-4 mit Systemregler CW 100, Witterungsgeführt

    Funktionsweise Junkers Cerapur ZSB 14-4 mit Systemregler CW 100, Witterungsgeführt: Hallo in die Runde, ich verstehe weiterhin nicht so wirklich das System der Gasbrennwerttherme bzgl. der Einstellung. Bei uns ist das nun so: 42...
  • Junkers Cerapur Compact ZWB24-1 DE und Raumthermostat CR80 RF

    Junkers Cerapur Compact ZWB24-1 DE und Raumthermostat CR80 RF: Hallo liebe Experten! Ich habe oben genannte Therme und das kabellose Raumthermostat CR80 RF gekauft. Nun stellt sich die Frage, funktioniert...
  • Ähnliche Themen

    Oben