Tom&Cherry
Threadstarter
- Mitglied seit
- 07.06.2022
- Beiträge
- 577
Bei EasyPlan habe ich für meine 11 Heimeier Eclipse die Einstellungen:
6,1,1,2,4,15,11,2,10,14,3
Summe: 69 > 690 Liter/Stunde
Für Pumpe: 658 Liter/Stunde und 226 mbar
Alle 11 Ventile habe ich eingestellt und
die Pumpe auf Dynamic Adapt gelassen mit 11 Heizkörpern.
Anzeige auf Pumpendisplay:
H=1,2m
Q=0,4m³/h
n=1829/min
P=7W
Ich habe gelesen bei druckunabhängigen Ventilen (Heimeier Eclipse) muss ich die Pumpe auf ∆p[mbar]=const einstellen.
Und dann den Differenzdruck so lange erhöhen bis der Förderstrom nicht mehr steigt oder die 690 Liter erreicht sind.
Oder eben 658 Liter.
Auf jeden Fall scheinen 400 Liter pro Stunde zu wenig zu sein.
Wenn alle 11 Ventile auf Spülstellung stehen und Pumpe DA mit 11 HK:
H=1,7m
Q=1,1m³/h
n=2239/min
P=14W
Differenzdruck erhöhen heißt Förderhöhe H erhöhen?
6,1,1,2,4,15,11,2,10,14,3
Summe: 69 > 690 Liter/Stunde
Für Pumpe: 658 Liter/Stunde und 226 mbar
Alle 11 Ventile habe ich eingestellt und
die Pumpe auf Dynamic Adapt gelassen mit 11 Heizkörpern.
Anzeige auf Pumpendisplay:
H=1,2m
Q=0,4m³/h
n=1829/min
P=7W
Ich habe gelesen bei druckunabhängigen Ventilen (Heimeier Eclipse) muss ich die Pumpe auf ∆p[mbar]=const einstellen.
Und dann den Differenzdruck so lange erhöhen bis der Förderstrom nicht mehr steigt oder die 690 Liter erreicht sind.
Oder eben 658 Liter.
Auf jeden Fall scheinen 400 Liter pro Stunde zu wenig zu sein.
Wenn alle 11 Ventile auf Spülstellung stehen und Pumpe DA mit 11 HK:
H=1,7m
Q=1,1m³/h
n=2239/min
P=14W
Differenzdruck erhöhen heißt Förderhöhe H erhöhen?