Hydraulischer Abgleich nach EasyPlan von Heimeier

Diskutiere Hydraulischer Abgleich nach EasyPlan von Heimeier im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Bei EasyPlan habe ich für meine 11 Heimeier Eclipse die Einstellungen: 6,1,1,2,4,15,11,2,10,14,3 Summe: 69 > 690 Liter/Stunde Für Pumpe: 658...

Tom&Cherry

Threadstarter
Mitglied seit
07.06.2022
Beiträge
582
Bei EasyPlan habe ich für meine 11 Heimeier Eclipse die Einstellungen:
6,1,1,2,4,15,11,2,10,14,3
Summe: 69 > 690 Liter/Stunde
Für Pumpe: 658 Liter/Stunde und 226 mbar

Alle 11 Ventile habe ich eingestellt und
die Pumpe auf Dynamic Adapt gelassen mit 11 Heizkörpern.

Anzeige auf Pumpendisplay:
H=1,2m
Q=0,4m³/h
n=1829/min
P=7W

Ich habe gelesen bei druckunabhängigen Ventilen (Heimeier Eclipse) muss ich die Pumpe auf ∆p[mbar]=const einstellen.
Und dann den Differenzdruck so lange erhöhen bis der Förderstrom nicht mehr steigt oder die 690 Liter erreicht sind.
Oder eben 658 Liter.

Auf jeden Fall scheinen 400 Liter pro Stunde zu wenig zu sein.

Wenn alle 11 Ventile auf Spülstellung stehen und Pumpe DA mit 11 HK:
H=1,7m
Q=1,1m³/h
n=2239/min
P=14W

Differenzdruck erhöhen heißt Förderhöhe H erhöhen?
 

Tom&Cherry

Threadstarter
Mitglied seit
07.06.2022
Beiträge
582
Hier die Aussagen zum Ventil:



Ab 100 l/h sind es sogar 1,5m.
Wie man sieht ist es nicht so schlimm wenn die 0,15 bar am Ventil nicht erreicht werden.
Aber 0,05 bar sollten es schon sein.
Es gibt also keinen Grund die Förderhöhe auf 2 oder gar 4 mWS zu erhöhen.
Das verursacht nur nerviges Rauschen, belastet das Rohrsystem und die Ventile und schreddert die Heizungspumpe.
Also einfach auf Auto Adapt lassen und lieber die voreinstellbaren Ventile nach Bedarf etwas weiter öffnen.
Heimeier-A-Exact-Kennlinien_1.jpg

Beispiel:
Man will 130 l/h durch einen Heizkörper fließen lassen.
Stufe 13 (1,5 mWS) = 130 l/h
Stufe 13 (0,5 mWS) = 110 l/h
Dann stellt man auf Stufe 15.
Stufe 15 (0,5 mWS) = 130 l/h
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Hydraulischer Abgleich nach EasyPlan von Heimeier

Hydraulischer Abgleich nach EasyPlan von Heimeier - Ähnliche Themen

  • Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung

    Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung: Moin, habe, wie beim Bund der Energieverbraucher im Dokument "Anleitung Hydraulischer Abgleich (RLT-Optimierung)" beschrieben, seit etwa einer...
  • Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular

    Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular: Werte Foristi, was würde ein Hydraulischer Abgleich für ein EFH ungefähr kosten ? 9 HK plus Fußbodentemperierung im Bad, Ölheizung, Kamin, E...
  • Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?

    Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?: Hallo. Jemand hier schrieb, dass dieser Abgleich für eine BW Heizung ein Muss sei. Doch was ist, wenn das nicht möglich ist ? Der Installateur...
  • Hydraulischer Abgleich.

    Hydraulischer Abgleich.: Hallo, bin mal mit einen Thermometer mit Drahtfühler durch meine Bude gerannt und habe an jedem Heizkörper an den jeweils gleichen Stellen die...
  • Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch

    Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch: Wir bekommen bald unsere neue Gasheizung eingebaut. Daher die Frage nach dem hydraulischen Abgleich. Darf ich den selbst machen, wenn ich eine...
  • Ähnliche Themen

    • Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung

      Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung: Moin, habe, wie beim Bund der Energieverbraucher im Dokument "Anleitung Hydraulischer Abgleich (RLT-Optimierung)" beschrieben, seit etwa einer...
    • Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular

      Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular: Werte Foristi, was würde ein Hydraulischer Abgleich für ein EFH ungefähr kosten ? 9 HK plus Fußbodentemperierung im Bad, Ölheizung, Kamin, E...
    • Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?

      Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?: Hallo. Jemand hier schrieb, dass dieser Abgleich für eine BW Heizung ein Muss sei. Doch was ist, wenn das nicht möglich ist ? Der Installateur...
    • Hydraulischer Abgleich.

      Hydraulischer Abgleich.: Hallo, bin mal mit einen Thermometer mit Drahtfühler durch meine Bude gerannt und habe an jedem Heizkörper an den jeweils gleichen Stellen die...
    • Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch

      Hydraulischer Abgleich nach Heizungstausch: Wir bekommen bald unsere neue Gasheizung eingebaut. Daher die Frage nach dem hydraulischen Abgleich. Darf ich den selbst machen, wenn ich eine...
    Oben