Hydraulischer Abgleich für Kfw Kredit

Diskutiere Hydraulischer Abgleich für Kfw Kredit im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo, wir wollen uns eine neue Heizung gönnen. Im Angebot hat unser Heizungsmontuer eine Wolf CGS 2-20/160L (die alte von 1994 ist auch eine...

joshia

Threadstarter
Mitglied seit
04.09.2016
Beiträge
60
Hallo,

wir wollen uns eine neue Heizung gönnen. Im Angebot hat unser Heizungsmontuer eine Wolf CGS 2-20/160L (die alte von 1994 ist auch eine Wolf).

So, jetzt hat er sich das alles angeschaut und ich habe natürlich gefragt, was man am Angebot noch machen könnte.

Da schaute er aus der Entfernung zum Heizkörper und sagte, ach da sind ja schon die Ventile oder was er meinte dran und strich aus dem

Angebot den hydraulischen Abgleich, wofür er bei 12 Heizkörpern je 33,00 Euro zzgl. MwSt. berechnet hatte (darin neue Ventile).

Finanzieren wollte ich die Heizung über einen Kfw Kredit (152).

Jetzt einen Tag später habe ich nochmal drüber nachgedacht und sagte mir, ich muß den Heizungsbetrieb nochmal anrufen, bevor das verbesserte Angebot kommt. Für einen Kfw Kredit ist doch ein hydraulischer Abgleich zwingend erforderlich-oder ?


 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.337
joshia schrieb:
Im Angebot hat unser Heizungsmontuer eine Wolf CGS 2-20/160L
Welche Wasserhärte (in °dH) habt ihr am Ort?

joshia schrieb:
Für einen Kfw Kredit ist doch ein hydraulischer Abgleich zwingend erforderlich-oder ?
Für den Kredit ist der Nachweis des Abgleiches notwenig. ;) Ob und wie gründlich dieser Abgleich durchgeführt wird, prüft kein Mensch.
 

joshia

Threadstarter
Mitglied seit
04.09.2016
Beiträge
60
Hausdoc schrieb:
Welche Wasserhärte (in °dH) habt ihr am Ort?
Lt. google 8,2


Hausdoc schrieb:
Ob und wie gründlich dieser Abgleich durchgeführt wird, prüft kein Mensch
Sicher ?
Aber muß der Heizungsmontuer nicht sowieso einen hydraulischen Abgleich machen, wenn eine neue
Heizung (Kessl/Speicher) eingebaut werden ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.337
joshia schrieb:
Sicher ?
Aber muß der Heizungsmontuer nicht sowieso einen hydraulischen Abgleich machen, wenn eine neue
Heizung (Kessl/Speicher) eingebaut werden ?
Du brauchst am Ende der Arbeiten nur ein Schriftstück , das bestätigt, daß der hydraulische Abgleich durchgeführt wurde. Wie das dann aussieht kann dir egal sein.


Ich kenne Heizungsfirmen die nicht mal in der Lage sind , die notwendigen Wassermengen zu berechnen..
Im Nachweis steht dann z.b. " Einstellung 2, Einstellung 8 "......usw. Eigentlich vollkommen unsinnig.......


PS: Wenn die Anlage erneuert ist, muss sie auch über eine Nachfülleinrichtung mit Systemtrenner nach DIN EN 1717 verfügen sowie mit Heizwasser nach VDI 2035 befüllt sein. ;)

PPS: Könntest du von einem Heizkörper den Thermostatkopf entfernen und dann ein Bild frontal vom Ventil machen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.337
Diese Ventile müssten für einen hydraulichen Abgleich getauscht werden. Hier fehlt die Voreinstellung

Ohne Tausch gehts nicht.
 

joshia

Threadstarter
Mitglied seit
04.09.2016
Beiträge
60
Danke für den Hinweis, werde ich morgen gleich mal ansprechen.
 
Thema:

Hydraulischer Abgleich für Kfw Kredit

Hydraulischer Abgleich für Kfw Kredit - Ähnliche Themen

  • Hydraulischer Abgleich überhaupt noch zeitgemäß?

    Hydraulischer Abgleich überhaupt noch zeitgemäß?: Stellen wir uns ein Einfamilienhaus vor, das mit einer NT-Gaszentralheizung beheizt wird. Der Heizkessel steht im Keller, beheizt werden EG und...
  • Hydraulischer abgleich...

    Hydraulischer abgleich...: Hi ich hab bei mir zuhause einen Hydraulischen abgleich rechnen lassen. Nun folgendes: Alle heizkörper haben eine voreinstellung von 2 5. Das...
  • Hydraulischer Abgleich... immer da max nehmen?

    Hydraulischer Abgleich... immer da max nehmen?: Hi ich hab bei mir zuhause einen Hydraulischen abgleich rechnen lassen. Nun folgendes: Alle heizkörper haben eine voreinstellung von 2 5. Das...
  • Hydraulischer Abgleich VS Auslegungstemperatur

    Hydraulischer Abgleich VS Auslegungstemperatur: Ich hab einen Hydraulischen Abgleich gerechnet mit 55grad. Durch anpassungen der letzen Zeit ist die Auslegungstemp auf 47 Grad gesunken. Muss ich...
  • Software Hydraulischer abgleich

    Software Hydraulischer abgleich: Ich würde gerne den Hydraulischen Abgleich vom HB nachrechnen. Kann mir da jemand ein Programm empfehlen? Hab das von DanBasic genommen. Leider...
  • Ähnliche Themen

    • Hydraulischer Abgleich überhaupt noch zeitgemäß?

      Hydraulischer Abgleich überhaupt noch zeitgemäß?: Stellen wir uns ein Einfamilienhaus vor, das mit einer NT-Gaszentralheizung beheizt wird. Der Heizkessel steht im Keller, beheizt werden EG und...
    • Hydraulischer abgleich...

      Hydraulischer abgleich...: Hi ich hab bei mir zuhause einen Hydraulischen abgleich rechnen lassen. Nun folgendes: Alle heizkörper haben eine voreinstellung von 2 5. Das...
    • Hydraulischer Abgleich... immer da max nehmen?

      Hydraulischer Abgleich... immer da max nehmen?: Hi ich hab bei mir zuhause einen Hydraulischen abgleich rechnen lassen. Nun folgendes: Alle heizkörper haben eine voreinstellung von 2 5. Das...
    • Hydraulischer Abgleich VS Auslegungstemperatur

      Hydraulischer Abgleich VS Auslegungstemperatur: Ich hab einen Hydraulischen Abgleich gerechnet mit 55grad. Durch anpassungen der letzen Zeit ist die Auslegungstemp auf 47 Grad gesunken. Muss ich...
    • Software Hydraulischer abgleich

      Software Hydraulischer abgleich: Ich würde gerne den Hydraulischen Abgleich vom HB nachrechnen. Kann mir da jemand ein Programm empfehlen? Hab das von DanBasic genommen. Leider...

    Werbepartner

    Oben