Hilfe!!!!!!!

Diskutiere Hilfe!!!!!!! im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo habe eine brötje wgb15 brennwert gerät.habe im Eg 3 Heizkörper und im 1 Etage 5 Heizkörper. Nun habe ich das Problem das mal der vorlauf und...

tayran

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
7
Hallo habe eine brötje wgb15 brennwert gerät.habe im Eg 3 Heizkörper und im 1 Etage 5 Heizkörper. Nun habe ich das Problem das mal der vorlauf und mal der rücklauf heiss werden.warum ? Anschlüsse sind nicht vertauscht. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte? ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.377
Wie äußert sich dieser heiße Rücklauf?
 

tayran

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
7
Also das wechselt sich ab.am anfang ist dr vorlauf heiss.und im laufe des tages wenn ich es kontrolliere ist dr rücklauf viel heisser. Wenn ich denn vorlauf dann zumache und ein bisschen warte und wieder auf drehe funktioniert es ganznormal wieder ich verzweifel langsam.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.377
Außer daß du verzweifelst..... Was funkioniert nicht?
 

tayran

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
7
Heizkörper werden warm aber habe manchmal Ventil geräusche aber auch nicht immer. Habe gedacht das das der vorlauf vertauscht ist ist aber alles richtig angeschlossen. Habe die meisten Probleme oben an denn Heizkörpen
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.377
Beschreib diese Ventilgeräusche.
 

tayran

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
7
Ein pfeift ton oder klappern
 

tayran

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
7
Vibration
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.377
Seltsam. Das war in der Tat ein Hinweis auf vertauschten Vor und Rücklauf.


Seit wann ist das so?
 

tayran

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
7
Seit 3 wochen unten habe ich 3 Ventil fertigheizkörper und oben 5 kompakt Heizkörper. Das was mich wunder das es nicht ständig ist mit dem rücklauf das es heiss ist.wenn es vertauscht wäre hätte ich ja ständig dss problem.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.022
Hm.........
nö, nicht ständig, sondern nur, wenn die Ventile öffnen!
Sprich: lass die Anlage mal ein wenig abkühlen, öffne die Ventile VOLL und schau dann, was zuerst warm wird! Vor- oder Rücklauf an den Heizkörpern!
Ruhig mal Körper für Körper machen!

-GR-
 

tayran

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2013
Beiträge
7
Habe denn fehler gefunden und werde ihn neutralisieren. Aber trotzdem danke an euch .
 
Thema:

Hilfe!!!!!!!

Hilfe!!!!!!! - Ähnliche Themen

  • Heizung knackt ständig - bitte um Hilfe - m. Video (Altbau)

    Heizung knackt ständig - bitte um Hilfe - m. Video (Altbau): Moin Zusammen, wir haben uns vor kurzem eine Eigentumswohnung zugelegt - Bj. 1971 - Wir wissen nicht, von wann die Heizungsanlage stammt. Ich...
  • Hilfe: die Heizkörper werden nicht warm

    Hilfe: die Heizkörper werden nicht warm: Liebe Gemeinde, hoffe, Ihr könnt mir helfen. In unserem Büro ist die Heizung zum Teil ausgefallen (in der 2. Etage, EG und 1. Etage...
  • HILFE - ich werde verrückt

    HILFE - ich werde verrückt: Guten Tag, bitte helft mir. Ich wohnte seit Oktober in einer kleinen Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Seit dem ich begonnen habe die...
  • Erbitte Hilfe! EcoTec Plus VCW 206/5-5 (E-DE) und Calormatic 350

    Erbitte Hilfe! EcoTec Plus VCW 206/5-5 (E-DE) und Calormatic 350: Calormatic wurde vom Flur (kein HK und eisiger Luftzug!) ins Bad umgesetzt = kleinster Raum, gut isoliert, neuer großer Handtuch-HK. Wärme hält...
  • Hilfe bei Pufferspeicherbelegung

    Hilfe bei Pufferspeicherbelegung: Hallo, ich habe nun sehr viel hier im Forum gelesen, was mich als nicht Fachmann zum Schluss doch etwas verwirrt hat. Daher möchte ich euch bei...
  • Ähnliche Themen

    • Heizung knackt ständig - bitte um Hilfe - m. Video (Altbau)

      Heizung knackt ständig - bitte um Hilfe - m. Video (Altbau): Moin Zusammen, wir haben uns vor kurzem eine Eigentumswohnung zugelegt - Bj. 1971 - Wir wissen nicht, von wann die Heizungsanlage stammt. Ich...
    • Hilfe: die Heizkörper werden nicht warm

      Hilfe: die Heizkörper werden nicht warm: Liebe Gemeinde, hoffe, Ihr könnt mir helfen. In unserem Büro ist die Heizung zum Teil ausgefallen (in der 2. Etage, EG und 1. Etage...
    • HILFE - ich werde verrückt

      HILFE - ich werde verrückt: Guten Tag, bitte helft mir. Ich wohnte seit Oktober in einer kleinen Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Seit dem ich begonnen habe die...
    • Erbitte Hilfe! EcoTec Plus VCW 206/5-5 (E-DE) und Calormatic 350

      Erbitte Hilfe! EcoTec Plus VCW 206/5-5 (E-DE) und Calormatic 350: Calormatic wurde vom Flur (kein HK und eisiger Luftzug!) ins Bad umgesetzt = kleinster Raum, gut isoliert, neuer großer Handtuch-HK. Wärme hält...
    • Hilfe bei Pufferspeicherbelegung

      Hilfe bei Pufferspeicherbelegung: Hallo, ich habe nun sehr viel hier im Forum gelesen, was mich als nicht Fachmann zum Schluss doch etwas verwirrt hat. Daher möchte ich euch bei...

    Werbepartner

    Oben