HILFE +++ Wolf CGS-2-24/200L

Diskutiere HILFE +++ Wolf CGS-2-24/200L im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Heizung : Hallo zusammen, vor 4 Jahren haben wir ein Haus gekauft, und anschließend wurde mir eine offenbar zu große Heizungsanlage (Wolf Gas 24...

Feri

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2021
Beiträge
33
Heizung :
Hallo zusammen,

vor 4 Jahren haben wir ein Haus gekauft, und anschließend wurde mir eine offenbar zu große Heizungsanlage (Wolf Gas 24 kW) eingebaut. Insgesamt haben wir 10 Heizkörper.

Das Haus stammt aus dem Jahr 1975, hat ein Flachdach, steht alleinstehend, ist mit Klinker verkleidet, nicht gedämmt, hat jedoch neue Fenster und eine neue Tür. Ca. 150qm sehr offen, offenes Wohnzimmer oben 4 Schlafzimmer und Keller.

Mit der Heizung allein erreichen wir maximal 20 Grad. Haben Tado Thermostate verbaut, ich glaube, noch einmal würde ich diese Dinger nicht kaufen. Mittlerweile traue ich mich mehr an die Anlage heran und würde gerne mit eurer Hilfe versuchen, diese zu optimieren.

Ich habe auch noch eine Frage zum Verbrauch. Wir verbrauchen fast identisch viel m³ Gas, egal ob es draußen 10 Grad oder
1 Grad sind – zwischen 11 und 12 m³ Gas pro Tag. Am Ende dieses Beitrags poste ich den Verbrauch.

Oft werden die Heizkörper nicht richtig heiß, im Gegensatz zu denen meiner Eltern, die in einer Wohnung mit Fernwärme leben. Ich weiß, dass sie nicht extrem heiß werden müssen, aber sie sollten doch 20 Grad im Zimmer erreichen können. Die Schlafräume oben sind nicht groß, und dort erreichen die Heizkörper 18/19 Grad. Ich habe Kinder und würde es gerne bei ihnen auf 20 Grad haben.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt und schaut, ob euch bei den Einstellungen etwas auffällt, wo ihr sagt, das geht gar nicht oder sonstiges.

wenn ich es nicht wärmer bekomme, vielleicht dann den Verbrauch optimieren, weil es kann ja nicht sein, dass unabhängig, wie warm es draußen ist der wenn die Anlage läuft immer zwischen elf und zwölf m3 Gas verbraucht.

Anlage : Wolf CGS-2-24/200L
Hier einmal die Einstellungen:


IMG_6971.jpeg



HG01 Hysterese Brenner 12.0 C
HG02 untere Brennerlstg. 25%
HG03 obere Brennerlstg. WW 100 %
HG04 obere Brennerlstg. HZ 60%
HG07 /Mi06 Nachlauf HK Pum. 1 min
HG08 /KM04 Maxbegr. VL 75.0 C
HG10 eBus Adresse 1
HG12 Gasart ———
HG13 Funktion E1 keine
HG14 Funktion A1 Zirk 100
HG15 /MI20 Speicherhysterese 5.0 C
HG16 Pumpenlstg. HK min. 50%
HG17 Pumpenlstg. HK max. 90%
HG19 /MI13 Nachlaufzeit WW 3min
HG20 /MI09 max. WW-Ladezeit 120min
HG21 Min. Kesseltemperatur 20.0 C
HG22 Max. Kesseltemperatur 85.0 C
HG23 WW-MAx.temp. 65.0 C
HG25 /MI17 Kesselübert. WW 15.0 C
HG33 Hysteresezeit 10 min
HG34/MI10/SOL11 EBUS Sp. Auto
HG37 Typ Pumpenregelung ————
HG38 Pumpenreg. Spreizung 20.0 C
HG30 Zeit Softstart 4 min
HG40 Anlagenkonfiguration ———
HG41 Pumpenlstg. WW 85 %
HG43 Absenkung IO Basis - - - - -
HG44 Offset GPV Kennl. 30%
HG45 Abgaslängenanpassung 0,0%
HG60 Min. Hysterese —.- C
HG61 WWReglung ——


A00 Raumeinflussfaktor 4
A04 Außenfühler gemittelt 3
A05 Anpassung RF 0,0 C
A07 Antilegionellenfunk AUS
A08 Wartungsmeldung AUS
A09 Frostschutzgrenze 2.0
A10 Freigabe Parallels. Aus
A11 Raum, Abschaltung Ein
A12 Absenkstopp -16.0 C
A13 Warmwasserminimaltemp. 40,5 C
A14 Warmwassermaximaltemp 65,0 C
A15 Korrektur AT 0,0
A16 Reiner Raumreg Aus
A17 P-Anteil 20 K/K
A18 I-Anteil 1.0 K/(K+h)
A23 Startzeit ALF 18:00
A24 Zuordnung PWS Gemeinsam
A26 Freigabe Smarthome EIN






Hier einmal der Verbrauch in m3

05.04.2023 4177
08.05.2023 4370 /4379
11.05.2023 4382
14.05.2023 4386
16.05.2023 4388
16.06.2023 4430
16.08.2023 4475
05.08.2023 4498
04.10.2023 4528
25.10.2023 4554
10.11.2023 4575
12.11.2023 4592
16.11.2023 4621
21.11.2023 4659

22.11.2023 4670
23.11.2023 4680
26.11.2023 4700. Imstellung // 4706
26.11.2023 4710 (00:00) Uhr
28.11.2023 4726 (00:00)
29.11.2023 4737 (00:00)
30.11.2023 4751 (00:00)
01.12.2023 4765 (00:00)
02.12.2023 4778 (00:00)
03.12.2023 4791 (00:00)
04.12.2023 4806 (00:00) Hg38 von 20 auf 12
( 16.11.23 - 04.12.23 = 18 Tage = 185m3)

05.12.2023 4817
06.12.2023 4828
08.12.2023 4856 (22:00)
10.12.2023 4882 (23:00)
12.12.2023 4903
17.12.2023 4960
22.12.2023 5021
08.01.2024 5222
10.01.2024 5259
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
751
Nach der Heizkurve müsste deutlich mehr erreicht werden. Den Tado Quatsch raus. Sockeltemperatur bei 30-35 Grad.
Vorlauftemperatur auf 50-55 Grad. Alle Ventile voll auf für den thermischen Abgleich.

 

Feri

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2021
Beiträge
33
Alles klar, ich entferne um 21 Uhr alle Ventile und stelle es einmal ein. Morgen Abend berichte ich. Kann ich tatsächlich die Anlage so steuern, dass ich keine Ventile mehr benötige? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier warm wird, aber 20/21 Grad reichen mir auch. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen?


DANKE 🥰
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

Feri

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2021
Beiträge
33
Alle Ventile sind aufgedreht voll offen. Ich habe alle bis auf eins abgeschraubt und das verbleibende auf Stufe 5 eingestellt. Ich habe zusätzlich überprüft, dass keiner der Stifte hängen geblieben ist.
 

Feri

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2021
Beiträge
33
Ach, ich glaube, ich habe da etwas falsch verstanden. Ich habe lediglich die Thermostate abgenommen, sodass die Heizkörper auf volle Pulle laufen sollten. Das lasse ich so bis morgen Abend, dann soll ich die Ventile einstellen …wie ???
Davon habe ich nicht viel Ahnung, und bis auf zwei sind die anderen alt und haben keine Zahlen drauf. Ich poste hier mal zwei Bilder. Muss ich definitiv daran etwas ändern?

Im Wohnzimmer haben wir neue Heizkörper, aber in den Schlafräumen sind noch die alten. Meint ihr, ich muss das machen? Und bekomme ich das mit eurer Hilfe hin, auch die alten richtig einzustellen?
 

Anhänge

mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
An den alten Ventilen kannst du nichts einstellen. An den neuen kannst du die höchste Zahl (ist es eine 6 ?) einstellen. Damit ist max. Durchfluss vorhanden. Am Grundkörper muss es dazu eine Markierung oder Kerbe geben. Ist auf dem Foto schlecht zu erkennen.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.491
Kann es sein, dass an den anderen (alten) Heizkörper dort so eine Heizkörper-Rücklaufverschraubung mit installiert worden ist, wenn ja, dann kann über diese Einstellschraube (an der Rücklaufabsperrung) die Heizwassermenge gemäß dem hydraulischen Abgleich (auch nach der Temperatur, Differenz Messmethode) zusammen mit den anderen jetzt modernen neuen Heizkörper damit abgeglichen und somit eine gleichmäßige Raumtemperatur ermöglicht.

Denn mit dieser Wartung und Einstellschraube geht die Heizwasser Volumen Begrenzung ohne Probleme.

1705055875575.jpeg


Ein jeder gut geschulter Heizungstechniker (auch Kundendienst) der auf die möglichen Heizungssysteme das Wissen hat, der sollte das mit dem hydraulischen Abgleich auch über den Heizkörper Rücklaufverschraubungen schon damit auskennen, denn ob am Thermostatventil eine Heizungswasser-Volumenbegrenzung oder an der Heizkörper Rücklaufverschraubung ist völlig gleich, wie das Heizungswasser in die richtige Richtung gelenkt wird..
 

Feri

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2021
Beiträge
33
Hallo Leute, ich weiß nicht ob die Ventile falsch eingestellt sind. Wir haben die nach dem Kauf nicht verstellt. Macht der Abgleich so viel aus, dass es danach 22° warm werden könnte?
ich hab heut den ganzen Tag seit gestern Abend alle Thermostate abgenommen.
Hier noch mal ein Bild von einem riesigen Heizkörper im Wohnzimmer , ist dieser denn wenigstens auch voll eingestellt??
 

Anhänge

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.491
Wenn einer jetzt noch den Hersteller das Thermostatventil oder dem Thermostatkopf mit bekannt geben könnte, dann wäre eine genaue Bestimmung der Ventileinstellung schon möglich. Denn jetzt befindet sich die Ventileinstellung auf die Position 15 Denn das Ganze ist eben nicht alles, weiter müssten wir hier schon Wissen, welche Heizungspumpe und mit welcher Einstellung dort Ihren Dienst verrichtet. Erst dann kann eine Empfehlung zum Hydraulischen oder thermischen Abgleich der ganzen Heizkörper in Ihrer Wohnung oder Haus gegeben werden.

1705073688254.jpeg


Ein paar weitere selbst erklärende Fotos wären hier im Forum von Vorteil..

1705074510125.png
 

Feri

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2021
Beiträge
33
Heizkörper ist von Buderus

hier ein paar Bilder, sorry wenn ich nicht viel fachlich unterstützen kann aber werde nicht aufgeben.
 

Anhänge

Feri

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2021
Beiträge
33
Hallo Ihr Lieben, fällt euch nichts auf bei meinen Einstellungen ? Finde den Verbrauch für die 20 grad i Haus doch hoch.

10.01.2024 5259 m3

11.01.2024 5278(22:40)

13.01.2024 5296 m3 (1:24)

15.01.2024 5340 m3

DANKE
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.491
Und die Heizung Fernbedienung dort im Heizungsraum (Bild hier) auf der linken Seite weiter unten... normal gehört diese in den Führungsraum oder ist der Raumfühler in der Fernbedienung deaktiviert worden...

1705395867152.jpeg
 

Gas2001

Mitglied seit
17.07.2022
Beiträge
34
Der hohe Verbrauch liegt wahrscheinlich am Warmwasser. 50 Grad wird sicherlich reichen. Hast du ein Zeitprogamm für das Warmwasser? Gibt es eine Zirkulation für das Warmwasser.
Sind die Räume ohne Tado und den neuen Einstellungen wärmer?
Das Verhältnis Brennerstarts zu Brennerstunden sind schlecht. Die Heizung bekommt die Wärme nicht weg.
 

Feri

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2021
Beiträge
33
Ich habe ein Außenfühler draußen, ob die an dem Modul ausgeschaltet ist, das weiß ich leider nicht(wo kann ich es überprüfen?).

Nein, es wurde an den Tagen, wo die Thermostate nicht dran waren, auch nicht wirklich wärmer.

Ich hab das öfters gehört, dass die Wärme nicht wegkommt von der Anlage.

Warmwasser: 17:40 - 22:00 Uhr, Zirkulation ebenfalls in dieser Zeit.

Ich hab auch meine Firma beauftragt, die waren allerdings 1 Stunde da, haben die Rechnung geschickt, aber besser wurde es auch nicht.

Kann mich jemand bei der Einstellungen begleiten?
Ich wäre auch wirklich bereit, dafür zu bezahlen. Hauptsache das Ding wird richtig eingestellt, und die produzierte Wärme geht dahin, wo sie hin soll. 10-12 m3 Gas am Tag in der Heizperiode bin ich einverstanden.

DANKE
 

Gas2001

Mitglied seit
17.07.2022
Beiträge
34
Wo wohnt die Heizung?
Wird die Außentemperatur an der Heizung angezeigt?
Hast du die Heizkurve angepaßt?
Wie ist das Zeitprogramm für die Heizung?
 

Feri

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2021
Beiträge
33
Ja,
Heizung Wohnt bei uns im Keller :)
Ja, die Außentemperatur wird angezeigt.
Ja, ich Poste hier mal die aktuelle Kurve. Ich hatte die 2 Tage ja davor einen enorm hohen Verbrauch... habe diese dann gesenkt. Bin heute gespannt ob es was bringt. die Zeiten Poste ich hier als Bild auch.
 

Anhänge

Thema:

HILFE +++ Wolf CGS-2-24/200L

HILFE +++ Wolf CGS-2-24/200L - Ähnliche Themen

  • Wolf Heizung CGB 20 BJ. 2005 leuchtet rot, auch nach Drücken des Enstörknopfes - dringend Hilfe gesucht

    Wolf Heizung CGB 20 BJ. 2005 leuchtet rot, auch nach Drücken des Enstörknopfes - dringend Hilfe gesucht: Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Unsere Heizung leuchtet rot, auch wenn man den Entstörknopf drückt gleich wieder rot. Das...
  • Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul

    Hilfe bei Einstellung Wolf Steuerung R2/Solarmodul/Kaskadenmodul: Hallo zusammen, ich habe eine alte Schneider Ölheizung die einen Hygienespeicher über 2 Pumpen befüllt (Heizwasser und Warmwasser...
  • Hilfe erbeten bei der Optimierung einer Wolf CGB 2-20 - Reihenhaus BJ 1983

    Hilfe erbeten bei der Optimierung einer Wolf CGB 2-20 - Reihenhaus BJ 1983: Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Posts in diesem Forum. So konnte ich schon mal Grundkenntnisse sammeln und...
  • Wolf CGB 2/14 mit Mischer Hilfe bei Einstellungen

    Wolf CGB 2/14 mit Mischer Hilfe bei Einstellungen: Hallo Wolf-Freunde, ich brauche einmal Eure Hilfe da ich obige Wolf in einem Mietobjekt mit gemieitet habe. Leider wurde hier beinem...
  • Wolf MGK-2-210 Therme richtige Einstellungen, Hilfe!

    Wolf MGK-2-210 Therme richtige Einstellungen, Hilfe!: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet um Hilfe zu gekommen. Wir haben einen MGK-2-210 von Wolf in Betrieb. An diesem Teil...
  • Ähnliche Themen

    Oben