thofu
Threadstarter
- Mitglied seit
- 04.02.2023
- Beiträge
- 44
Hallo,
Ich wäre an eurer fachlichen Beratung für die Entscheidung zwischen zwei Wärmepumpen interessiert.
Beide wurden mir als Lösung für mein RMH vorgeschlagen und ich bin unsicher, welches die bessere davon ist
=== Gebäudeinfo =
* RMH (2004), beheizte Fläche 127 qm, Kermi Flachheizkörper.
* Heizlastberechnung: gemäß heizreport.de (Bezahlversion) basierend auf DIN/TS 12831-1:2020-04.
(1) Verbrauchsverfahren 4,7 kW
(2) Raumweise Berechnung 5,5 kW
WW: 1kW angesetzt für 4 Personen.
Normaussentemperatur: -13,1
=== WP-Vorschläge ===
=== Vaillant aroTHERM plus 55/6 vs. 75/6 ===
* Geplanter Betrieb mit max. 45 Grad VT, da dies bereits jetzt funktioniert.
* zu eurer Info anbei die Leistungsdiagramme mit eingezeichneter Heizbedarfsgerade (rosa).
Welches ist aus eurer Sicht die bessere Wahl? Oder gibt es Pros & Cons für beide?
Ist der Volumenstrom evtl. ein Thema? Wie bekomme ich heraus, was meine HK durchlaufen lassen?
Vielen Dank für eure Unterstützung ,
- Thomas
Ich wäre an eurer fachlichen Beratung für die Entscheidung zwischen zwei Wärmepumpen interessiert.
Beide wurden mir als Lösung für mein RMH vorgeschlagen und ich bin unsicher, welches die bessere davon ist
=== Gebäudeinfo =
* RMH (2004), beheizte Fläche 127 qm, Kermi Flachheizkörper.
* Heizlastberechnung: gemäß heizreport.de (Bezahlversion) basierend auf DIN/TS 12831-1:2020-04.
(1) Verbrauchsverfahren 4,7 kW
(2) Raumweise Berechnung 5,5 kW
WW: 1kW angesetzt für 4 Personen.
Normaussentemperatur: -13,1
=== WP-Vorschläge ===
=== Vaillant aroTHERM plus 55/6 vs. 75/6 ===
* Geplanter Betrieb mit max. 45 Grad VT, da dies bereits jetzt funktioniert.
* zu eurer Info anbei die Leistungsdiagramme mit eingezeichneter Heizbedarfsgerade (rosa).
Welches ist aus eurer Sicht die bessere Wahl? Oder gibt es Pros & Cons für beide?
Ist der Volumenstrom evtl. ein Thema? Wie bekomme ich heraus, was meine HK durchlaufen lassen?
Vielen Dank für eure Unterstützung ,
- Thomas