timiboy
Threadstarter
- Mitglied seit
- 04.11.2012
- Beiträge
- 98
So Leute,
ich habe ein wohl oft auftretendes Problem bei meiner ZSR18-3KE mit angeschlossenem Junkers Boiler. Die Anlage ist Aussentemperatur gesteuert (denke ich mal, da ein Fühler vorhanden ist).
Wenn ich die WW Aufbereitung abstelle funktioniert die Heizung und die Fussböden werden schön warm. Wenn aber die WW Aufbereitung an ist und ich wegen Duschen, Baden, Abwaschen eine Anforderung prodúziere kommt die Therme nicht mehr zurück in den Heizbetrieb ;( Ich muss mit dem Schalter von II auf 0, dann wieder anmachen und die Heizung geht bis zur nächsten WW Anforderung.
Ich habe in den letzten Tagen folgendes gemacht:
1. Grundfoss UPS15 35/50-er Pumpe ausgebaut und gereinigt. Überprüfung über die Schraube - funktioniert!
2. Hydraulikschalter ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Membrane schaut intakt aus. Der Hub geht ohne Probleme. Magnetspule ist wohl auch OK da magnetisch, wenn die ZSR im Heizbetrieb ist. Also ist wohl auch die Steuerspannung OK!?
3. Steuerleitung des Hydraulikschalters mit Draht gereinigt und anschliessend mit Druckluft durchgepustet.
4. Druckausgleichsgefäß überprüft, Luft nachgefüllt.
5. Wasser in der Anlage nachgefüllt und Druck auf ca. 1,6-1,8 eingestellt (zweistöckige Wohnung)
Bis jetzt alles ohne Erfolg obwohl ich Pkt. 3 eben erst gemacht habe und noch auf eine Endresultat warte. Im ersten Anlauf musste ich aber einige Male ein- und ausschalten bis das Wasser in den Heizkreislauf gelaufen ist.
Meine Fragen zum Problem wären:
1. Kann das Problem in der Steuerelektronik sein? Gibt es einen Weg dies festzustellen?
2. Sollte der Hydraulikschalter defekt sein was kann da sein? Schließlich scheinen sowohl Magnet als auch Membran in Ordnung zu sein.
3. Hat der TW2 eine besondere Bedeutung bzw. kann er das jetztige Verhalten der Heizung auslösen? Soll der Schalter innen auf Raumfühler an oder aus stehen?
4. Kann die Pumpe irgendwie zu schwach geworden sein? Gibt es einen Weg die Pumpenleistung zu überprüfen bzw. macht das Sinn?
5. Was könnte sonst das Problem sein?
Ich habe 2 ZSR18-3KE und eine ZSR11-3KE im Haus und alle haben besagtes Problem. Der Junkers Kundendiesnt war vor 2-3 Wochen wieder einmal da und hat das Problem auf verschmutzte bzw. verschlampte Fußbodenheizungsrohre geschoben. Ich habe jeden Kreis einzeln gespült und die Therme selbst auch. Das Problem ist aber geblieben! Auch sonst hatte ich nicht unbedingt den Eindruck, daß der Mann wusste was ich will bzw. wie das Problem zu lösen wäre...außer mit einer neuen Therme
Es wäre schön nach Jahren der Probleme mit diesen Geräten und weit über 1000€ für Reparaturen (die nichts brachten oder nur ganz kurzzeitige Besserung ergaben) etwas konstruktives zu hören
Gruss und Dank
Timo
ich habe ein wohl oft auftretendes Problem bei meiner ZSR18-3KE mit angeschlossenem Junkers Boiler. Die Anlage ist Aussentemperatur gesteuert (denke ich mal, da ein Fühler vorhanden ist).
Wenn ich die WW Aufbereitung abstelle funktioniert die Heizung und die Fussböden werden schön warm. Wenn aber die WW Aufbereitung an ist und ich wegen Duschen, Baden, Abwaschen eine Anforderung prodúziere kommt die Therme nicht mehr zurück in den Heizbetrieb ;( Ich muss mit dem Schalter von II auf 0, dann wieder anmachen und die Heizung geht bis zur nächsten WW Anforderung.
Ich habe in den letzten Tagen folgendes gemacht:
1. Grundfoss UPS15 35/50-er Pumpe ausgebaut und gereinigt. Überprüfung über die Schraube - funktioniert!
2. Hydraulikschalter ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Membrane schaut intakt aus. Der Hub geht ohne Probleme. Magnetspule ist wohl auch OK da magnetisch, wenn die ZSR im Heizbetrieb ist. Also ist wohl auch die Steuerspannung OK!?
3. Steuerleitung des Hydraulikschalters mit Draht gereinigt und anschliessend mit Druckluft durchgepustet.
4. Druckausgleichsgefäß überprüft, Luft nachgefüllt.
5. Wasser in der Anlage nachgefüllt und Druck auf ca. 1,6-1,8 eingestellt (zweistöckige Wohnung)
Bis jetzt alles ohne Erfolg obwohl ich Pkt. 3 eben erst gemacht habe und noch auf eine Endresultat warte. Im ersten Anlauf musste ich aber einige Male ein- und ausschalten bis das Wasser in den Heizkreislauf gelaufen ist.
Meine Fragen zum Problem wären:
1. Kann das Problem in der Steuerelektronik sein? Gibt es einen Weg dies festzustellen?
2. Sollte der Hydraulikschalter defekt sein was kann da sein? Schließlich scheinen sowohl Magnet als auch Membran in Ordnung zu sein.
3. Hat der TW2 eine besondere Bedeutung bzw. kann er das jetztige Verhalten der Heizung auslösen? Soll der Schalter innen auf Raumfühler an oder aus stehen?
4. Kann die Pumpe irgendwie zu schwach geworden sein? Gibt es einen Weg die Pumpenleistung zu überprüfen bzw. macht das Sinn?
5. Was könnte sonst das Problem sein?
Ich habe 2 ZSR18-3KE und eine ZSR11-3KE im Haus und alle haben besagtes Problem. Der Junkers Kundendiesnt war vor 2-3 Wochen wieder einmal da und hat das Problem auf verschmutzte bzw. verschlampte Fußbodenheizungsrohre geschoben. Ich habe jeden Kreis einzeln gespült und die Therme selbst auch. Das Problem ist aber geblieben! Auch sonst hatte ich nicht unbedingt den Eindruck, daß der Mann wusste was ich will bzw. wie das Problem zu lösen wäre...außer mit einer neuen Therme
Es wäre schön nach Jahren der Probleme mit diesen Geräten und weit über 1000€ für Reparaturen (die nichts brachten oder nur ganz kurzzeitige Besserung ergaben) etwas konstruktives zu hören
Gruss und Dank
Timo