Der Kollege hat für die Heizkörperauslegung pauschal 100W/m² angenommen. Bei 70/55 .
So hat man in den 60ern gearbeitet....
Daß die Heizkkörper mit 100W etwas groß ausgelegt sind, ist aber kein Fehler.....im Gegenteil.
Wenn sich das Gebäude im Wesentlichen im Zustand von 86 befindet brauchst du für Heizung knapp 9 KW.
Das entspricht einer Heizwassermenge von 500l/h.
Die notwendige Heizleitung sollte 22 mm sein.
Die Notwendige Heizwassermenge zwischen Pelletkessel und Puffer beträgt etwas über 2000l/h. Hier brauchst du min 28 mm. Reduzierungen auf 3/4 " usw wie du es schon begonnen hast, sollten vermieden werden.
Welche Pumpe hast du als Heizkreispumpe gedacht?
Welche Pumpe als Ladepumpe für den Puffer?