Heizleisten - Problem

Diskutiere Heizleisten - Problem im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Folgendes Problem: Im Zuge einer Haussanierung wurde eine neue Gas-Brennwerttherme samt neuen Heizkörpern eingebaut. Es handelt sich um ein...

Rocky13

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2022
Beiträge
3
Folgendes Problem:

Im Zuge einer Haussanierung wurde eine neue Gas-Brennwerttherme samt neuen Heizkörpern eingebaut. Es handelt sich um ein Zweirohrsystem mit Vor- und Rücklauf. Nach 5 Jahren erfolgreichen Betriebes wurde in 4 Räumen zusätzlich ein Heizleistensystem verbaut. Dieses besteht aus DN22-Kupferrohren mit aufsteckbaren („Snap-On“) Heizlamellen, sogen. Heizregistern. Die DN22-Rohre wurden in zwei Räumen mit Abzweigungen an das vorhandene 18mm-Rohr, in zwei weiteren Räumen an die vorhandenen 15mm Rohre angeschlossen und mit Thermostaten versehen. Die Heizleisten sind zwischen 5 bis 15 Meter lang, je nach Rumgröße. Die verbauten DN22-Rohre gehen nach den Heizleistenabschnitten wieder auf das vorhandene System mit 18mm bzw. 15mm zurück. Das System läuft gut, die Wände werden durch den Kamineffekt erwärmt und sorgen für weniger Strahlungskälte im Altbau. So weit, so gut.

Nach einem Jahr wurde jedoch festgestellt, dass der jährliche Gasverbrauch der Brennwerttherme um 1/3 angestiegen war (!). Zusätzlich wurde festgestellt, dass die Vorlauftemperatur nahezu gleich der Rücklauftemperatur ist, die Spreizung also fast gleich null ist. Dies war vorher nicht so.

Außerdem ist es während der Heizperiode notwendig, die Thermostate an den Heizleisten auf Maximalwert (5) zu stellen, da sie darunter nur lauwarm werden. Die Raumtemperatur stellt sich bei diesen Werten auf ca. 21 bis 23 Grad ein.

Wo liegt hier der Fehler und wie kann er ohne größeren baulichen Aufwand behoben werden ?


A8DBF01E-3171-4C07-ABA9-F195FED79579.png

A20C789D-4BDA-4C64-A848-5A1BC979510B.jpeg

547D8204-41F3-4C77-BCBE-F32A8F52530D.png
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Wo liegt hier der Fehler und wie kann er ohne größeren baulichen Aufwand behoben werden ?
Gibts an der Anlage einen Schmutzfänger/Magnetitabscheider? Anlage mit geeignetem Heizwasser gem VDI 2035 befüllt?
 

Rocky13

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2022
Beiträge
3
Hallo,
alles vorhanden und auch korrekt befüllt.
Ich vermute, dass das Problem auf die Querschnittsveränderungen (DN15/DN18 auf DN22 auf DN15/DN18) und den neuen Druckverhältnissen beruht.
Frage ist, reicht da als Lösung ein hydraulischer Abgleich aus ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Nach einem Jahr wurde jedoch festgestellt, dass der jährliche Gasverbrauch der Brennwerttherme um 1/3 angestiegen war (!). Zusätzlich wurde festgestellt, dass die Vorlauftemperatur nahezu gleich der Rücklauftemperatur ist, die Spreizung also fast gleich null ist. Dies war vorher nicht so.
Es klingt so als würde keine ausreichende Wärmeübertragung stattfinden. Häufigste Ursache: Anlage verschlammt/verdreckt, Diese Sockelleisten laufen parallel zum Heizkörperkreis? Ohne irgendwelchen Regelorgane?
 

Rocky13

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2022
Beiträge
3
Die Anlage wurde jedes Jahr geprüft, Service usw.
Außerdem wurde der gesamte Kreislauf neu befüllt (mit Kartusche).
Was meinst du mit Regelorgane ?
Thermostate sind natürlich dran.
Eine Sockelleistung ist im Prinzip nix anderes als ein langer Heizkörper, siehe Bilder oben.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.519
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja, aber ohne einen hydraulischen Abgleich bekommt man keine geregelten Verhältnisse. Die geringe Spreizung ist die Folge von hydraulischen Kurzschlüssen. Letztendes kommt aber der Hauptverbrauch vom Haus und weniger von der Anlage, diese ergänzt ja nur die Wärmeverluste.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Naja das kürzeste Stück ist nur ein 5 Meter kurzes Rohr mit diesem System, daher könnte das schon eine kleinere Spreizung ausmachen, ich denke das da nicht viel Wärme abgegeben wird bei diesem System und so eher wie Dr Schorni meint es zu einem hydraulischen Kurzschluss kommt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Heizleisten - Problem

Heizleisten - Problem - Ähnliche Themen

  • Heizleistung reduzieren

    Heizleistung reduzieren: Moin liebe Spezialisten, -Bosch Condens 5800i -Warmwasserspeicher 200 Liter Ich bin sehr zufrieden mit meiner neuen Heizung und möchte einfach...
  • Fußleisten / Heizleisten Heizung vs Fußboden Heizung

    Fußleisten / Heizleisten Heizung vs Fußboden Heizung: Servus zusammen, ist mein erster Beitrag hier daher ganz kurz zu mir: ich bin Felix, habe über die letzten Jahre bei zwei Kernsanierungen von...
  • Trovis 5573 - Bekomme die Heizleistung nicht reduziert

    Trovis 5573 - Bekomme die Heizleistung nicht reduziert: Hallo, vor kurzem wurde der Fernheizungsregler Trovis 5573 bei uns eingebaut im Austausch gegen ein älteres, defektes Modell. Seitdem bekomme ich...
  • wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?

    wassersparfilter: Warmwasser jetzt mit weniger Heizleistung? warum?: Hallo zusammen, Ich habe Mal wieder eine Frage an euch! Die Tage habe ich mir einen Wasserspareinsatz gekauft, der einfach zwischen Duschkopf und...
  • Heizleistung gering ab 5 Grad außentemperatur

    Heizleistung gering ab 5 Grad außentemperatur: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem / Frage/ Anliegen helfen. Wir leben seit kurzem (zweites Jahr) im eigenen Haus...
  • Ähnliche Themen

    Oben