Hallo zusammen,
ich habe ein Haus mit Fußbodenheizung übernommen. Der Abgleich der Heizung scheint bisher ganz brauchbar zu sein (zumindest stelle ich mit vollständig aufgedrehter ERR keine mir bisher aufgefallene Ungleichverteilung der Temperatur fest). Im Hinblick auf eine evtl. Umrüstung auf eine WP wollte ich aber gerne überprüfen, ob ich mit der VL-Temperatur weiter runter kann.
Installiert ist je Geschoss ein 7-fach Heizkreisverteiler von Polytherm, über T-Stücke sind allerdings teilweise zwei Kreise an einen Anschluss angeschlossen (jeweils 11 Kreise insgesamt). Bevor ich da jetzt irgendwas verstelle, wollte ich erstmal die Einstellwerte notieren (Position des Pfeils relativ zur Skala) Allerdings ist mir dabei aufgefallen, dass die Skalen überall unterschiedlich gedreht sind. Ist das normal?
ich habe ein Haus mit Fußbodenheizung übernommen. Der Abgleich der Heizung scheint bisher ganz brauchbar zu sein (zumindest stelle ich mit vollständig aufgedrehter ERR keine mir bisher aufgefallene Ungleichverteilung der Temperatur fest). Im Hinblick auf eine evtl. Umrüstung auf eine WP wollte ich aber gerne überprüfen, ob ich mit der VL-Temperatur weiter runter kann.
Installiert ist je Geschoss ein 7-fach Heizkreisverteiler von Polytherm, über T-Stücke sind allerdings teilweise zwei Kreise an einen Anschluss angeschlossen (jeweils 11 Kreise insgesamt). Bevor ich da jetzt irgendwas verstelle, wollte ich erstmal die Einstellwerte notieren (Position des Pfeils relativ zur Skala) Allerdings ist mir dabei aufgefallen, dass die Skalen überall unterschiedlich gedreht sind. Ist das normal?