Heizkörper werde nicht warm

Diskutiere Heizkörper werde nicht warm im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Meine Heizung läuft, auch die Umwälzpumpe. Habe auch Warmwasser, aber die Heizkörper werden nicht warm. Mein Heizungsmonteur meinte, die...

walter

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2012
Beiträge
3
Hallo
Meine Heizung läuft, auch die Umwälzpumpe. Habe auch Warmwasser, aber die Heizkörper werden nicht warm. Mein Heizungsmonteur
meinte, die Viessmann Trimatik-MC wäre defekt und hat daraufhin die Heizung auf Dauerbetrieb geschaltet.Das ging 3Tage gut. Jetzt wird
die Heizung überhaupt nicht mehr warm. Die Kesseltemperatur ist auf 70° eingestellt geht aber bis 90°hoch.
Was kann die Ursache sein?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.431
Wenn der Kessel warm ist und die Pumpe läuft , muss der HK warm werden.

Wenn ein Heizungsmontuer irgendwas meint und dann ohne Fehlerbehebung geht, würd ich als erstes den Monteur tauschen.


Ich würde sagen: Pumpe defekt.



PS: Dass ein Heizkörper mit Thermostatventil zwischendrin kalt wird, ist normal.
 

walter

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2012
Beiträge
3
Heitzungsproblem

Hallo Hausdoc
Danke für die schnelle Antwort.
Die Umwäzspumpe ist erst 2Jahre alt und läuft doch.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.431
Auch nach 2 Jahren kann eine Pumpe defekt sein. Vor allem dann wenn sie falsch ausgelegt war. Hol einen anderen Fachmann.
Derartige Fehler müssen binnen 3 Minuten lokalisiert sein.
 

KiamSG

Mitglied seit
07.01.2012
Beiträge
19
Hat der Heizungsmonteur auf Schornsteinfeger gestellt oder wie hat er den Dauerbetrieb hergestellt ?


Hast du einen Mischer bei deiner Heizung ist , wenn ja ist dieser aufgefahren oder geschlossen ?
 

walter

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2012
Beiträge
3
Heizkörper werden nicht warm

Betrifft Heizkörper werden nicht warm von 8.JANUAR 2012. Habe am 09.01.2012 einen andern Heizungsmonteur kommen lassen. ER hat eine Wartung durchgeführt und festgestellt, daß die Feinsicherung in der Regelung defekt war!!! Seit dem läuft die Heizung wieder einwandfrei.
 
Thema:

Heizkörper werde nicht warm

Heizkörper werde nicht warm - Ähnliche Themen

  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Ähnliche Themen

    • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

      Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    Oben