Heizkörper werde nicht warm

Diskutiere Heizkörper werde nicht warm im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Meine Heizung läuft, auch die Umwälzpumpe. Habe auch Warmwasser, aber die Heizkörper werden nicht warm. Mein Heizungsmonteur meinte, die...

walter

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2012
Beiträge
3
Hallo
Meine Heizung läuft, auch die Umwälzpumpe. Habe auch Warmwasser, aber die Heizkörper werden nicht warm. Mein Heizungsmonteur
meinte, die Viessmann Trimatik-MC wäre defekt und hat daraufhin die Heizung auf Dauerbetrieb geschaltet.Das ging 3Tage gut. Jetzt wird
die Heizung überhaupt nicht mehr warm. Die Kesseltemperatur ist auf 70° eingestellt geht aber bis 90°hoch.
Was kann die Ursache sein?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.363
Wenn der Kessel warm ist und die Pumpe läuft , muss der HK warm werden.

Wenn ein Heizungsmontuer irgendwas meint und dann ohne Fehlerbehebung geht, würd ich als erstes den Monteur tauschen.


Ich würde sagen: Pumpe defekt.



PS: Dass ein Heizkörper mit Thermostatventil zwischendrin kalt wird, ist normal.
 

walter

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2012
Beiträge
3
Heitzungsproblem

Hallo Hausdoc
Danke für die schnelle Antwort.
Die Umwäzspumpe ist erst 2Jahre alt und läuft doch.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.363
Auch nach 2 Jahren kann eine Pumpe defekt sein. Vor allem dann wenn sie falsch ausgelegt war. Hol einen anderen Fachmann.
Derartige Fehler müssen binnen 3 Minuten lokalisiert sein.
 

KiamSG

Mitglied seit
07.01.2012
Beiträge
19
Hat der Heizungsmonteur auf Schornsteinfeger gestellt oder wie hat er den Dauerbetrieb hergestellt ?


Hast du einen Mischer bei deiner Heizung ist , wenn ja ist dieser aufgefahren oder geschlossen ?
 

walter

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2012
Beiträge
3
Heizkörper werden nicht warm

Betrifft Heizkörper werden nicht warm von 8.JANUAR 2012. Habe am 09.01.2012 einen andern Heizungsmonteur kommen lassen. ER hat eine Wartung durchgeführt und festgestellt, daß die Feinsicherung in der Regelung defekt war!!! Seit dem läuft die Heizung wieder einwandfrei.
 
Thema:

Heizkörper werde nicht warm

Heizkörper werde nicht warm - Ähnliche Themen

  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Korrosion Heizkörper: was tun?

    Korrosion Heizkörper: was tun?: Hallo liebes Forum, mein Heizkörper im Bad korrodiert langsam aber sicher vor sich in :-( Der Heizkörper wurde vor zwei Jahren neu verbaut...
  • Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering

    Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering: Hallo, ich habe hier eine AtmotecPlus Kombitherme, ca. 5 Jahre alt, vom Heizungsbauer wurde kein Abgleich durchgeführt. Immerhin sind...
  • oberes Abdeckungsgitter bei Heizkörper tauschen

    oberes Abdeckungsgitter bei Heizkörper tauschen: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Wohnzimmer diesen Heizkörper (siehe unten) und würde hier gerne das obere Abdeckgitter austauschen...
  • Ähnliche Themen

    Oben