GU-2EKS-18 Warmwasser lauwarm

Diskutiere GU-2EKS-18 Warmwasser lauwarm im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo an alle! Habe bei meiner WOLF GU-2EKS-18 folgendes Problem: Auf Grund von Renovierungsarbeiten (über den Sommer) habe ich das System...

dane

Threadstarter
Mitglied seit
20.11.2012
Beiträge
13
Hallo an alle!

Habe bei meiner WOLF GU-2EKS-18 folgendes Problem:
Auf Grund von Renovierungsarbeiten (über den Sommer) habe ich das System komplett entleert, Heizkörper abgebaut, .....
System wurde dann nach ca. 3 Monaten wieder gefüllt.
Heizung funktioniert soweit, leider habe ich beim Warmwasser Probleme.
Hier kommt das Wasser (max. ca. 6l/Minute gemessen) nur lauwarm (ca.30-35°C) aus dem Hahn. Am Display der Therme erreiche ich eine Vorlauftemp. von max 62°C, egal wie ich die Parameter einstelle.
Wärmetauscher (Warmwasser) habe ich reinigen und entkalken lassen, Wärmetauscher Heizung gereinigt -> keine Änderung.
Wenn ich an der Mischbatterie den Durchfluss verringere, dann wird das Wasser zwar wärmer (ca. 45°C) aber es kommen dann eben nur 2 l/min (Temp. Therme ca. 72°C).
Laut Datenblatt beträgt die Leistung 5,8l/Min bei 55°C!

Beim Duschen ist das sehr störend wie man sich vorstellen kann.....

Habt ihr eine Idee? Kann es das Umschaltventil sein? Wie kann ich es prüfen?
Andere Ideen?

lG
Daniel
 

dane

Threadstarter
Mitglied seit
20.11.2012
Beiträge
13
Keiner eine Idee?
 

dane

Threadstarter
Mitglied seit
20.11.2012
Beiträge
13
dane schrieb:
Keiner eine Idee?
Bin ich der Erste mit diesem Problem?

Macht eventuell das Umrüsten von Rohrwärmetausche auf Plattenwärmetauscher Sinn?
Ist das bei dieser Therme techn überhaupt möglich?

Bin für jeden Tipp dankbar....
 

dane

Threadstarter
Mitglied seit
20.11.2012
Beiträge
13
Habe über die Feiertage folgendes beobachtet....
Wenn die Heizung nicht läuft, schafft es meine Therme nicht mehr das Warmwasser aufzuwärmen (Vorlauf max 45°C) und die Heizkörper werden lauwarm (auch wenn das Stellrad an der Heizung auf "nur Warmwasserbetrieb" ist)

Die Heizung rennt, wenn eingeschaltet, grundsätzlich normal (Vorlauf bis 72°C).
Dann klappt's auch mit dem Warmwasser beim Duschen.

Hat wer ne Ahnung?
 

dane

Threadstarter
Mitglied seit
20.11.2012
Beiträge
13
Glaube ich auch, aber:
1. Kann man das Ventil irgendwie testen?
2. kann hier was eingestellt werden?
Hier ist ja ein Elektrobauteil oben drauf, oder?
3. ist es eventuell normal dass ein gewisser Teil des Heizwassers im Heizungssystem landet im Warmwasserbetrieb?
4. finde ich es merkwürdig, dass im Warmwasserbetrieb (Heizung aus) der Brenner scheinbar auch nicht voll aufdreht (rein akustisch betrachtet).
Wenn die Heizung an ist dann schon

Bin echt für jeden Tipp / Rat dankbar. Die ganzen Techniker vor Ort kosten mich nur Geld und haben leider keine Ahnung.


DANKE

lG
Daniel
 

dane

Threadstarter
Mitglied seit
20.11.2012
Beiträge
13
So, habe gestern mal tagsüber die Heizung abgedreht.
Am Abend waren alle Heizkörper kalt. Habe dann am ART und auf der Therme auf Warmwasserbetrieb gestellt -> Heizung aus.
Warmwasser im Badezimmer aufgedreht -> das Wasser wir max. lauwarm, Vorlauftemp. an der Therme max. 45°C.
Zusätzlich werden die Heizkörper spürbar warm!

Heizung dann wieder aufgedreht und eingeheizt. Max. Vorlauf an der Therme 72°C im Heizbetrieb.
Dann hat die Freundin geduscht. Warmwasser vorhanden, wobei das Duschen mit max. 38°C möglich ist.
Vorlauf an der Therme im Warmwasserbetrieb ca. 65°C (ziemlich konstant).

Wenn das Umschaltverntil defekt wäre, dann müsste im Heizbetrieb das Warmwasser doch mit der Zeit auch abkühlen, oder?
 
Thema:

GU-2EKS-18 Warmwasser lauwarm

GU-2EKS-18 Warmwasser lauwarm - Ähnliche Themen

  • Tauchrohr Kaltwasserzulauf im Warmwasserspeicher tauschen

    Tauchrohr Kaltwasserzulauf im Warmwasserspeicher tauschen: Hallo Gemeinde, ich hab seit einiger Zeit immer wieder schwarze Krümel in den Perlatoren der Wasserhähne. Ich vermute mal das sich da das...
  • Brenner schaltet sich bei Entnahme von Warmwasser aus VCW180XEU

    Brenner schaltet sich bei Entnahme von Warmwasser aus VCW180XEU: Hallo liebe Community, seit neuestem macht die Therme wieder Probleme das macht sie in dem sie einfach in Warmwasser und heizbetrieb den Brenner...
  • Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt

    Problem es kommt kaum Warmwasser bzw. zu kalt: Hallo ich bin Jens und wir haben uns ein älteres Haus vor ca. 1,5 Monaten gekauft. Das Haus hat eine Viessmann Ölheizung und den Wasserspeicher...
  • 184 XEU Kein Warmwasser (externer Warmwasserspeicher)

    184 XEU Kein Warmwasser (externer Warmwasserspeicher): Mahlzeit, bin Student, handwerklich begabt und lernwillig, beschäftige mich jedoch erst seit letzter Woche mit meiner Therme. Verbaut ist eine...
  • Warmwassertemperatur Cerasmart Modul ZBS 30/150 S-2 M A23 - entkalken?

    Warmwassertemperatur Cerasmart Modul ZBS 30/150 S-2 M A23 - entkalken?: Hallo, ein Freund hat ein Haus samt Heizung übernommen. Da er sich gerade im Umbaustress befindet, übernehme ich mal die Frage hier. Er hat die...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben