Nach praktischer „Messung“ braucht meine Alpha2 25-40-180 auch nur 2 bis höchstens 3 s bis nach einem Kaltstart (Versorgungsspannung kommt wieder) die 4W wieder in der Anzeige stehen und somit wieder der zugehörige Volumenstrom gefördert wird. Man spürt den Temperaturanstieg auch sofort am Druckausgang der Pumpe, wenn man beim Wiedereinschalten die Finger dran hält.
Der „Messung“ lag folgender Anlagenaufbau zugrunde: Buderus Guss-Ölheizkessel Logana 03.10 mit ECOMATIC-UMB-Steuerung, Bj. 85:
„Versuchsablauf“: Die ECOMATIC-UMB schaltet bei einer Anforderung für Brauchwassererwärmung das Ausgangsrelais für die Brauchwassererwärmung ein und das Relais für die Heizung aus. Die Erwärmung des Brauchwassers beginnt. Irgendwann ist der obere Abschaltpunkt erreicht. Der Brenner wird abgeschaltet. Nach einer (zu kurzen) Brauchwasserpumpen-Nachlaufzeit von ca. 4 min wird das Ausgangsrelais der ECOMATIC-UMB für die Heizung ein- und das Relais für die Brauchwassererwärmung ausgeschaltet. Diverse Anzeige-LEDs der Alpha2 beginnen sofort wild zu blinken (Hochlaufmodus). Nach weniger als 3s steht wieder der alte Wert von 4W in der Anzeige, d. h. die Pumpe fördert wieder genauso, wie sie es vor der Brauchwasseranforderung getan hat.
Übrigens: Bei der Standard Alpha2 25-40 werden nach Aussage der Grundfos-Hotline keinerlei Steuer- bzw. Sensorsignale zwischen Steuerung und Pumpenelektronik hin- oder hergeschaltet, wenn man von der Versorgungsspannung 230 VAC, 50 Hz absieht.
Außerdem: Bei der Erstinbetriebnahme (nach dem Einbau) startet die Hocheffizienzpumpe mit hohem Förderstrom und damit hohem Leistungsbedarf. Sie benötigt dann mehrere Tage für die Selbstoptimierung, bis dann, in meinem Fall, 4 oder 5W in der Anzeige stehen.
(Vorher hatte ich eine Concept-Standardumwälzpumpe, die ständig 54W benötigte.)
Ich will nicht verschweigen, dass meine 1. Alpha2 nur 10 Jahre durchhielt und außerdem eine ECOMATIC-UMB zerstörte, weil niemand an den hohen Einschaltstrom gedacht hatte.
@Nikolaus (Thread-Starter): Das oben gesagte wird dir vermutlich trotzdem nichts nützen. Ich habe die Sache für unsere zweite Heizung, ein Gasbrennwertgerät GB112-43 mal untersucht. Dort ist eine Grundfos Uper 25-70, 130 eingebaut, die modulierend(!) zwischen 90 bis 140W arbeitet. Da wird dann tatsächlich aus der Steuerung heraus mit unterschiedlichen elektrischen Steuersignalen gearbeitet. Möglicherweise gehen auch Sensormeldungen von der Pumpenelektronik an die Steuerung zurück. Das ist also anders, als bei der oben beschreibenen Alpha2, bei der beim Einschalten nur konstant 230 VAC angelegt werden.
Aus Eigeninteresse habe ich mal bei Buderus nachgefragt: Es gibt keine Hocheffizienzpumpe für die interne Uper 25-70, 130 als Ersatz. Der Hausdoc hat also Recht. Wenn Buderus aber keine Hocheffizienzpumpe als Ersatz anbietet, dann musst du davon ausgehen, dass sich sinnigerweise kein Heizungsbauer finden wird, der sich an diese Aufgabe rantraut.