GB192.15 V2 mit BC400 taktet 2x bei WW-Herstellung

Diskutiere GB192.15 V2 mit BC400 taktet 2x bei WW-Herstellung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi, meine neue GB192 macht zur Zeit noch nur Warmwasser. Eingestellt sind 60° per Zeitprogramm: einmal morgens von 8:00-9:00 Uhr. Gleichzeitig...

Andreas7395

Threadstarter
Mitglied seit
12.12.2022
Beiträge
189
Hi,

meine neue GB192 macht zur Zeit noch nur Warmwasser.

Eingestellt sind 60° per Zeitprogramm: einmal morgens von 8:00-9:00 Uhr. Gleichzeitig läuft auch die Zirkulation 1/h.
Rest des Tages sind WW+Zirku abgestellt.

Die gleichen Einstellungen hatte ich auch bei meiner alten GB142, die so genau 1(!) Takt am Tag für WW machte.

Die GB192 taktet bei diesen Einstellung aber immer 2x Mal - das verstehe ich nicht...
Ist natürlich jetzt kein gewaltiger Unterschied - aber auf 20 Jahre gerechnet sind das 14.600 statt nur notwendigen 7.300 Takte... und damit mehr Verschleiß.

Irgendwelche Tipps für mich, welche Einstellungen am BC400 dafür verantwortlich ist?

Gruß,
Andreas
 

Andreas7395

Threadstarter
Mitglied seit
12.12.2022
Beiträge
189
Was hat die Zirkulation mit der WW-Bereitung zu tun?
Ich möchte 1x täglich die Leitungen durchspülen wg. unregelmäßigem WW-Verbrauch.
Bin nicht jeden Tag zu Hause, und dann steht das Wasser auch mal 1-2 Tage in der Leitung...
 

Andreas7395

Threadstarter
Mitglied seit
12.12.2022
Beiträge
189
Die Diskussion über die Wassertemperatur möchte ich nicht führen - ich bleibe bei den 60°
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.302
Vielleicht taktet die Heizung bei 50 Grad nur 1x ?
 
Zuletzt bearbeitet:

Andreas7395

Threadstarter
Mitglied seit
12.12.2022
Beiträge
189
Der Speicher verliert in 24h genau 8K, wenn kein WW gezapft wurde:
Er startet also morgens mit 52°

Mir gehts nur darum, die Brennerstarts so gering wie möglich zu halten...
Funktionierte bei der GB142 ja auch, warum verhält sich die modernere Therme so anders?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
60° weil: Alleinlebend, geringer und unregelmäßiger WW-Verbrauch, großer Speicher --> Legionellen
Somit vermeidest du aber keine Legionellen. Die Viecherl wachsen "draußen" in der Installation wie Brausekopf, Anschlussschläuche von Armaturen usw.

Der Speicher hat eine minimalistische Wärmetauscherfläche. Deshalb solltest du die Speicherladeleistung im Servicemenü begrenzen.
Die Warmwassertemperatur kannst du auf 50 - 55° senken.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.621
Moin.

Temperatur Erhöhung zur Ladung steht auf?
 

Andreas7395

Threadstarter
Mitglied seit
12.12.2022
Beiträge
189
Deshalb solltest du die Speicherladeleistung im Servicemenü begrenzen.
Ok, die steht noch bei 100%. Die werde ich mal schrittweise die nächsten Tage reduzieren und schauen, wie sich das auswirkt.

Danke!

Edit: Soviel ich weiß, vermehren sich Legionellen nicht in kaltem Wasser. Trotzdem, die "Viecher" schwemme ich zusätzlich unregelmäßig alle 2-3 Wochen an den unbenutzten Armaturen und Leitungen aus. Mache dann eine TD auf 72° und öffne alle Armaturen...
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Besser 10 bis 20....... Bei 5K und 60° Soll kann es passieren daß die Fehlermeldung " maximale Speicherladezeit überschritten" erscheint.
Alte Regelungen hatten 40K Werkeinstellung , neuere haben 25 K Werkeinstellung
 

Andreas7395

Threadstarter
Mitglied seit
12.12.2022
Beiträge
189
Ne, so eine Einstellung finde ich nicht - weder im WW-Menü, noch im System-Menü.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.302
Wo ist denn bei diesen Monstertemperaturen noch der Brennwert :unsure:

Das ist doch verars....ung
 
Thema:

GB192.15 V2 mit BC400 taktet 2x bei WW-Herstellung

GB192.15 V2 mit BC400 taktet 2x bei WW-Herstellung - Ähnliche Themen

  • GB192-25 erkennt Pufferspeicher nicht.

    GB192-25 erkennt Pufferspeicher nicht.: Hallo zusammen, hab ein kleines Problem mit meiner Heizung. Hab eine GB192-25 mit einer 310er Steuerung, 150l Brauchwasserspeicher und 750l...
  • Buderus Wärmepumpe WSW186i Hybrid mit Gasbrennwert Buderus GB192-25i

    Buderus Wärmepumpe WSW186i Hybrid mit Gasbrennwert Buderus GB192-25i: Zur vorhandenen Buderus - Gastherme GB192-25i (Steuerung RC310, Baujahr 2019) habe ich eine Buderus Wärmepumpe WSW186i (Steuerung MX300)...
  • Kommunikationsmodul Logamax plus GB192-25 iW H

    Kommunikationsmodul Logamax plus GB192-25 iW H: Moin, laut Anleitung (PDF Seite 10) wird nur bei u.a. o.g. Heizung das Kommunikationsmodul (KM100) "geliefert". "Für andere Gerätetypen ist das...
  • GB192-19 onlinefähig machen

    GB192-19 onlinefähig machen: Guten Morgen, ich habe eine neue BUDERUS GB192 in der 19kW Variante. Wie bekomme ich dieses Modell, bei dem kein Kommunikationsmodul verbaut ist...
  • Buderus GB192-15iT100S - Info-Menü Logamatic RC310 "Energieverbrauch" verändert

    Buderus GB192-15iT100S - Info-Menü Logamatic RC310 "Energieverbrauch" verändert: Als meine Heizung im Juli 2023 installiert wurde, bin ich alle Menüs der Bedieneinheit einmal durchgegangen und habe davon Fotos gemacht. Im...
  • Ähnliche Themen

    Oben