GB172-20 zwei Starts pro Stunde trotz frostiger Temperaturen

Diskutiere GB172-20 zwei Starts pro Stunde trotz frostiger Temperaturen im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Daten: Heizung komplett neu in Altbau 4/2018 eingebaut. Altbau mit 10cm Außendämmung. Fläche ca. 115 m2. Nur 10 Heizkörper, 1...

Lernender

Threadstarter
Mitglied seit
22.01.2019
Beiträge
14
Daten: Heizung komplett neu in Altbau 4/2018 eingebaut. Altbau mit 10cm Außendämmung.
Fläche ca. 115 m2. Nur 10 Heizkörper, 1 Heizkreis. Hydraulischer Ausgleich durch Einstellung an HK nach Methode A.
Einstellung Thermostatventile : 3 HK auf 5 von 5 Stufen, 4 HK auf 3 und 3 HK auf 1 eingestellt (diese 3 Räume werden nicht benutzt).
Einstellung der Heizkurve war bis 12/2018 75°C Auslegungstemperatur(AT) und Pumpenkennfeld auf Leistungsgeführt.
Heizzeiten: 6:45 bis 22:45 Außentemperaturgeführt sonst Nachts aus. Wasser: 6:15 bis 6:45 einmalig pro Tag.
Die erforderlichen Temperaturen in den einzenen Räumen werden erreicht.

Habe mich erst im Dez. 2018 mit den Einstellungen befasst und festgestellt, dass ca. 100 Starts pro Tag auftraten.

Nach Umstellungen und probieren von mir jetzt auf AT 51°C und Pumpenkennfeld Delta P2 treten bei den aktuellen Minustemperaturen
immer noch ca. 2 Starts pro Stunde, also ca. 30 pro Tag auf.

Für ein Brennwertgerät erscheint mir dieser Wert noch viel zu hoch. Was könnte man an der Einstellung noch ändern?
Vielen Dank.
 

alleseasy

Mitglied seit
17.09.2014
Beiträge
208
Ich denke die 20er ist für dein Haus überdimensioniert, so dass selbst die Mindestleistung noch zu viel ist. Die 14er hat eine geringere Mindestleistung und hätte sicher auch gereicht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Warmwasser solltest du rund um die Uhr bereiten.


Bei einem wärmegedämmten Haus macht eine Heizungsabsenkung auch keinen Sinn.

2 Starts /h sind absolut ok
 

Lernender

Threadstarter
Mitglied seit
22.01.2019
Beiträge
14
Danke für die Hinweise.
Warmwasser rund um die Uhr erzeugt aber noch weitere unnötige Starts.
Ich dachte, dass eine Brennwertherme möglichst durchlaufen sollte, also sind 2 Starts/h zuviel.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.474
Einstellung Thermostatventile : 3 HK auf 5 von 5 Stufen, 4 HK auf 3 und 3 HK auf 1 eingestellt (diese 3 Räume werden nicht benutzt).
Hier fehlt ein Teil der Wasserumlaufmenge durch hydraulisches Abwürgen. So kann kein Brennwertgerät durchlaufen und kommt ins Takten, wobei zwei Takte pro Stunde ein guter Wert sind.
 
Thema:

GB172-20 zwei Starts pro Stunde trotz frostiger Temperaturen

GB172-20 zwei Starts pro Stunde trotz frostiger Temperaturen - Ähnliche Themen

  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Gb172 24kw

    Gb172 24kw: Gestern Abend ist bei unserem Heizgerät GB 172 24 kW Buderus 6a 227 ein Fehler aufgetreten. Ich habe fälschlicherweise den externen...
  • GB172-14 Kein heißes Wasser

    GB172-14 Kein heißes Wasser: Guten Morgen zusammen, seit ein paar Wochen ist es bei mir so, dass das Wasser nicht mehr richtig heiß wird. Warm ja. Das ist an jeder Zapfstelle...
  • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

    Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
  • Einstellung Gb172-20 mit RC310

    Einstellung Gb172-20 mit RC310: Guten Morgen, (L) Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    • Gb172 24kw

      Gb172 24kw: Gestern Abend ist bei unserem Heizgerät GB 172 24 kW Buderus 6a 227 ein Fehler aufgetreten. Ich habe fälschlicherweise den externen...
    • GB172-14 Kein heißes Wasser

      GB172-14 Kein heißes Wasser: Guten Morgen zusammen, seit ein paar Wochen ist es bei mir so, dass das Wasser nicht mehr richtig heiß wird. Warm ja. Das ist an jeder Zapfstelle...
    • Buderus GB172 mit RC310 Steuerung

      Buderus GB172 mit RC310 Steuerung: Hallo Ich habe mal eine Frage an Euch.Ich möchte mir von Tado Starten Kit V3++ kaufen mit der Internet Bridge die an die Heizungsanlage...
    • Einstellung Gb172-20 mit RC310

      Einstellung Gb172-20 mit RC310: Guten Morgen, (L) Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da...
    Oben