GB142 + fbh mit festwertregler

Diskutiere GB142 + fbh mit festwertregler im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, mich möchte mir im EG eine FBH mit Festwertregler einbauen lassen. Benötige ich hierzu zwingend das Funktionsmodul MM10 für die...

Maddin85

Threadstarter
Mitglied seit
01.09.2022
Beiträge
5
Hallo zusammen,

mich möchte mir im EG eine FBH mit Festwertregler einbauen lassen. Benötige ich hierzu zwingend das Funktionsmodul MM10 für die GB142?
Im OG werde ich weiterhin normale Heizkörper haben und Warmwasser wird auch über die Heizung (3-Wege-Ventil in der Heizung) gemacht.

danke euch.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Es gibt einen Esbe Stellantrieb bei dem man einen Festwert einstellen kann. Somit ist nur ein Esbe Mischer , eine Heizkreispumpe und jener Antrieb notwendig.

Ein MM10 würde ich grundsätzlich nicht mehr verwenden.
 

Maddin85

Threadstarter
Mitglied seit
01.09.2022
Beiträge
5
Ein MM10 würde ich grundsätzlich nicht mehr verwenden.
Habe ich da aber nicht das Problem, dass wenn das 3-Wege-Ventil auf Warmwasser schaltet meine Festwertregelstation trotzdem weiter pumpt?
 

Maddin85

Threadstarter
Mitglied seit
01.09.2022
Beiträge
5
DA64FC97-2AC5-45D8-A184-AE25377F1E87.jpeg

das soll das Set werden was ich bekommen soll. Kann ich das einfach so parallel zum alten Heizkreiz einbauen?
 

Maddin85

Threadstarter
Mitglied seit
01.09.2022
Beiträge
5
Super danke dir für die schnellen Antworten :)
Letzte Frage, wenn ich kein MM10 nutzen soll, wo schließe ich die Pumpe an? Am externen Potentialfreien Schaltkontakt? Die soll ja wahrscheinlich nicht dauerhaft laufen oder?

nochmals vielen Dank für deine Antworten!!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Gibts da Kabel für Raumthermostate?
 

Maddin85

Threadstarter
Mitglied seit
01.09.2022
Beiträge
5
Nein ich werde da Homematic IP Thermostate mit der dazugehörigen Steuerung nutzen
 
Thema:

GB142 + fbh mit festwertregler

GB142 + fbh mit festwertregler - Ähnliche Themen

  • Netatmo Modul an GB142 mit RC30

    Netatmo Modul an GB142 mit RC30: Hallo zusammen, bei mir läuft eine GB142 mit Bedieneinheit RC30. Diese habe ich eingestellt, so dass der Brenner gut moduliert und die VLT bei...
  • Buderus Logamax plus GB142 Heizt nicht - WW funktioniert

    Buderus Logamax plus GB142 Heizt nicht - WW funktioniert: Hallo Zusammen, wir sind ratlos... Unsere Heizung war nun 3 Monate komplett aus, da wir die Wohnung kernsaniert hatten. Gestern wurde das System...
  • Optimierung GB142 mit RC30

    Optimierung GB142 mit RC30: Hallo zusammen, Bei uns ist seit 2006 eine GB142-24 mit RC 30 im Einsatz. Da wir in einem gut gedämmtem EFH (inkl. Fenster mit Isolierung etc.)...
  • Stromausfall - Heizungssteuerung "vergisst" Datum und Uhrzeit (GB142 mit EMS Bedieneinheit RC30)

    Stromausfall - Heizungssteuerung "vergisst" Datum und Uhrzeit (GB142 mit EMS Bedieneinheit RC30): Betrifft: BUDERUS Logamax plus GB142 mit EMS Bedieneinheit RC30 Hallo zusammen, kürzlich wurde bei uns im Dorf eine angekündigte mehrstündige...
  • Buderus GB142-15 Warmwasser funktioniert, jedoch nicht die Heizung!!

    Buderus GB142-15 Warmwasser funktioniert, jedoch nicht die Heizung!!: Bei unserem Buderus GB142 ist die nach 18 Jahren die Heizung ausgefallen. Der Kessel fährt bei Warmwassererzeugung hoch, bei erreichen der 60 °C...
  • Ähnliche Themen

    Oben