Gasverbrauch in Ordnung?

Diskutiere Gasverbrauch in Ordnung? im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Gasverbrauch Hallo! Wir haben ein Einfamilienhaus mit 100 m2 Wohnfläche. Das Obergeschoß ist noch nicht ausgebaut. Wir haben eine...

Nikolo

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2011
Beiträge
50
Gasverbrauch






Hallo!

Wir haben ein Einfamilienhaus mit 100 m2 Wohnfläche.

Das Obergeschoß ist noch nicht ausgebaut.

Wir haben eine Zentralheizung, die von einem Gas-Brennwertkessel der Marke ELCO Thysion 17S befeuert wird. Das Brauchwasser (Warmwasser) wird das ganze Jahr über mit einer Wärmepumpe (Vaillant, 260 l) hergestellt.

In der Übergangszeit (mildere Herbst- u. Frühlingstage) beheizen wir den Hauptwohnbereich (Wohnzimmer, Eßzimmer, Diele, Küche) mit einem zentral positionierten Grundkachelofen. Dieser benötigt pro Heizsaison ca 2 Festmeter Hartholz (Buche).

Der Verbrauch der Zentralheizung in der Heizperiode (Sept. bis Mai) betrug im Vorjahr 699 m3 Erdgas.

Heuer werden es voraussichtlich ca. 650 m3 sein.



Nun zu meiner Frage: Ist dieser Energieverbrauch günstig :?:



Danke für die Antwort.
:thumbsup:

Gruß, Nikolo
 

Nikolo

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2011
Beiträge
50
@Hausdoc:
D a n k e für den Link, aber ich habe die Frage so gemeint, ob mein Erdgasverbrauch im Durchschnitt zu anderen Häusern/Wohnungen in dieser Größenordnung darunter oder darüber liegt.
:?: :?: :?: :?: :?: :?:

Mit freundlichen Grüssen:
N i k o l o
 

hgp

Mitglied seit
16.03.2013
Beiträge
3
Wirtschaftlichkeit einer Brenntwertheizung

Hi Nikolo,
Nun, ich habe ein ähnliches Problem. Hausdoc
hat den Energiebedarf Deines Haus geschätzt noch dem Gasverbrauch
und gibt an 80 - 100 W pro qm Wohnfläche. Das darf er nicht, denn das
was Du angibt ist der nur Gasverbrauch und was
hat die Wärmepumpe und der Kachelofen geliefert, kennt er nicht.
Der tatsächliche Bedarf ist höher. Er kennt Dein Haus nicht und kann daher
auch nichts zu dem Energiebedarf Deines Hauses etwas sagen. Im
übrigen heißt es kWh pro qm Wohnfläche pro Jahr, und wenn Du nur 650 cbm
Gasverbrauch an 365 Tagen im Jahr verbrauchst, dann
wäre das wirklich ein Topwert (ca. 74 kWh/Wohnfläche pro anno). Hausdoc,
nichts für ungut, ich weiß, was Du gemeint hast.

Aber was Du wissen willst, ist ob Deine Brennwerttherme wirtschaftlich
arbeitet.


Der Energieedarf eines Haus richtet sich nach der Wärmedämmung (Bausteine,
Dachisolierung usw.usw,) . Der Gesetzgeber schreibt Mindestanforderungen
hier in Deutschland vor, bei Euch in Österreich wird das nicht anders sein.
Man muss den gesamten Energiebedarf Deines Haus kennen und ins
Verhältnis zu Wohnfläche setzen. Er dann kannst Du mit dem Link vonHausdoc
vergleichen.
Da ich auch wissen möchte, ob mein Teil im Keller wirtschaftlich
arbeitet, hier mein Bericht:

Wirtschaftlichkeit
einer Brenntwertheizung = je größer der Unterschied zwischen
Vorlauf und Rücklauf. je wirtschftlichter? Bestimmt durch Abgabe von
Kondensat?

Ich bin ganz normaler Verbraucher und beheize ein Einfamilienhaus.

Wohn-und Nutzfläche gesamt 202 qm, davon Stahlblechheizkörper Keller 54
qm, Fußbodenheizung 1. u. 2.OG u.DG 148 qm
integrierter Warmwasserspeicher 110 Lt. einstellt auf 45-60 Grad
Das
Wasser von Fußbodenheizung wird durch einen Wärmetauscher, der
vorgeschaltet (montiert) ist, erwärmt. während das Wasser für
die Heizkörperr direkt von dem Brennwertgerät (Wolf CGM-K-20
eingestellt auf 19 KW Heizleistung ) versorgt wird.

Während
die Brennwerttherme auf dem Display im günstigstem Fall einen
Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf von 1o-12 Grad je nach
Witterung (derzeit 62/50 Grad) zeigen die installierten Thermostate
die jeweils Heizköper/Fußboden-Vorlauf und Rücklauf installiert
sind, wesentlich größere Unterschiede (derzeit 50/30) an. Eine im Baujahr 1983/84 installierte Heizkesselanlage ohne Wärmetauscher,
mußte 2010 durch die beschriebene Heiztherme ersetzt werden und
wurde mit dem Wärmetauscher auf grund der Empfehlung des
Installateurmeisters versehen (Trennung Wasser
Fußboden/herk.Heizkörper). Nun habe ich diesen Wärmetauscher in
Verdacht, daß dieser Tauscher nicht nur der Vorlaufwasser erwärmt,
sondern auch das Rücklaufwasser.
Bei
der altem Brenner habe ich ca. jede 5 Jahre (wenn die Heizleistung
nachließ) das Wasser ausgetauscht (da war ich noch wesentlich jünger
und war geduldig, heute 75 ungeduldig wie ein junger Hüpfer, nur das
Hüpfen?). Die Heizkörper im Keller sind bis heute einmal erneuert
worden. Ich erhoffe, daß durch den Wärmetauscher die
Fußbodenheizung nicht mehr so verdreckt, sodaß ein Wasserwechsel
nur in Ausnahmefällen notwendig ist.
Nun die Fragen:

mehre Male 24 Stundenmessung Kondensat/Gasverbrauch (Ideal 1,63 Ltr. bei 1
cbm. Gasverbrauch -weiß ich hier aus dem Forum, Faustregel, oder 150
Gramm pro kWh.

Ich habe gemessen 16,2 Ltr.Kondensat und 15 cbm Gasverbrauch,
umgerechnet entspricht das 95 Gramm pro kWh oder eine Ausnutzung von
63% (Wirkunggrad?).

Nun würde ich gerne mal wissen, ob andere Brenntwertnutzer ähnliche
Ermittlungen angestellt haben und zu welchen 'Ergebnissen sie
gekommen sind. Sicher spielt der Warmwasserspeicher eine Rolle bei
der Wirtschaftlichkeit. Ohne müßte die Heizungsanlage
wirtschaftlicher laufen. Bei Antworten diesbezüglich bitte angeben,
ob mit oder ohne Speicher.

Auch für weiteren Rat wäre ich dankbar, so z.B. soll ich den
Wärmetauscher wieder abschaffen, ein sog. hydraulischer Ausgleich
ist von mir selbst erfolgt, dass ich erreicht habe, dass alle
Heizkreise zur gleichen Zeit warm werden und zwar über die
Drosselung oder Öffnung (sowohl Fußboden- wie Heizkörper) der
Rücklaufventile. Macht der Installateur nicht dasselbe oder gibt es zusätzlich Technik, die
das genauer kann. Ich erwäge aber bei der jetzt im April anstehenden
Wartung meinen Installateurmeister auf den Zahn zu fühlen. Ich würde
mich auf eine Resonanz freuen und bedanke mich jetzt schon und
wünsche uns in Zukunft einen etwas milderen Winter als jetzt und in
den vergangenen 3 Jahren.

Meine Frau schwört auf den 100jährigen Kalender und der sagt einen
Bombensommer vorher, was das auch immer sein mag.
Grüße aus dem Ruhrgebiet und danke im voraus.
hgp




 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.437
Hausdoc

hat den Energiebedarf Deines Haus geschätzt noch dem Gasverbrauch

und gibt an 80 - 100 W pro qm Wohnfläche. Das darf er nicht, denn das

was Du angibt ist der nur Gasverbrauch und was

hat die Wärmepumpe und der Kachelofen geliefert
Ich habe 2 RM Brennholz und 2500 KWH Strom für die Wärmepumpe überschägig mit rein geschätzt.


Wie aber bereits genannt, kann man aufgrund der vorhandenen Daten nur eine sehr grobe Einschätzung geben.
 

hgp

Mitglied seit
16.03.2013
Beiträge
3
Hi Nikolo,
ich muß leider der Antwort von Hausdoc widersprechen,den Link den Hausdoc z.V. stellt, weist Häuser aus, deren Energieverbrauch für 365 Tage im Jahr bekannt ist (Bei Dir von Mai bis September)D.h. aus allen Energie-quellen (Kacheöfen, Solar, Gas, Strom,Öl und was man sich alles denken kann),
den es heißt dort pro a (anno, Jahr) und pro qm.
Der Energieverbrauch wird in kWh festgehalten und durch die Fläche, die beheizt wird, dividiert. Dann hat man die Energiekennzahl.
Das heißt, Du mußt Dein verbranntes Holz in kWh umrechnen, den Stroverbrauch sowie den Gasverbrauch. Dann hast Du den gesamten Energieverbrauch für die Beheizung Deiner 100 qm Wohnfläche und kannst diese Größenordnung mit dem Link von Hausdoc. vergleichen.
Viel wichtiger dürfte zu aller erst mal sein, dass Deine Brenntwerttherme wirtschaftlich arbeitet. Das stellt Du am einfachsten fest, wenn Du mindestens über 24 Stunden das Kondensat auffängt. Die Menge Wasser(Ltr.) stellt Du ins Verhältnis zu der verbrauchten Menge Gas (cbm). (Vorsicht, in 24 Stunden können mehr als 10 Ltr. Kondensat anfallen)
Faustregel:
Ideal 1,63 Ltr. Wasser pro 1 qm Gasverbrauch
oder
150 gr.Kondensat pro Kilowattstunde (kWh)
(Gas kWh-Umrechnungsfaktor( 11.415 X qm Gasverbrauch) entnimmst Du Deiner letzten Gasrechnung ).
(Die Letzte Messung bei mir ergab 16,2 Ltr. Wasser bei einem Gasverbrauch von 15 cbm = 171 kWh, Umrechnungsfakter* 11,415 lt. Gasversorger -
oder 1 qm Gas hat 1,08 Wasser produziert).
*Der Umrechnungsfaktor kann schwanken und richtet sich nach den verschiedensten Kriterien wie Klima, Standort usw.
Also Nikolo mach Dich auf und messe das Kondensat und den gleichzeitigen Verbrauch, dann weißt Du, ob den Teil wirtschaftlich arbeitet.
Ob Dein Haus energetisch wirtschaftlich gebaut worden ist, kannst Du nur feststellen, wenn Du die anderen Energielieferanten auf kWh umrechnen kannst.Dann kannst Du den z. V. gestellten Link verwenden.

Oder es gibt in Deiner Nachbarschaft ähnliche Häuser mit den selben Energielieferanten Kachelofen usw. und diese Nachbarn gewähren Dir Einblick (Dann muß dieser Nachbar schon sehr cool (tolerant) sein. Bei mir oder uns Deutschen habe ich keine besonders guten Erfahrungen.
Bis dann, vielleicht höre ich etwas von Dir
 

Nikolo

Threadstarter
Mitglied seit
08.12.2011
Beiträge
50
Gasverbrauch

Hallo HGP!

Der Gasverbrauch scheint bei mir dem Vernehmen nach ziemlich niedrig zu sein.
Im übrigen ist es bei uns in Österreich nicht unwesentlich anders. Nach dem Verbrauch gefragt, sagen viele Leute nicht die Wahrheit. Manche heizen mit festen Brennstofen dazu und erwähnen diesen zusätzlichen Verbrauch erst gar nicht.
Sich selbst zu belügen ist wohl auch eine sehr fragwürdige Meisterleistung.

Gruß, Nikolo
 
Thema:

Gasverbrauch in Ordnung?

Gasverbrauch in Ordnung? - Ähnliche Themen

  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Dimensionierung Brennwerttherme/Wärmepumpe per derzeitigem Gasverbrauch?

    Dimensionierung Brennwerttherme/Wärmepumpe per derzeitigem Gasverbrauch?: Hallo, wir haben derzeit in unserer DHH (Baujahr Ende der 90er) eine Gas-Niedertemperaturheizung (Sieger, PN=16kW, Qn=17,4kW) zum Heizen und für...
  • Solarthermie erhöhter Gasverbrauch im Winter und unerträgliche Hitze im Sommer

    Solarthermie erhöhter Gasverbrauch im Winter und unerträgliche Hitze im Sommer: Schönen guten Tag Zusammen, wir haben seit letztem Jahr April eine Solarthermie Anlage mit 4 Vakuumröhrenkollektoren CPC 20 je 3,78 qm (3,1 qm...
  • Buderus KB192i 15 KW GAS hoher Gasverbrauch

    Buderus KB192i 15 KW GAS hoher Gasverbrauch: Hallo zusammen, können sich die Experten hier im Forum mal meine Parameter ansehen. Folgende Eckdaten: 350m2 Wohnfläche auf 3 Etagen 140m2 EG...
  • Durchschnittlicher Gasverbrauch in m3

    Durchschnittlicher Gasverbrauch in m3: Hallo zusammen, ich hab mit mal die Gasverbräuche der letzten 3 Monate notiert. Haben einen neuen thermischen Abgleich machen lassen und möchte...
  • Ähnliche Themen

    Oben