Gastherme Vaillant mit füllschlauch füllen kann jemand helfen wäre dankbar

Diskutiere Gastherme Vaillant mit füllschlauch füllen kann jemand helfen wäre dankbar im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe bei Amazon ein füllschlauch gekauft 5m mit Verbindungsstück . Leider haben wir kaum warmes Wasser mehr zuhause und mit Kleinkinder bei...

Futtakak

Threadstarter
Mitglied seit
06.11.2021
Beiträge
17
Ich habe bei Amazon ein füllschlauch gekauft 5m mit Verbindungsstück . Leider haben wir kaum warmes Wasser mehr zuhause und mit Kleinkinder bei der Kälte nicht auszuhalten . Zuletzt hat es ein Installateur gemacht . Gastherme ist in der Küche . Er hat einen Schlauch (Bild3) unter den Spülbecken angebracht .
Und den an der Heizung die daneben steht angebracht (bild4) . Meine Frage ist wie ich vorgehen soll … nach welcher Reihenfolge muss ich mich halten und worauf sollte ich acht geben
Mit freundlichen Grüßen
1FA803DF-AAB7-4C63-BD1F-15362A832888.jpeg
493288B2-FB0D-4323-843B-DECF7AD0B420.png
644320B1-7D95-4191-8C88-4C8163AF7433.png
6DC73AC0-3C80-47F7-A96B-C501FCB916AC.png
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Letztes Bild ist der Anschluss für die Heizung.
Einen geeigneten Trinkwasseranschluss erkenne ich nicht.
Anhand deiner Fragestellung solltst du nicht Hand an den Füllanschluss Bild 2 legen - das wird undicht.
 

Futtakak

Threadstarter
Mitglied seit
06.11.2021
Beiträge
17
Der Installateur zuvor hatte den AnSchluss unter dem Spülbecken (bild3) als erstes mit dem Schlauch angeschlossen und dann an die Heizung (Bild 4) . An der gastherme wurde kein Schlauch gelegt
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
1.) Eimer un ZWEI Lappen bereithalten!
2.) Schlauch zuerst unter dem Waschbecken anschließen, Lappen drunter
3.) KAPPE am Heizkörperanschluß entfernen
4.) offenes Schlauchende in den Eimer halten
5.) Wasser unterm Waschbecken LANGSAM aufdrehen.
6.) Schlauch mit Wasser füllen bis es in den Eimer läuft
7.) Wasser wieder abstellen
8.) Schlauchende auf den Heizkörperanschluß LOSE aufschrauben
9.) Lappen unterlegen
10.) Wasser unterm Waschbecken LANGSAM aufdrehen
11.) sobald Wasser aus dem Schlauchende am Heizkörper austritt das Schlauchenende DICHT aufschrauben (damit ist keine Luft mehr im Schlauch die sonst in den Heizkörper gelänge)
12.) nun am Heizkörper den roten Hahn langsam aufdrehen
13.) Das Manometer beobachten: Stopp bei 1,5 - 1,8bar
14.) Am Heizkörper den roten Hahn zu
15.) alles zurückbauen, vorsicht vor dem auslaufenden Schlauchwasser
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.468
Vor Punkt Eins kommt den Rohrtrenner nach DIN EN 1717 Typ "BA" montieren lassen. Ist dieser vorhanden, spricht absolut nichts gegen die empfohlene Vorgehensweise. Dieser ist laut der Trinkwasserverordnung zwingend vorgeschrieben zur Absicherung. Schließlich handelt es sich hier um unser Lebensmittel Nr. Eins, dem Trinkwasser.
 

Futtakak

Threadstarter
Mitglied seit
06.11.2021
Beiträge
17
Vor Punkt Eins kommt den Rohrtrenner nach DIN EN 1717 Typ "BA" montieren lassen. Ist dieser vorhanden, spricht absolut nichts gegen die empfohlene Vorgehensweise. Dieser ist laut der Trinkwasserverordnung zwingend vorgeschrieben zur Absicherung. Schließlich handelt es sich hier um unser Lebensmittel Nr. Eins, dem Trinkwasser.
 

Futtakak

Threadstarter
Mitglied seit
06.11.2021
Beiträge
17
Ich habe bei Amazon den 5meter Schlauch gekauft , sowie ein Verbindungsstück für Waschtischmischer .
 

Futtakak

Threadstarter
Mitglied seit
06.11.2021
Beiträge
17
1.) Eimer un ZWEI Lappen bereithalten!
2.) Schlauch zuerst unter dem Waschbecken anschließen, Lappen drunter
3.) KAPPE am Heizkörperanschluß entfernen
4.) offenes Schlauchende in den Eimer halten
5.) Wasser unterm Waschbecken LANGSAM aufdrehen.
6.) Schlauch mit Wasser füllen bis es in den Eimer läuft
7.) Wasser wieder abstellen
8.) Schlauchende auf den Heizkörperanschluß LOSE aufschrauben
9.) Lappen unterlegen
10.) Wasser unterm Waschbecken LANGSAM aufdrehen
11.) sobald Wasser aus dem Schlauchende am Heizkörper austritt das Schlauchenende DICHT aufschrauben (damit ist keine Luft mehr im Schlauch die sonst in den Heizkörper gelänge)
12.) nun am Heizkörper den roten Hahn langsam aufdrehen
13.) Das Manometer beobachten: Stopp bei 1,5 - 1,8bar
14.) Am Heizkörper den roten Hahn zu
15.) alles zurückbauen, vorsicht vor dem auslaufenden Schlauchwasser
 

Futtakak

Threadstarter
Mitglied seit
06.11.2021
Beiträge
17
Für was brauch ich einen rohrtrenner soweit ich weiß brauch ich ein Verbindungsstück was auch vorhanden ist .
Lg
 

Futtakak

Threadstarter
Mitglied seit
06.11.2021
Beiträge
17
1.) Eimer un ZWEI Lappen bereithalten!
2.) Schlauch zuerst unter dem Waschbecken anschließen, Lappen drunter
3.) KAPPE am Heizkörperanschluß entfernen
4.) offenes Schlauchende in den Eimer halten
5.) Wasser unterm Waschbecken LANGSAM aufdrehen.
6.) Schlauch mit Wasser füllen bis es in den Eimer läuft
7.) Wasser wieder abstellen
8.) Schlauchende auf den Heizkörperanschluß LOSE aufschrauben
9.) Lappen unterlegen
10.) Wasser unterm Waschbecken LANGSAM aufdrehen
11.) sobald Wasser aus dem Schlauchende am Heizkörper austritt das Schlauchenende DICHT aufschrauben (damit ist keine Luft mehr im Schlauch die sonst in den Heizkörper gelänge)
12.) nun am Heizkörper den roten Hahn langsam aufdrehen
13.) Das Manometer beobachten: Stopp bei 1,5 - 1,8bar
14.) Am Heizkörper den roten Hahn zu
15.) alles zurückbauen, vorsicht vor dem auslaufenden Schlauchwasser
 

Futtakak

Threadstarter
Mitglied seit
06.11.2021
Beiträge
17
K
1.) Eimer un ZWEI Lappen bereithalten!
2.) Schlauch zuerst unter dem Waschbecken anschließen, Lappen drunter
3.) KAPPE am Heizkörperanschluß entfernen
4.) offenes Schlauchende in den Eimer halten
5.) Wasser unterm Waschbecken LANGSAM aufdrehen.
6.) Schlauch mit Wasser füllen bis es in den Eimer läuft
7.) Wasser wieder abstellen
8.) Schlauchende auf den Heizkörperanschluß LOSE aufschrauben
9.) Lappen unterlegen
10.) Wasser unterm Waschbecken LANGSAM aufdrehen
11.) sobald Wasser aus dem Schlauchende am Heizkörper austritt das Schlauchenende DICHT aufschrauben (damit ist keine Luft mehr im Schlauch die sonst in den Heizkörper gelänge)
12.) nun am Heizkörper den roten Hahn langsam aufdrehen
13.) Das Manometer beobachten: Stopp bei 1,5 - 1,8bar
14.) Am Heizkörper den roten Hahn zu
15.) alles zurückbauen, vorsicht vor dem auslaufenden Schlauchwasser
 

Futtakak

Threadstarter
Mitglied seit
06.11.2021
Beiträge
17
Müssen wir das warme und kalte Wasser vor dem Vorgang zudrehen ? Das Heizkörperanschluss (goldene Verschluss ) drehen wir jetzt auf und schrauben das Schlauch dranne . Haben wir alles richtig verstanden .
lg
image.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Gastherme Vaillant mit füllschlauch füllen kann jemand helfen wäre dankbar

Gastherme Vaillant mit füllschlauch füllen kann jemand helfen wäre dankbar - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecotec Gastherme läuft zweimal am Tag für einige Minuten mit voller Leistung: abschaltbar?

    Vaillant Ecotec Gastherme läuft zweimal am Tag für einige Minuten mit voller Leistung: abschaltbar?: Hallo zusammen, Im Mai 2023 habe ich eine neue Vaillant Ecotec Gastherme verbaut bekommen. Das Gerät läuft soweit einwandfrei. Zwei bis dreimal...
  • Niedrigste Vorlauftemperatur bei Gastherme Vaillant

    Niedrigste Vorlauftemperatur bei Gastherme Vaillant: An meiner Vaillanttherme kann ich die Vorlauftemperatur sehr weit runtersetzen bis auf 35°C, obwohl es sich nicht um eine Brennwerttherme handel...
  • Hilfe gesucht - Austausch der Ladepumpe bei Vaillant Gastherme AuroCompact VSC S 196/3-5 200

    Hilfe gesucht - Austausch der Ladepumpe bei Vaillant Gastherme AuroCompact VSC S 196/3-5 200: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Herausforderung, die Ladepumpe (Modelnummer 20022734) meiner Vaillant Gastherme AuroCompact VSC S...
  • VAILLANT Gastherme Brennwerttherme ecoTEC plus VC 20 CS/ Partyeinschaltung

    VAILLANT Gastherme Brennwerttherme ecoTEC plus VC 20 CS/ Partyeinschaltung: Wenn ich nachts länger heizen ,zB wegen Besuch, wie kann ich die Nachabsenkung ausschalten bzw. Partyeinstellung aktivieren
  • Gastherme Vaillant ecoCOMPACT_2 gebraucht

    Gastherme Vaillant ecoCOMPACT_2 gebraucht: Super funktionierende Vaillant Gas-Brennwerttherme ecoCOMPACT/2 VSC 196/2 – C 150 mit Calormatic VRC 430 integriert sehr günstig zu verkaufen...
  • Ähnliche Themen

    Oben