Okay.Es dürften eigentlich nur 5,5 l sein.
Teste mal eine andere Zapfstelle.
Ich bin z.Z. nicht Zuhause.
Werde aus der anderen Zapfstelle auch mal Wasser entnehmen.
Okay.Es dürften eigentlich nur 5,5 l sein.
Teste mal eine andere Zapfstelle.
Aus der anderen Armatur sind 9,125 Liter Wasser in 60 Sekunden geflossen.Es dürften eigentlich nur 5,5 l sein.
Teste mal eine andere Zapfstelle.
HalloMoin.
Der hat kein Druckschalter....
Am Heizgeräte die Service Taste drücken und bis i6 schalten.
Wanne Aufdrehen, gucken was dort angezeigt wird.
Nach dem 1minute um weiter auf i11 ablesen.
Ich denke es gibt an irgend einer Stelle eine überstömung.
Wir haben Fußbodenheizung.Drehe Mal den Heizkörper beim Test auf. Und gucke Mal ob der Heiss wird. (Und die Temperaturen nicht bis 90 Grad hoch geht)
Aber ich vermute eher der platten wärmetauscher ist heizungs seitig zu.
Mit reduziertem Wasserdurchfluss an der Dusche sollte eine milde Verbesserung stattfinden.
Hat nix mit handwerklich begabt zu tun. Ein Gasgerät ist absolutes Tabu für Laien. Egal, ob es den Gas- ; Trinkwasser- oder Elektroteil betrifft. Alle drei Teile unterliegen der Fachbetriebspflicht. Einzig richtige Lösung lautet daher : Rufe dir einen beim örtlichen Gasversorger zugelassenen Fachbetrieb zur Hilfe.Wie aufwendig ist es den Plattenwärmetauscher auszubauen und zu reinigen? Gibt es irgendwo eine Anleitung? Ich bin nicht gerade handwerklich unbegabt.
Montiert wurde es vor etwa 1,5 Jahren. Seitdem wurde es nicht gewartet. Ich werde einem Gas- Wasserinstallateur den Auftrag geben, die Dichtungen zu kaufen und den Wärmetauscher zu säubern.Moin,
Wie ist der der Wartungstatus?
Vielleicht kann man eine Wartung veranlassen und dem Kollegen gleich die Problematik zeigen.
Technisch gesehen ist die Demontage von dem Wärmetauscher kein Hexenwerk, aber Dichtungen sollten parat sein.
Sollte es eventuell an andere Stelle Haken, kann man das eventuell vor Ort besser feststellen.
Achso 8,5 Liter sollten bei dem Gerät funktionieren.
Ein Techniker ist mal im Auftrag des Energiekonzerns gekommen, wegen der geplanten Gasumstellung im Jahr X.Lass stecken, nach so kurzer Zeit ist der Wärmetauscher noch neuwertig.
Hat da Mal jemand rumgespielt und die Leistung begrenzt?
Ja nee, iss klar. Es sind ausschließlich rechtliche Fußangeln zu beachten.Technisch gesehen ist die Demontage von dem Wärmetauscher kein Hexenwerk, aber Dichtungen sollten parat sein.
Richtig, solange er nicht aus Aluminium ist, kannst du ihn mit einem üblichen Küchenentkalker wie neu hinbekommen.Hast du sehr kalkhaltiges Wasser? Kann sein dass du in 1,5 Jahren den nächsten brauchst. Am besten den zugesetzten wärmetauscher nicht wegwerfen, den kann man evtl einlegen und freispülen als Ersatzteil