G134LP muckt schon wieder

Diskutiere G134LP muckt schon wieder im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, nachdem die Heizung immer auf Störung stand, habe ich mir die Zinselektrode Mal vorgeknöpft d.h. ausgebaut, von Schmauch befreit...

ulilili

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2021
Beiträge
38
Hallo zusammen, nachdem die Heizung immer auf Störung stand, habe ich mir die Zinselektrode Mal vorgeknöpft d.h. ausgebaut, von Schmauch befreit und wieder eingebaut. Ging jetzt 2 Monate lang gut, jetzt muckt die Heizung wieder und geht andauernd auf Störung. Hat Jemand noch ne andere Idee woran es liegen kann bzw. wie ich es austesten kann und den Fehler einkreisen kann? Vielen Dank im Voraus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Selbst testen maximal das Flammensignal messen

Wann wurde der Kessel letztmalig von einer Fachfirma gewartet?
Wann wurde der Zündbrenner letztmalig getauscht?
Welcher Zündbrenner genau ist jetzt verbaut? Es gibt nämlich 2 Verschiedene
 

ulilili

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2021
Beiträge
38
Danke für die Antwort. Gereinigt und den Zundbrenner gesäubert habe ich im letzten November selbst, bevor der Monteur zwecks Erhebung für die Umstellung auf H-Gas kam. Davor hatte sie auch schon gemuckt, bis jetzt funktionierte sie aber bis auf einen kleinen Wasserverlust am Speicher den ich durch Nachziehen der Schrauben wieder beheben könnte.
Werde wohl dummerweise noch vor der Umstellung durch eregio noch ne neuen Zündblock kaufen müssen wie es aussieht. Oder vielleicht nur die 2 Elektroden vom Zündblock? Zünd und Ionistionsationselekrode? Was meinst Du? Ionistionsationselekrode
 

ulilili

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2021
Beiträge
38
Hallo,
kleines Update zu meinem Problem. Habe jetzt einige Male während des Zünd Vorganges auf den Knopf von der SATRONIC gedrückt. Zünd Vorgang wurde dadurch immer unterbrochen und wieder neu gestartet.
Seit dem läuft die Kiste problemlos.
Hat die SATRONIC vielleicht geharkt?????
Viele Grüße
 

ulilili

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2021
Beiträge
38
Noch ein Update verbunden mit einer Frage.Nachdem ich die SATRONIC mehrmals hintereinander gedrückt habe lief die Buderus G134LP einwandfrei. Nachdem ich sie nun gut 1 Woche so habe störungsfrei laufen lassen, habe ich nun den Schalter für den Warmwasserkreis ( rechts unter dem Schornsteinfegerschalter) wieder auf "Automatik" gestellt. Ziemlich schnell ging sie wieder auf Störung.
Was könnte die Ursache sein?
Hoffe Mal wieder auf eine kompetente Antwort von Hausdoc. Aber freue mich auch auf gute Antworten von anderen Mitgliedern.
Danke im
Voraus
 
Thema:

G134LP muckt schon wieder

G134LP muckt schon wieder - Ähnliche Themen

  • G134LP und G134X - Ersatzteile tauschbar?

    G134LP und G134X - Ersatzteile tauschbar?: Hallo Profis, Ich habe einen G134LP Kessel mit 22kW von 1996 und suche einen Ersatzteilspender. Jetzt gibt es ca 50km entfernt einen G134X 22kW...
  • Buderus Logano G134LP - Umwälzpumpe läuft nur, wenn Brauchwassererwärmung ausgeschaltet ist?!

    Buderus Logano G134LP - Umwälzpumpe läuft nur, wenn Brauchwassererwärmung ausgeschaltet ist?!: Guten Morgen, ich habe das Problem, dass bei meiner Buderus Logano G134LP mit Ecomatic HS 3220 die Umwälzpumpe nicht läuft. Habe dann ein...
  • Einstellungswerte für den Sommer 2x Buderus G134LP

    Einstellungswerte für den Sommer 2x Buderus G134LP: Hallo zusammen, Nachdem ich mit meinem Beitrag (Holzständer Haus 1995 - Welche Heizung) bei bei den Allgemeinen Fragen viel nützliches Erfahren...
  • Gasdüse Buderus G134LP

    Gasdüse Buderus G134LP: Hallo zusammen, beim Reinigen ist mir die Gasdüse aus dem Halter gefallen. Kann mir jemand vielleicht sagen, wie die richtige Position der Düse...
  • Regelung unklar .... HS3220+G134LP+BFM

    Regelung unklar .... HS3220+G134LP+BFM: Zuerst möchte ich mich als neuling vorstellen und grüsse mal alle in der Rund.... nichts desto trotz habe ich ein problem bei welchem ich mir...
  • Ähnliche Themen

    Oben