Fussbodenheizung Velta Regelung von vor 30 Jahren

Diskutiere Fussbodenheizung Velta Regelung von vor 30 Jahren im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Das ist eine zwingend notwendige Option.;) Dieses Problem ist weit verbreitet.....

suchmich1983

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2019
Beiträge
30
Kann man den Vorlauf nicht noch etwas anheben und Küche und Bad weiter zudrehen?

Mich wundert halt das es quasi egal ist was ich einstelle es kaum eine Auswirkung zu haben scheint. So zum Beispiel die Heizkurve von 0,66 auf 0,7 und am Vorlauf ändert sich quasi nix... :S
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Kann man den Vorlauf nicht noch etwas anheben und Küche und Bad weiter zudrehen?

Wer hat dir diesen Unsinn mit der notwendigen Trittschalldämmung aufgetischt? Hast du da irgend was Schriftliches?

Das was du vor hast ist in etwa so als hätte man versehnetlich beim Umbau alle Heizkörper außenrum mit einer dicken Dämmung versehen.
Weils nun zu kalt ist, möchtest du die Heizkennlinie Anheben - die Dämmung um die Heizkörper entfernen kommt überhaupt nicht in Frage.:kopfnuss:
 

suchmich1983

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2019
Beiträge
30
Na im Fachhandel ;)

Sind 2mm Selitac oder so ähnlich alukaschiert.

Aber jetzt mal im Ernst. Ich sehe ein, dass die Dämmung eben auch verhindert das es nicht so warm wird wie am Fliesenboden.

Aber wenn ich doch die Heizkurve von 0,66 auf 0,7 ändere muss sich doch der Vorlauf ändern oder nicht? Selbst wenn Steinwolle auf dem Boden liegt.

Die Änderung die wir gestern gemacht haben, müssen die nach 24h Wirkung zeigen? Oder dauert das länger?

Falls es nicht länger dauert kann ich ja die pumpenleistung auch wieder reduzieren?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Sind 2mm Selitac oder so ähnlich alukaschiert.

Noch schlimmer kann man es eigentlich nicht machen . Was bitte hat Alukaschierung mit Trittschall zu tun? Da hat der Fachhandel ganz schön tief ins Klo gegriffen.;)

Ich kann dir leider nicht sagen, ob das so klappt, das musst du testen.
 

suchmich1983

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2019
Beiträge
30
Moin,

kurze Frage noch mal.

Ich habe mir nun um es besser nachverfolgen zu können den Vor und Rücklauf mit einem Homematic Temperatur Sensor ausgestattet und lasse seit 2 Tagen mitloggen.

Wenn ich nun die Solltemperatur um 2 grad an der Heizungssteuerung anhebe, dann wird der Vorlauf nur knapp 1 grad wärmer. Ist das normal?
 

suchmich1983

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2019
Beiträge
30
Hier auch noch ein Auszug vom Logging über einen Zeitraum von 2h heute Morgen bei ca -3 Grad Außentemperatur.
Temperatur im Wohnzimmer 20,7

Code:
2019-01-25_06:39:20 TempSensorVL temperature: 34.5
2019-01-25_06:41:52 TempSensorVL temperature: 34.2
2019-01-25_06:44:09 TempSensorVL temperature: 32.3
2019-01-25_06:46:12 TempSensorVL temperature: 30.3
2019-01-25_06:49:04 TempSensorVL temperature: 29.5
2019-01-25_06:51:42 TempSensorVL temperature: 28.9
2019-01-25_06:54:06 TempSensorVL temperature: 28.9
2019-01-25_06:56:15 TempSensorVL temperature: 29.9
2019-01-25_06:59:14 TempSensorVL temperature: 29.0
2019-01-25_07:01:59 TempSensorVL temperature: 28.8
2019-01-25_07:04:29 TempSensorVL temperature: 28.4
2019-01-25_07:06:44 TempSensorVL temperature: 28.4
2019-01-25_07:08:45 TempSensorVL temperature: 29.1
2019-01-25_07:11:36 TempSensorVL temperature: 31.0
2019-01-25_07:14:12 TempSensorVL temperature: 32.4
2019-01-25_07:16:34 TempSensorVL temperature: 33.0
2019-01-25_07:18:41 TempSensorVL temperature: 33.3
2019-01-25_07:21:38 TempSensorVL temperature: 33.7
2019-01-25_07:24:21 TempSensorVL temperature: 34.1
2019-01-25_07:26:49 TempSensorVL temperature: 34.2
2019-01-25_07:29:03 TempSensorVL temperature: 34.2
2019-01-25_07:32:06 TempSensorVL temperature: 34.3
2019-01-25_07:34:55 TempSensorVL temperature: 34.5
2019-01-25_07:37:30 TempSensorVL temperature: 34.2
2019-01-25_07:39:50 TempSensorVL temperature: 32.3
2019-01-25_07:41:55 TempSensorVL temperature: 30.8
2019-01-25_07:44:50 TempSensorVL temperature: 29.6
2019-01-25_07:47:12 TempSensorVL temperature: 29.0
2019-01-25_07:49:18 TempSensorVL temperature: 28.9
2019-01-25_07:52:15 TempSensorVL temperature: 28.6
2019-01-25_07:54:57 TempSensorVL temperature: 28.5
2019-01-25_07:57:24 TempSensorVL temperature: 28.6
2019-01-25_07:59:37 TempSensorVL temperature: 29.5
2019-01-25_08:02:40 TempSensorVL temperature: 29.4
2019-01-25_08:05:28 TempSensorVL temperature: 28.8
2019-01-25_08:08:02 TempSensorVL temperature: 28.4
2019-01-25_08:10:21 TempSensorVL temperature: 28.1
2019-01-25_08:12:26 TempSensorVL temperature: 28.3
2019-01-25_08:15:20 TempSensorVL temperature: 30.1
2019-01-25_08:18:00 TempSensorVL temperature: 31.3
2019-01-25_08:20:26 TempSensorVL temperature: 32.5
2019-01-25_08:22:37 TempSensorVL temperature: 33.0
2019-01-25_08:25:38 TempSensorVL temperature: 33.1
2019-01-25_08:28:25 TempSensorVL temperature: 30.3
2019-01-25_08:30:57 TempSensorVL temperature: 29.4
2019-01-25_08:33:14 TempSensorVL temperature: 28.6
2019-01-25_08:35:17 TempSensorVL temperature: 28.3
2019-01-25_08:38:10 TempSensorVL temperature: 28.5
2019-01-25_08:40:48 TempSensorVL temperature: 29.0
2019-01-25_08:43:12 TempSensorVL temperature: 28.3
 
Thema:

Fussbodenheizung Velta Regelung von vor 30 Jahren

Fussbodenheizung Velta Regelung von vor 30 Jahren - Ähnliche Themen

  • Velta Fussbodenheizung - kann ich damit Thermischen Abgleich überhaupt machen?

    Velta Fussbodenheizung - kann ich damit Thermischen Abgleich überhaupt machen?: Hallo Forum, haben ein Haus (BJ 1988) gekauft und beginne die Planung die alte Gastherme loszuwerden und eine Wärmepumpe einzubauen. Das ganze...
  • Velta Fußbodenheizung

    Velta Fußbodenheizung: Hallo , ich such eine Bedienungsanleitung für diesen Velta Thermostat. Vielleicht kann mir auch jemand von euch helfen und mir sagen was die...
  • Räume lassen sich nicht richtig steuern /Velta Fußbodenheizung

    Räume lassen sich nicht richtig steuern /Velta Fußbodenheizung: Moin Moin, ich habe eine recht alte Velta Fußbodenheizung. Es lassen sich die einzelnen Ventile nicht mehr richtig steuern, bedeutet wenn ich...
  • Fussbodenheizung ist immer Velta 230 Typ 2

    Fussbodenheizung ist immer Velta 230 Typ 2: Hallo ich hab bei uns das Problem, dass abscheinend die Velta Ventile nicht richtig funktionieren. Ich konnte feststellen, dass die Regler am...
  • Velta Fussbodenheizung - wie entlüften oder spülen

    Velta Fussbodenheizung - wie entlüften oder spülen: Guten Abend zusammen, Ich würde mich über etwas Fachwissen und Rat freuen. Wir haben diese Jahr ein Haus Jahrgang 1983 gekauft mit dieser...
  • Ähnliche Themen

    Oben