Fußbodenheizung smart UND KEINE AHNUNG

Diskutiere Fußbodenheizung smart UND KEINE AHNUNG im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo in die Runde, ich bin neu hier im Forum. Gerne stelle ich mich in einem separaten Beitrag vor. Ich habe zu Hause eine Fußbodenheizung...

OSSSSE

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
4
Hallo in die Runde,

ich bin neu hier im Forum. Gerne stelle ich mich in einem separaten Beitrag vor.

Ich habe zu Hause eine Fußbodenheizung. Diese wurde 2017 eingebaut (das Haus ist ein Neubau). Nun wollte ich alle Regler smart machen, da ich Kinder haben und dieses auch gerne mal im Winter das Fenster lange auf lassen. Ist natürlich heutzutage tödlich.

Ich habe 7 Zimmer, also 7 Thermostate und möchte diese ersetzen. Ebenfalls habe ich gehört, dass es Techniken gibt, mit denen ein System erkennt, wenn ein Fenster offen ist und dann die Heizung für den Augenblick stoppt. Sowas wäre auch super sinnvoll für mich.

Ich kenne mich mit Thema 0 !!!!! aus und brauche dringend Hilfe.

Ich weiß nicht, was für Hardware ich benötige, absolut 0 Plan. Überall gibt es tolle Dinge und die überfordern mich.

Anbei mal ein paar Bilder von meiner Heizung.

Es wäre ganz toll von euch, wenn ihr mir helfen könnt. DANKE schon einmal
tempImagejMtuLg.png
tempImage5frS1Z.png
tempImage4CtnMj.png
tempImagerRcHxZ.png
tempImagewsiaqz.png
tempImagemM2Vpy.png
tempImageoHlVYN.png
tempImageHI1nP4.png
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.189
Ich habe 7 Zimmer, also 7 Thermostate und möchte diese ersetzen. Ebenfalls habe ich gehört, dass es Techniken gibt, mit denen ein System erkennt, wenn ein Fenster offen ist und dann die Heizung für den Augenblick stoppt. Sowas wäre auch super sinnvoll für mich.
Hier ist alles dabei, was du benötigst (+ je ein extra Antrieb & Thermostat):

Homematic IP Fußbodenheizungs-Set Basic motorisch für 6 Räume kaufen | tink

Ich gebe aber zu bedenken, dass es nicht sinnvoll ist, eine FBH nur wegen eines kurz geöffneten Fensters zu deaktivieren, das System ist viel zu träge.

Davon mal abgesehen ist deine Heizung dann am sparsamsten eingestellt, wenn du die Antriebe gar nicht benötigst, weil die jeweiligen Kreise immer permanent offen sind. Wenn du nämlich mit den Antrieben eine viel zu hohe Vorlauftemperatur abwürgen musst, damit dein Raum nicht überheizt, hast du wo anders ein viel größeres und teureres Problem.
 

OSSSSE

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
4
Cool. Vielen Dank für deine Antwort.

Ein weiterer Punkt, der mich an meiner Fußbodenheizung stört ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie manchmal erst sehr spät anspringt. Manchmal klickt das Relais erst bei 25 Grad, manchmal bei dem Punkt (20 Grad). Ich vertraue diesen Dingern einfach nicht und möchte auch daher erneuern.

Ich habe gehört, dass es auch ein System von Bosch gibt?! Da hat ein Bekannter von mir nämlich demnächst 30% Rabatt. Gibt es hier auch eine schöne Lösung, die ihr empfehlen könnt?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.189
Ein weiterer Punkt, der mich an meiner Fußbodenheizung stört ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie manchmal erst sehr spät anspringt. Manchmal klickt das Relais erst bei 25 Grad, manchmal bei dem Punkt (20 Grad). Ich vertraue diesen Dingern einfach nicht und möchte auch daher erneuern.
Was für eine Heizung hast du denn?
Wie schon beschrieben, im sparsamsten Fall dürfte nichts klicken, weil die Heizung das Zimmer immer auf der richtigen Temperatur hält.

Ich habe gehört, dass es auch ein System von Bosch gibt?! Da hat ein Bekannter von mir nämlich demnächst 30% Rabatt. Gibt es hier auch eine schöne Lösung, die ihr empfehlen könnt?
Ich kenne das System von Bosch nicht, habe aber selber einige Komponenten von Homematic im Einsatz und kann sie wirklich empfehlen.

Das schöne ist, dass mit weiteren Sensoren und Aktoren damit eine komplette Hausautomation zu realisieren ist, mit schaltbaren Steckdosen, Lampen, Bewegungsmeldern, Garagentoröffnern oder Rollladenantrieben.

Und mit Alexa ist das ganze auch noch zu steuern:
"Alexa, wie ist die Temperatur im Kinderzimmer?"
oder
"Alexa, mach mal den Springbrunnen im Garten an"
 

OSSSSE

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
4
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht was für eine Heizung das ist. Wie bekomme ich das raus?
 

OSSSSE

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
4
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, es ist eine Gasheizung im Zentralkeller und gehört der Genossenschaft.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.458
Erste Frage...

1665311051770.png


Sind Sie Mieter (wegen dem Heizung Wärmezähler) oder Eigentümer (auch in ein Mehrfamilen Haus) vielleicht doch ein Eigenheim... Nun wie auch immer, Ihre Wünsche können nicht alles so Umgesetzt werden. Aber bei einer reinen Fußbodenheizung ist das mit dem Smart schon etwas recht Schwierig, denn die Fußboden Heizung ist ja von Natur aus ein recht Träges Heizung System...

Ps. Bitte mal mehr Fotos von dem Wärme Erzeuger, um dann vielleicht einen besseren Gesamt Überblick hier zu bekommen...
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Dann verbaue die Teile von Homematic, mehr kannst du nicht machen.
ja, Homematic IP kann ich auch sehr empfehlen.
Schade ist natürlich, dass da bereits eine ziemlich elaborierte Bodenheizungssteuerung montiert ist. Frag doch vorher mal bei dem Hersteller, ob der nicht vielleicht bessere, vielleicht sogar smarte Raumthermostat hat.
Nur die Raumthermostate zu ersetzen, ist viel günstiger, als sämtlich bestehende Komponenten.
Zwischen deinen bestehenden Raumfühlern und den Stelantrieben auf dem Bodenheizungsverteilung muss es übrigens noch eine zentrale Steuereinheit geben (den Hersteller dieser Einheit musst du anfragen!), die Temperatursignale aus den Räumem in Kommandos für die Stellantrieben umsetzt.

Bevor du was machst, solltest du das als Mieter auch mit der Hausverwaltung besprechen. Einerseits kann die nämlich bei Auszug verlangen, dass alles wieder in einen funktionierenden ursprünglichen Zustand versetzt wird,
andererseits ist sie vielleicht auch aufgeschlossen und macht mit oder kommt mit einer besseren Idee, die dann bei allen Bewohnern umgesetzt wird.
 
Zuletzt bearbeitet:
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Woran sieht man das und was meinst du damit?
Nun ja, da sind schon ein Haufen Stellantriebe montiert, Thermostate und irgend wo steckt eine Zentraleimheit. Da wurden schon locker eine Menge in Handware investiert, plus Montage durch Fachkräfte. Zusammen sicher 5-8000 CHF Pro Wohnung.
Im Rahmen eines Projekt muss für sowas sehr viel mehr ausgegeben werden, als wenn du die Teile im Internet bestellst und kostenlos montierst…
Schade, dass ursprünglich so billige Zimmerthemperatursensoren montiert wurden.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.189
Nun ja, da sind schon ein Haufen Stellantriebe montiert, Thermostate und irgend wo steckt eine Zentraleimheit.
Antriebe Max. 15 € pro Stück, die Wand Thermostate ca. 10€.
Das billigste vom billigen.
Das war es.

Im Rahmen eines Projekt muss für sowas sehr viel mehr ausgegeben werden, als wenn du die Teile im Internet bestellst und kostenlos montierst…
Nö.
Die Montage der Homematic Antriebe auf den Verteiler ist ist 10-15 Minuten selber erledigt, die Kabel haben Steckverbindungen und die Raumthermostate werden mit Funk angebunden.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Antriebe Max. 15 € pro Stück, die Wand Thermostate ca. 10€.
Das billigste vom billigen.
Das war es.
Dann bestell mal so eine Anlage über über einen Fachbetrieb inkl. Montage.
Denkt jemand, die freuen sich so, dass du ein 10€ Teil bei denen bestellt hast, dass sie die das noch gratis montieren inkl 20M Kabel Ziehen pro Zimmerthermomenter?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.189
Du redest wirres Zeug????
Was für ein Fachbetrieb?

Die vorgeschlagenen Homematic Komponenten lassen sich ohne Fachbetrieb montieren!

Und das, was aktuell montiert ist, ist definitiv nichts "elaboriertes"!
Es gibt auch keine Zentrale Steuereinheit, die Thermostate schalten direkt die Antriebe.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Du redest wirres Zeug????
Was für ein Fachbetrieb?

Die vorgeschlagenen Homematic Komponenten lassen sich ohne Fachbetrieb montieren!

Und das, was aktuell montiert ist, ist definitiv nichts "elaboriertes"!
Es gibt auch keine Zentrale Steuereinheit, die Thermostate schalten direkt die Antriebe.
Ich schrieb von der bestehenden Anlage, die ganz sicher von einem Fachbetrieb bezogen und montiert wurde.
Das HMip selber montiert werden kann, ist schon klar…
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.589
Du vergreifst dich an fremden Eigentum, ohne Einverständnis von Hausverwaltung/Vermieter geht da nichts.

Lutz
Dieses Verständnis bzw. Anstand haben leider viel zu wenig Menschen, erst wenn es um ihre Sachen geht.......
 
Thema:

Fußbodenheizung smart UND KEINE AHNUNG

Fußbodenheizung smart UND KEINE AHNUNG - Ähnliche Themen

  • Ratschläge zum Renovierungsdilemma (Fußbodenheizung)

    Ratschläge zum Renovierungsdilemma (Fußbodenheizung): Guten Abend Zusammen! Meine Frau und ich planen eine große Renovierung unseres Hauses. Wir werden den Standort der Küche von einem Raum in...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Fussbodenheizung smart machen

    Fussbodenheizung smart machen: Hallo zusammen, ich habe in unserem Haus eine "hochmoderne" Fußbodenheizung die keine Raumfühler hat, sondern noch händisch verstellt werden...
  • Fussbodenheizung smart Thermostat mit Funkthermostat

    Fussbodenheizung smart Thermostat mit Funkthermostat: Hallo, in einer Mietwohnung ist eine Fussbodenheizung verbaut (Siehe Bild), wo man per Hand die einzelnen Räume justieren kann. Da der Aufwand...
  • Smarte Steuerung Fußbodenheizung ecoTEC exclusive VC 25 CS/1-7 E/LL

    Smarte Steuerung Fußbodenheizung ecoTEC exclusive VC 25 CS/1-7 E/LL: Hallo Zusammen, Habe eine tolle neue Heizung, bin aber absoluter Laie und habe leider einen nicht sehr innovativen Heizungsinstallateur...