Im ersten Foto von links ist eine Regelstation des Herstellers "AXA" zu sehen. Leider kann ich auf dem "Motormat-Regler" keine Einstellungen ablesen.
Das eigentliche Problem scheint hier seinen Anfang zu nehmen. Also einen Fachmann rufen, der die Funktionen des Regler überprüft.
Das kann ein defekter Außenfühler sein, der den hinter dem roten Regler liegenden Mischer nicht schließt und die Pumpe nicht abschaltet. Die beiden
Thermometer oberhalb der Pumpe in Vor- und Rücklauf scheinen defekt zu sein. Ich kann dort keine Temperaturen ablesen.
Und wenn du genau hinschaust, dann kannst du erkennen, das rechts vom "AXA" Schriftzug sich ein Manometer befindet. Dessen Zeiger liegt bei "0".
Warum ? Kein Wasserdruck auf der Heizungsanlage ? Defektes Membranausdehnungsgefäß ? Auch ein Fall für den Fachmann.
Unterhalb des Gaszählers befinden sich ein Wasserfilter und daneben ein Druckminderventil. Wann wurden die das letzte Mal gewartet ?
Im zweiten Foto von links setzt sich meine Fragerei fort. Der rote Schlauch zum Wasser auffüllen darf so nicht installiert sein. Wenn das so beleiben soll, dann muss ein beim örtlichen Wasserversorger zugelassener Fachbetrieb hier einen Rohrtrenner nach DIN EN 1717 Typ "BA" installieren. Es darf nach der Trinkwasserverordnung keine ständige Verbindung zwischen sauberem Trinkwasser und verunreinigtem Heizungswasser bestehen. Es gibt hier keinen Bestandsschutz. Alternativ wird nach jedem Füllvorgang der Schlauch oben am verchromten Zapfventil wieder gelöst.
Im rechten Bild kannst du am Heizkreisverteiler einen der beiden Absperrungen mit einer 90 Grad Drehung des schwarzen Griffs schließen.
Dann findet keine Zirkulation durch die Heizkreise statt. Aber wie schon im ersten Absatz geschrieben, muss die Ursache gefunden und beseitigt werden.
Der Heizkreisverteiler ist eine gutes Produkt aus dem Hause "Viega" und das Rohr kommt von der Fa. Cuprotherm. Eine gute Kombination, zumal das
Kupferrohr schon damals deutlich teuerer wie Kunststoffrohr war.