redcobra64 schrieb:
Du meinst die TRGI . Edelstahlrohr kannst du im Fussboden Verlegen wie CU Rohr, Isoliert. Also bietet sich aus Kostengründen wie Hausdoc schon bemerkt hat, CU Rohr an.
gruss redcobra64
ÖVGW ist der "Östreichische Gasverein", in Östereich hat die TRGI absolut keine Wirkung! Und in der ÖVGW steht eindeutig drin das Gasleitungen nur unter bestimmten Bedingungen in Bodenkonstruktionen verlegt werden dürfen. Grundsätzlich dürfen dabei nur Stahlrohre mit Schweissverbindungen verwendet werden.....
Hier ein Auszug aus einer Richlinie, gilt bis 100mbar.
7.10 Leitungen im Fußboden
Für Leitungen im Fußboden sind schwere Gewinderohre mit geschweißten Verbindungen zu verwenden.
Rohrleitungen dürfen nicht im Estrich verlegt werden. Die Rohrleitungen sind daher auf der Rohdecke oder in Schlitzen in der Rohdecke zu verlegen und gegen Korrosion gemäß den Anforderungen für erdverlegte Rohrleitungen zu schützen.
Der Abstand zwischen Rohr und Baukörper ist mit geeigneten Materialien satt zu verfüllen. Das Verfüllmaterial darf keine unzulässigen Belastungen der Leitung durch Kraftübertragung verursachen. Im Austrittsbereich aus dem Fußboden ist eine im weiteren Verlauf frei verlegte Leitung durch geeignete Maßnahmen gegen Korrosion zu schützen (z.B. durch Schrumpfschlauch).