Hallo Zusammen,
ich habe Mitte 2022 eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe von Vaillant in mein EFH (2. Stöckig) verbaut bekommen. Leider fliegt der FI-Schutzschalter Typ B seit heute (erster Tag mit frostigen Temperaturen) immer wieder raus.
Vaillant aroTherm Split 75/5 FBH mit Tower und Außengerät + wilo Para 25/6-43/SC (4531347) 22W08 2206115. Alle Komponenten sind noch keine 2 Jahre alt.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Meine Einstellungen an der Anlage:
ich habe Mitte 2022 eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe von Vaillant in mein EFH (2. Stöckig) verbaut bekommen. Leider fliegt der FI-Schutzschalter Typ B seit heute (erster Tag mit frostigen Temperaturen) immer wieder raus.
Vaillant aroTherm Split 75/5 FBH mit Tower und Außengerät + wilo Para 25/6-43/SC (4531347) 22W08 2206115. Alle Komponenten sind noch keine 2 Jahre alt.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Meine Einstellungen an der Anlage:
Fehlerstatus: kein Fehler
Wasserdruck: 1,8 bar
Systemstatus: Heizbetr.
Frostschutzverzög.: 4h
AT Durchheizen: aus
Reglermodule: Regler 6,14; WP1 5,22; Zusatzmodul WP 5,22; VR70 1,01
Adaptive Heizkurve: Aus
Betr.artwirkung konf.: Alle
akt. Raumluftfeuchte: 45 %
Hybridmanager: Bivalenz
Bivalenzokt Heizung: -7°C
Bivalenzpkt WW: -7°C
Alternativpunkt: aus
Temp. Notbetrieb: 25°C
Energieversorger: WP&ZH aus
Zusatzheizgerät für WW+Hz
Flüsterbetrieb 24.00-24.00
System Vorlauftemp. 34°C
PV Puffersp. Offset 10K
Konfiguration Systemschema------
Systemschema 8
Konfig VR70, Adr.1: 5
Zusatzmodul-----------------------------
Multifunktionsausg.2: n.angeschl.
Multifunktionsausg.: n.angeschl.
Wärmepumpe1-------------------------
Status Heizbetr.
akt. Vorlauftemp: 38°C
Zusatzmodul----------------------------
Status Standby
akt. Vorlauftemp: 38°C
HEIZKREIS1------------------------------
Kreisart: inaktiv
HEIZKREIS2------------------------------
Kreisart Heizen
Status Heizbetr.
Vorlaufsolltemp.: 30°C
Isttemperatur: 31°C
Temperaturüberhöh.: 0K
AT-Abschaltgrenze: 21°C
Heizkurve 0,5 (mit Anmerkung, dass man die nach dem ersten Winter auch runterschrauben kann)
Minimaltemp: 15°C
Maximaltemp: 45°C
Modus Auto Off: Eco
Raumaufschaltung: Keine
Kühlen möglich: Nein
Status ext. Wärmebed.: an
Pumpenstatus: an
Mischerstatus: schließt
ZONE2-----------------------------------
Zone aktiviert: Ja
Tagtemp Heizen: 21,0°C
Nachttemp. Heizen: 21,0°C
Raumtemp: --,-°C
Zonenzuordnung: Ohne
Status Zonenventil: Auf
Warmwasserkreis--------------------
Speicher aktiv
Vorlaufsolltemp: 0°C
Warmwasser 50°C
Speicheristtemp. 52°C
Speicherladepumpe: Aus
Zirkulationspumpe: An
Legionell.schutz Tag: aus
Legionell.schutz Zeit: 04.00
Hysterese Speicherl: 5,0K
Speicherlad. Offset: 25K
max Speicherladezeit: 60 min
Sperrzeit WW-Bedarf 60 min
Ladepumpe Nachlaufz. 5 min
Paral. Speicherlad. aus
ZEIPROGRAMME
ZONE2 Zeitfenster 0.00-24.00
Warmwasser Zeitfenster 05.30-22.00 (Sa, So leicht anders)
Zirkulation Zeitfenster 06.00-22.00 (Sa, So leicht anders)