Fehlermeldung 271

Diskutiere Fehlermeldung 271 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, bin ganz neu im Forum und kenne mich noch nicht aus. Die Heizung ist 2 Jahre alt und hat ca. 5000 Zündvorgänge hinter sich.Es ist eine...

skipper1506

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2012
Beiträge
4
Hallo,
bin ganz neu im Forum und kenne mich noch nicht aus.

Die Heizung ist 2 Jahre alt und hat ca. 5000 Zündvorgänge hinter sich.Es ist eine Vitolig 300.
Vor kurzem kam Alarm 171 (Überschreitung der maximalen Anheizzeit von 8 Minuten). Dieser Alarm erschien fast täglich.
Nach Resetten lief die Anlage wieder, auch Reinigung half nicht.
Habe nun eine stärkere Heizungskreislaufspumpe eingebaut, und nun kommt nach dem Einschalten/Resetten sofort die Fehlermeldung "Fehler 271" (Hauptschalter ist ausgeschaltet, Heizkessel geht in den Ausbrand. Das Gebläse läuft nicht).
Nach mehrmaligen Resetten und Hauptschalter betätigen kommt immer wieder die Fehlermeldung Fehler 271.

Bitte um Hilfe, es ist kalt
skipper1506
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Genauer Gerätetyp ist geheim?
 

skipper1506

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2012
Beiträge
4
Das Gerät ist ein Vitolig 300 mit Pellletszuführung.
skipper1506
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Wann wurde der Kessel das letzte mal gewartet?
welche Pumpe hast du geauscht? Welcher Typ?

Wie groß ist der Pufferspeicher?
Originale Pufferladeschaltung verwendet?
Wann wurde der Pelletbunker das letzte mal restentleert und die Späne abgesaugt?
 

skipper1506

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2012
Beiträge
4
Hallo,
habe den Fehler gefunden- Wassermangelsicherung hat ausgelöst
vielen Dank für die Mühe
skipper1506
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Das war Fehler 271

Dein Ursprungsfehler 171 dürfte auf einen verkrusteten Brenntopf hinweisen.

Hier gibts mehrere Gründe , die das verursachen können.
 

skipper1506

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2012
Beiträge
4
Fehler171

habe die Anlage kompl. gereinigt- Leister Gebläse raus - Kanal bis Dorn alles sauber- aber es kommt alle paar Tage vor das die Anheizzeit von 8 Minuten überschritten wird und der Fehler 171 kommt. Dann RESETEN und wenn ich Glück habe läuft der Kessel wieder.
Würde das Leister Gebläse wechseln aber ein Neues kostet über 380 €.
Wer weiß Rat
Danke
MfG
Lothar
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Das Gebläse must du nicht erneuern. Entweder es geht, oder es geht nicht. Geht nur manchmal ist eingentlich untypisch.

Wie geschieht den die Pelletaustragung vom Bunker?

Wann wurde der Bunker das letzte mal restentleert und sämtliche Späne vollständig entfernt?
 
Thema:

Fehlermeldung 271

Fehlermeldung 271 - Ähnliche Themen

  • Immer wieder Heizungsausfall mit Fehlermeldung 2917 (Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23)

    Immer wieder Heizungsausfall mit Fehlermeldung 2917 (Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23): Hallo allerseits, ich habe leider ein scheinbar schwierig zu lösendes Problem bei meiner am 13.11.2023 eingebauten Bosch Condens GC9001iW 20 E...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Junkers ZR18-3KE 23 / verschiedene Fehlermeldungen (u.a EA)

    Junkers ZR18-3KE 23 / verschiedene Fehlermeldungen (u.a EA): Basisdaten: Junkers Gastherme ZR18-3KE 23, 29 Jahre alt, Aussen- und Innen-Temp.-Fühler jährliche Wartung, Bisherige Reparaturen: 1x Umschalter...
  • Vaillant Ölheizung VKO unit 179/5 hat ca. alle 2 Wochen Fehlermeldung 'OIL'

    Vaillant Ölheizung VKO unit 179/5 hat ca. alle 2 Wochen Fehlermeldung 'OIL': Hallo! Oben genannte Therme schaltet seit Anfang März mit der genannten Fehlermeldung ab. Durch das Betätigen der Entriegelungstaste wird der...
  • Fehlermeldung Error S3

    Fehlermeldung Error S3: Hallo, Was bedeutet bei meiner buderus Ölheizung (Ksf-Pro mit KMS-D) die Fehlermeldung "Error S3" Bin absoluter leihe und ganz ohne Ahnung und...
  • Ähnliche Themen

    Oben