Fehler A01/5500

Diskutiere Fehler A01/5500 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Gestern wurde meine logatherm 196i.2.4 in Betrieb genommen, aber nach dem aufheizen des warmwassers hat sie nie die fußbodenheizung bedient...

bezlinga

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2023
Beiträge
3
Hallo,
Gestern wurde meine logatherm 196i.2.4 in Betrieb genommen, aber nach dem aufheizen des warmwassers hat sie nie die fußbodenheizung bedient und nach einem reset der Einstellungen zeigt sie die obige Fehlermeldung. Der Techniker kann frühestens am Montag kommen. Kennt den Fehler jemand?
Lg franz
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
454
Der Temperaturwächter der Fußbodenheizung hat angesprochen.
Falsch eingestellt? Richtig angeschlossen?
 
  • Like
Reaktionen: ThW

bezlinga

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2023
Beiträge
3
Ich hab mir mal geholfen indem ich den Temperaturwächter abgedreht habe, in der Hoffnung dass es endlich wieder eine Heizung gibt
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.476
Ich hab mir mal geholfen indem ich den Temperaturwächter abgedreht habe,
Was heißt bei dir "abgedreht" ? Es ist nicht klug ein sicherheitstechnisches Bauteil aus einem System zu entfernen. Dieser sogenannte Maximalthermostat dient dem Schutz deiner Fußbodenheizung vor unzulässig hoher Vorlauftemperaturen. geraten da über 50°C warmes oder gar heißes Heizungswasser in die Kunststoffrohre, dann kann es passieren, dass du die komplett abreissen und neu installieren lassen kannst.

in der Hoffnung dass es endlich wieder eine Heizung gibt
Hoffentlich geht dein Manöver nicht schief. Und bedenke die Trägheit des Systems.
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
454
Dann solltest du aber kontrollieren das deine VL-Temp nicht über 40Grad steigt, sonst bekommst neben SchweißFüßen ggf. ein ganz anderes Problem…
Begrenze die Max Vorlauftemp zur Sicherheit in der Steuerung (Serviceebene) auf 35Grad
 

bezlinga

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2023
Beiträge
3
Ich hatte heute den servicetechniker da, der hats behoben. Es war ein fehler in der Konfiguration, es war kein temperatuwächter vorgesehen lt konfig.
Jetzt läuft sie und er wird sich stark machen, dass mir sein einsatz nicht verrechnet wird
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.476
es war kein temperatuwächter vorgesehen lt konfig.
Eine Fußbodenheizung, gerade mit Kunststoffrohr, ist grundsätzlich immer mit einem mechanisch wirkenden Sicherheitsthermostaten auszustatten.
 
Thema:

Fehler A01/5500

Fehler A01/5500 - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

    VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
  • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

    BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

      VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
    • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

      BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben