Wenn Sie den Heizung -Spiral Wärmetauscher
(für 80,00 €) dort schon mit Ausgetauscht haben...
ein kleiner Praxis Tipp. Mit ein Elektronischen Digital Thermometer
die Eingang und Ausgang Heizwasser Temperatur (am besten im Warmwasser Vorrang Betrieb damit Messen. Je
niedriger die Temperatur Differenz dort am Heizung Wärmetauscher (die Heizschlange) ist,
um so mehr gibt es dort durch Kalk oder Heizungschlamm Ablagerungen, die dann durch
die Erhöhung der Abgastemperatur.... Bemerkbar machen, (wenn der Gasdurchsatz vom Heizung Gerät richtig ist)
Dann ist so ein neuer Alu Rohrwendel Wärmetauscher, Fällig...
Vorsicht vor Gebrauchten oder Überholten Ersatzteilen aus dem großen Internet Ersatzteil -Handel.
Und die Abgas Messwerte sind immer noch nicht im Optimalen Bereich, nun dann könnte der Interne Abgas Stau Umlenker dort ein Problem auch schon mal haben. Schauen Sie mal hier...
https://www.youtube.com/watch?v=Hn99zxYOsNw dann sollte auf jeden Fall der Gas Durchsatz (an der Gasuhr) Ermittelt und Überprüft werden.
Was auch sein könnte, das der Heizung Wärmetauscher
(in den Wärmetauscher Wendelrohren) sich mit Ablagerungen wie
Magnetit - oder Kesselstein -Ablagerungen in dem zu gesetzt haben. Das alles, könnte dort mit der Eröhten Abgas Temperatur neben den vorher hier Aufgezeigten Möglichkeiten gegeben sein. Auch wenn es bei Ihnen sehr warscheinlich um ein Gebraucht -Heizung Wärmetauscher ( für 80,00 € ) sich Handelt.
Hier mal ein Heizung Wärmetauscher (Muster) mit einer hohen Verkalkung (Anteil im Heizungswasser) durch Unbehandeltes Heizungswasser.
Oder wie hier ein anderer Heizung Wärmetauscher
mit den Magnetit -Ablagerungen....
Gewiss kann ein Gas Heizung Gerät mit verschiedenen Ersatzteilen hier und da
mit Aufgefrischt werden, aber im Grunde ist es ja so... diese Gasgeräte haben vom Gerätehersteller
eine Vorbedachte Geräte Lebensdauer, auf Grund der Mechanischen und Elektronischen Bauteile. Im Normalfall ist die Lebensdauer
zwischen 10 - 15 Jahre Vorgesehen, Ausreißer gibt es hin und wieder mal...
Denn wenn Sie jetzt
mal Gedanken gemacht haben, was ein neues Gas Heizung Gerät Kostet, und was Sie jetzt dort mit alles in der Letzten Zeit an Reparaturen rein Gesteckt haben... Nun dann ist die Preis Differenz zum Neugerät wirklich nicht Weit weg, und das ist auch
der Grund, warum wir schon mal (weiter oben) den Orginal Wolf Werkskundendienst (Bestellt über Ihre Heizung Fachfirma) dort die ganzen möglichen Fehler Aufgeführt haben.
Und dann ist es eben
Ihre Entscheidung ob eine Fach -Reparatur vom Wolf Werkskundendienst Vorgenommen wird, oder doch dann ein neues Heizung Gerät mit Installiert wird. Denn alles andere ist
in dieser Sache, auf Grund des Gerätealter
ein reines Geld -Verbrennen. aber es gibt ja Kunden... die möchten eben von Ihren Heizung -Oldtimer sich einfach
nicht Trennen....
Obwohl das sich Später
(Gezeigt) eine
Schmerzhafte Geschichte
für Ihr Geldbeutel dann gewesen wäre...