Faustformel für die Dimensionierung von Abwasserrohren

Diskutiere Faustformel für die Dimensionierung von Abwasserrohren im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, Wonach bestimmt ihr die Dimensionierung einer Abwasserleitung? Es gibt natürlich Formeln womit sich diese genau ausrechnen lassen...

brokencoke

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
15
Guten Tag,

Wonach bestimmt ihr die Dimensionierung einer Abwasserleitung?

Es gibt natürlich Formeln womit sich diese genau ausrechnen lassen.

Gibt es grobe Faustformeln wonach man sich auch richten kann? Habe zumindest keinen Gesellen mit einem Tabellenbuch auf der Baustelle gesehen 😄
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.175
Als Faustformel werden hier meistens für WC-Abflüsse DN100 und herkömmliche Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spüle DN50 angenommen. Generell können die Rohrdimensionen aber laut DIN auch kleiner ausgelegt werden, was Vorteile mit sich bringt.
Habe allerdings auch schon Pläne von Ingeneurbüros für Grossbaustellen gesehen, wo alles grösser ausgelegt wurde (zB Sammelabflussleitung < 4m von 2 Waschtischen in DN70)




Habe zumindest keinen Gesellen mit einem Tabellenbuch auf der Baustelle gesehen
Gibts da keinen Plan nachdem gebaut wird?
 

brokencoke

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
15
Als Faustformel werden hier meistens für WC-Abflüsse DN100 und herkömmliche Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spüle DN50 angenommen. Generell können die Rohrdimensionen aber laut DIN auch kleiner ausgelegt werden, was Vorteile mit sich bringt.
Habe allerdings auch schon Pläne von Ingeneurbüros für Grossbaustellen gesehen, wo alles grösser ausgelegt wurde (zB Sammelabflussleitung < 4m von 2 Waschtischen in DN70)





Gibts da keinen Plan nachdem gebaut wird?
Sorry, ich hätte erwähnen sollen das ich von Fallleitung und Sammelleitungen rede.
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.175
Im EFH ohne grossartige Berechnungen wird überlicherweise bzw oft die Fallleitung o. Sammelabflussleitung von Bad u. Gäste-WC in 100 ausgeführt, Küche 50. Theoretisch kann man das dann so an den Hausabwassereinführung anschliessen. Wenn noch Hebepumpe im Keller sitzt ist auch 125 möglich
 

brokencoke

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
15
Sorry, aber mir stellt sich gerade die Frage : Hast du überhaupt mal eine Berufsschule von Innen gesehen ? Deine Fragen bereiten mir immer häufiger Kopfschmerzen.
Das es hier nur darum geht eine grobe Formel zu nutzen die man sich leicht merken kann ist dir bewusst?

Die Frage habe ich dir bewusst gestellt um eine Begründung für deine Antwort heraus zu provozieren.

In der Berufsschule wurde mir beigebracht wie ich es an Hand einer genauen Formel ausrechnen kann, aber darum geht es nicht.

Einfach die Fragen zukünftig richtig lesen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.587
In der Berufsschule wurde mir beigebracht wie ich es an Hand einer genauen Formel ausrechnen kann,
Dann solltest du die auch Nutzen.

aber darum geht es nicht.
Du kannst dir auch die Schuhe mit einem Hammer zumachen.

Einfach die Fragen zukünftig richtig lesen.
In Zukunft die Schule besuchen und aufmerksam zuhören. Aber das wirst du in deinem Leben nicht mehr hin bekommen.
 

seeigel

Profi
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Sorry, ich hätte erwähnen sollen das ich von Fallleitung und Sammelleitungen rede.
Als Baumarktspezialist würde ich sagen
100 für WC incl Fallrohr
50 Dusche, Bad und Küche und runter mit 70
40 kann für ein Waschbecken reichen

Nur bei einem 10-stöckigen Haus oder so wäre mir das vermutlich zu klein
 

brokencoke

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
15
Dann solltest du die auch Nutzen.



Du kannst dir auch die Schuhe mit einem Hammer zumachen.



In Zukunft die Schule besuchen und aufmerksam zuhören. Aber das wirst du in deinem Leben nicht mehr hin bekommen.
Hattest wohl auch eine schwere Schulzeit.

😁
 
Thema:

Faustformel für die Dimensionierung von Abwasserrohren

Faustformel für die Dimensionierung von Abwasserrohren - Ähnliche Themen

  • Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus

    Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus: Hallo, Ich habe eine Einfamilienhaus erworben, welches im Erdgeschoss (ca. 250 m2 netto) und im Obergeschoss (ca. 100 m2 netto) Wohnfläche...
  • ZWR 18-7KE Vorrangschaltung Solo-Schaltung für Lüfter im innenliegenden Bad

    ZWR 18-7KE Vorrangschaltung Solo-Schaltung für Lüfter im innenliegenden Bad: Moin zusammen, die Suche konnte mir leider nur teilweise Helfen. Folgendes Problem: Mein Schornsteinfeger bemängelt, dass ein Lüfter im...
  • Wie kann man einen Firmware-Update für VR 921 durchführen, dass vor Nov.2022 gekauft wurde?

    Wie kann man einen Firmware-Update für VR 921 durchführen, dass vor Nov.2022 gekauft wurde?: Die Internetmodule sensoNET VR 920 und VR 921, die vor November 2022 produziert wurden, mussten vor dem 01.04.2024 in Betrieb genommen werden, da...
  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • Faustformel für die Berechnung der Heizlast

    Faustformel für die Berechnung der Heizlast: Hallo zusammen, ich fand im Netz diese "Faustformel für die Berechnung der Heizlast" : Benötigter Heizenergiebedarf pro Jahr (kWh) /...
  • Ähnliche Themen

    Oben