Hallo, ich benötige dringend Hilfe. Nach dem ich hier r schon einiges als absoluter Laie in Erfahrung bringen konnte, bin ich nun wirklich ratlos.
Ich habe den KB 195i-25. Man hat mir schon einiges zu diesen Einstellungen geschrieben.
Das Problem war, dass er zu oft getaktet hat und entsprechend noch keine 3 Minuten im Schnitt lief. Bei 26h Stunden Brennlaufzeit hatte er z.B. 542 Brennstarts.
Deshalb bin ich deinen Hinweisen zunächst wenigstens teilweise gefolgt und habe mal 13 Heizkörper, also fast alle...habe 16 (noch welche im Keller) aufgedreht.
Gleichzeitig habe ich die Vorlauftemperatur und die Auslegungstemperatur auf 60 Grad eingestellt. Siehe da er hat sofort länger gelaufen (in ca. knapp 2 Std. hat er 3-mal gestartet). Die Temperatur hatte ich am Kessel auf 23 Grad eingestellt.
Die Temperaturen in den Räumen war gut. Sie lag so fast überall bei 23 Grad, teilweise bei 24 Grad.
Ich habe deshalb die Vorlauftemperatur noch mehr gedrosselt.
Nun aber schaltet er bei 35 Grad ein, erhitzt auf 45 Grad..schaltet dann nach 3 Min. aus. Zudem habe ich festgestellt, dass die Rücklauftemperatur fast so hoch ist wie die Vorlauftemperatur und die Heizkraftpumpe ständig läuft.
Was ist da los, wer kann mir helfen.