Das ist ein zweistufiger Brenner, der kann nur volle Pulle (25kw) oder 50% (12.5KW), Reduzierung der Heizleistung im Menü bringt faktisch nichts.
Du hast nur 2 Optionen
1. Wasserumlauf erhöhen / Abnahme thermischer Energie in den Räumen erhöhen.
2. Heizkurve senken
zu2. Auslegungstemperatur senken, Probier mal 55 Grad.
Bei Heizkörpern ggf. Auf Heizkurve mit Fusspunkt umstellen, macht es in der Übergangszeit einfacher die Heizkurve anzupassen.
zu 1. In der nicht genutzten Wohnung, wie sind die Thermostate a den Heizkörpern eingestellt? Auf welcher Stufe steht die Heizkreispumpe?Foto machen…
Wie alt sind generell die Thermostatköpfe a den Heizkörpern?
Testweise mal alle Thermostate auf 5 und dann wenn der Brenner läuft mal alle Heizkörper abfühlen. Werden sie von rechts nach links und von oben nach unten gleichmäßig warm ?