Einschaltdauer Buderus Niedertemperaturölkessel

Diskutiere Einschaltdauer Buderus Niedertemperaturölkessel im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Fachleute, meine Heizung taktet z.Zt (Aussentemperatur 3....7°C) rund 80 - 85 mal Einschalten in 24 h; d.h. 3,3 bis 3,5 mal je Std. Was...

PAWM

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2014
Beiträge
2
Hallo Fachleute,

meine Heizung taktet z.Zt (Aussentemperatur 3....7°C) rund 80 - 85 mal Einschalten in 24 h; d.h. 3,3 bis 3,5 mal je Std.
Was haltet Ihr davon?
Anbei der Temperaturverlauf von Aussen, Kessel und Rücklauf.

Gruss vom sonnigen linken Niederrhein
pawm
 

Anhänge

dubby

Profi
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
801
Takten entsteht bei zu großer Brennerleistung. Die ist abhängig von der Heizlast, Kessel und Abgassytem.

Bei deinen Werten fällt die große Spreizung auf. Du könntest den VL reduzieren und den Volumenstrom erhöhen. Das sollte auch beruhigend wirken. Nebenbei verringert es Verluste und spart ein paar Liter Öl.
 

PAWM

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2014
Beiträge
2
Hallo Dubby,
da ich kein Fachmann bin, nachstehend mein Verständnis (Fragen zu) Deinen Aussagen:
  1. Spreizung: Ist das der Wert zwischen mittlerer Kesseltemp. und Rücklauf?
  2. VL reduzieren? Pumpenleistung reduzieren oder VL Temp. reduzieren?
  3. Volumenstrom erhöhen? Durchflussmenge erhöhen; d.h. aber Pumpenleistung hoch. ODER
Danke im voraus für Deine Hilfe.
PAWM
 

dubby

Profi
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
801
PAWM schrieb:
Spreizung: Ist das der Wert zwischen mittlerer Kesseltemp. und Rücklauf?
Ich meine die Differenz von Vorlauf VL und Rücklauf RL am Kessel.

PAWM schrieb:
Kennlinie runter.

PAWM schrieb:
Volumenstrom erhöhen? Durchflussmenge erhöhen; d.h. aber Pumpenleistung hoch.
Wenn die HZK Ventile drosseln, sind die weiter zu öffnen. Sonst wird die Pumpenleistung erhöht. Besser ist natürlich eine sparsame Pumpe im Proportionalbetrieb..
 
Rainer4x4

Rainer4x4

Mitglied seit
15.03.2013
Beiträge
429
Das der Brenner viertelstündlich anspringt ist nichts ungewöhnliches. Daran wird auch eine andere Spreizung nichts grundlegendes verändern. Der Brenner muss takten, schliesslich willst Du ja bei -25Grad auch noch in einer ausreichend warmen Wohnung sitzen.
Allerdings, wie die Vorredner auch schon festgestellt haben, würde ich die Spreitzung etwas verringern um unnötige Verluste zu minimieren.
 
Thema:

Einschaltdauer Buderus Niedertemperaturölkessel

Einschaltdauer Buderus Niedertemperaturölkessel - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

      Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    Oben