Diskutiere Einschaltdauer Buderus Niedertemperaturölkessel im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Fachleute, meine Heizung taktet z.Zt (Aussentemperatur 3....7°C) rund 80 - 85 mal Einschalten in 24 h; d.h. 3,3 bis 3,5 mal je Std. Was...

PAWM

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2014
Beiträge
2
Hallo Fachleute,

meine Heizung taktet z.Zt (Aussentemperatur 3....7°C) rund 80 - 85 mal Einschalten in 24 h; d.h. 3,3 bis 3,5 mal je Std.
Was haltet Ihr davon?
Anbei der Temperaturverlauf von Aussen, Kessel und Rücklauf.

Gruss vom sonnigen linken Niederrhein
pawm
 

Anhänge

dubby

Profi
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
801
Takten entsteht bei zu großer Brennerleistung. Die ist abhängig von der Heizlast, Kessel und Abgassytem.

Bei deinen Werten fällt die große Spreizung auf. Du könntest den VL reduzieren und den Volumenstrom erhöhen. Das sollte auch beruhigend wirken. Nebenbei verringert es Verluste und spart ein paar Liter Öl.
 

PAWM

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2014
Beiträge
2
Hallo Dubby,
da ich kein Fachmann bin, nachstehend mein Verständnis (Fragen zu) Deinen Aussagen:
  1. Spreizung: Ist das der Wert zwischen mittlerer Kesseltemp. und Rücklauf?
  2. VL reduzieren? Pumpenleistung reduzieren oder VL Temp. reduzieren?
  3. Volumenstrom erhöhen? Durchflussmenge erhöhen; d.h. aber Pumpenleistung hoch. ODER
Danke im voraus für Deine Hilfe.
PAWM
 

dubby

Profi
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
801
PAWM schrieb:
Spreizung: Ist das der Wert zwischen mittlerer Kesseltemp. und Rücklauf?
Ich meine die Differenz von Vorlauf VL und Rücklauf RL am Kessel.

PAWM schrieb:
Kennlinie runter.

PAWM schrieb:
Volumenstrom erhöhen? Durchflussmenge erhöhen; d.h. aber Pumpenleistung hoch.
Wenn die HZK Ventile drosseln, sind die weiter zu öffnen. Sonst wird die Pumpenleistung erhöht. Besser ist natürlich eine sparsame Pumpe im Proportionalbetrieb..
 
Rainer4x4

Rainer4x4

Mitglied seit
15.03.2013
Beiträge
429
Das der Brenner viertelstündlich anspringt ist nichts ungewöhnliches. Daran wird auch eine andere Spreizung nichts grundlegendes verändern. Der Brenner muss takten, schliesslich willst Du ja bei -25Grad auch noch in einer ausreichend warmen Wohnung sitzen.
Allerdings, wie die Vorredner auch schon festgestellt haben, würde ich die Spreitzung etwas verringern um unnötige Verluste zu minimieren.
 
Thema:

Einschaltdauer Buderus Niedertemperaturölkessel

Einschaltdauer Buderus Niedertemperaturölkessel - Ähnliche Themen

  • Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105

    Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105: Hallo Leute, ich benötige mal euer Schwarmwissen zu einer 15 Jahre alten Logasol-Station. Kann man da irgendwie einfach das Vorlauf-Thermometer...
  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser

    Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112

    Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112: Moin zusammen Ich besitze oben genannte Brennwerttherme. Seit letzter Nacht um 4 Uhr gibt das Gerät plötzlich Klickgeräusche von sich, kommt...
  • Ähnliche Themen

    Oben