Hallo ,
ich habe ein Problem und vieleicht kann jemand helfen .
System im Einfamilienhaus Bj 1996:
Anlage wurde gerade erneuert, tausch gegen die alte Therme VC166, alles neu...Therme,Speicher 120l und Regler usw....
Somit:
Therme VC15 ecotec Plus versorgt über eine hydraulischer Weiche HK1 (ungeregelt) Heizkörper und HK2 (geregelter Mischkreis) Fussbodenheizung.
Warmwasser über Speicher 120L.
Der VRC700 regelt den HK2 super sauber gradgenau im Bereich der eingestellten Heizkurve mit dem Mischer aus, je nach Aussentemperatur!
Bei HK1 ist es so, dass der VRC700 z.B. 50Grad für den HK1 vorgibt. Die Therme dann aber ca. 10K höhre heizt und dieses "zu" warme Wasser über die Hydraulische -Weiche schiebt und somit HK1 nicht mit 50Grad fährt sondern als Beispiel mit 58-60Grad.....
dann schaltet die Therme irgendwann ab.
In der VRC700 werden alle Temp. korrekt angezeigt. Fühlerproblem als ausgeschlossen.
Zwei Vorlauffühler: 1x Weichenkreis (also auch HK1) und einmal im HK2
Alles über die VR70 angeschlossen. die VRC700/6 hängt "nur" am BUS
Warum schaltet die Therme denn bei erreichen der Solltemp. nicht ab und "überheizt" den HK1 bzw die Weiche. der HK2 regelt brav gegen und hält seine Solltemp.
bei der "alten" VC166 gab es dieses Verhalten nicht!?
Eigentlich gibt doch HK1 und mit seinerHeizkurve die maximale Temperatur vor und die VRC 700 muss doch bei erreichen dieser (eventuell mit 2K überschwingen) den Brenner abschalten!?
Gruß Micha
ich habe ein Problem und vieleicht kann jemand helfen .
System im Einfamilienhaus Bj 1996:
Anlage wurde gerade erneuert, tausch gegen die alte Therme VC166, alles neu...Therme,Speicher 120l und Regler usw....
Somit:
Therme VC15 ecotec Plus versorgt über eine hydraulischer Weiche HK1 (ungeregelt) Heizkörper und HK2 (geregelter Mischkreis) Fussbodenheizung.
Warmwasser über Speicher 120L.
Der VRC700 regelt den HK2 super sauber gradgenau im Bereich der eingestellten Heizkurve mit dem Mischer aus, je nach Aussentemperatur!
Bei HK1 ist es so, dass der VRC700 z.B. 50Grad für den HK1 vorgibt. Die Therme dann aber ca. 10K höhre heizt und dieses "zu" warme Wasser über die Hydraulische -Weiche schiebt und somit HK1 nicht mit 50Grad fährt sondern als Beispiel mit 58-60Grad.....
dann schaltet die Therme irgendwann ab.
In der VRC700 werden alle Temp. korrekt angezeigt. Fühlerproblem als ausgeschlossen.
Zwei Vorlauffühler: 1x Weichenkreis (also auch HK1) und einmal im HK2
Alles über die VR70 angeschlossen. die VRC700/6 hängt "nur" am BUS
Warum schaltet die Therme denn bei erreichen der Solltemp. nicht ab und "überheizt" den HK1 bzw die Weiche. der HK2 regelt brav gegen und hält seine Solltemp.
bei der "alten" VC166 gab es dieses Verhalten nicht!?
Eigentlich gibt doch HK1 und mit seinerHeizkurve die maximale Temperatur vor und die VRC 700 muss doch bei erreichen dieser (eventuell mit 2K überschwingen) den Brenner abschalten!?
Gruß Micha