Vermutlich ist einer der Elektrolytkondensatoren hochgegangen oder das Ausgangsrelais, das die Pumpe ansteuert, verklebt (öffnet nicht mehr).
Willst du deine alte Buderus-Heizung(?) weiterbetreiben, hast du 3 Möglichkeiten:
- UMB ausbauen und dann alle Elektrolytkondensatoren rauslöten und durch neue ersetzen. Außerdem solltest du auch gleich das Ausgangsrelais ersetzen, dass die Heizungspumpe ansteuert! Da es sich um eine Hocheffizienzpumpe handelt, dürfte die Ausfallursache der hohe Anlaufstrom der Hocheffizienzpumpe sein.
- UMB-Steuerung bei EBay besorgen. Wenn da steht generalüberholt, dann könnten die alten Elektrolytkondensatoren durch neue ersetzt worden sein.
- Alles so weiterlaufen lassen. Die Pumpe läuft dann halt ganzjährig.
Zukünftig sollte die Pumpe über ein Kabel mit integriertem NTC-Widerstand angeschlossen werden. Die müsste dein Pumpenhersteller liefern können, weil der mittlerweiile herausgefunden haben sollte, dass ihre Pumpen die Steuerungsausgänge der Steuerungen zerstören. Seit wann ist diese Pumpe mit dieser UMB im Einsatz?
Das Aus- und Einbauen der UMB ist einfach. Die ist lediglich mit 4 Schrauben am Sockel befestigt. Sind alle Schrauben rausgedreht, dann musst du Kraft aufwenden, um die UMB-Stecker von den Buchsen zu trennen.
Versuchst du einen Durchmarsch mit deiner alten Heizung bis 31.12.2044. Wenn du in der Stadt wohnst, Das wird eng.
Andererseits, das Zeitfenster für den bedingungslosen Einbau einer rein fossilen neuen Öl- oder Gasheizung schließt sich gerade.