Druckverlust Heizung normal?

Diskutiere Druckverlust Heizung normal? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wir besitzen eine Vaillant VKS21/4-2 Heizung in einem Einfamilienhaus. Der Heizkreislauf ist ausgestellt. Letztes Jahr wurde aufgrund...

Simson32

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2021
Beiträge
6
Hallo,

wir besitzen eine Vaillant VKS21/4-2 Heizung in einem Einfamilienhaus.

Der Heizkreislauf ist ausgestellt.

Letztes Jahr wurde aufgrund von Druckverlust das MAG getauscht.

Ich habe am 26.06 alle Heizkörper entlüftet und regelmäßig den Druck am Manometer abgelesen.

Dies ist grob der Verlauf:
Datum | Uhrzeit | Temp. | Druck
26.06 | 15:00 | 30 | 1.55 |
27.06 | 09:00 | 40 | 1.55 |
28.06 | 08:10 | 46 | 1.55 |
29.06 | 08:25 | 45 | 1.55 |

01.07 | 08:30 | 44 | 1.48 |
05.07 | 08:30 | 44 | 1.48 |
06.07 | 08:30 | 42 | 1.41 |
08.07 | 08:30 | 42 | 1.39 |
22.07 | 08:30 | 43 | 1.40 |

26.09 | 08:20 | 40 | 1.00 |
28.09 | 08:35 | 37 | 1.00 |

Am 28.09 die Heizkörper kontrolliert - an allem kam direkt Wasser und keine Luft.

Ich habe den Druck jetzt wieder auf etwas über 1.5 Bar aufgefüllt.

Ist das Verhalten der Heizung normal?
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.173
Am besten immer nur die Werte vergleichen, wenn die Pumpe nicht läuft
 
Thema:

Druckverlust Heizung normal?

Druckverlust Heizung normal? - Ähnliche Themen

  • Druckverlust Heizung

    Druckverlust Heizung: Guten Tag, meine Heizung verliert irgendwo Druck. Ca 0.1 bar pro Tag. Habe die Anlage abgeschaltet, alle Heizkörper entlüftet und alle...
  • Druckverlust der Heizung

    Druckverlust der Heizung: Hallo, ich habe vor kurzem ein Haus mit einer 3 Jahre alten Buderus Gasheizung gekauft. Jetzt, in der für mich ersten Heizperiode, habe ich...
  • Verschlackte Heizung bzw. Heizkörper & Druckverlust - MFH - Ungelöstes Problem

    Verschlackte Heizung bzw. Heizkörper & Druckverlust - MFH - Ungelöstes Problem: Hallo zusammen, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da wir in dem Mehrfamilienhaus, in dem wir eine ETW haben, ein aktuell ungelöstes...
  • Viessmann Heizung - starker Druckverlust

    Viessmann Heizung - starker Druckverlust: Hallo und guten Abend, bei unserer Heizungsanlage besteht seit längerer Zeit (bestimmt ca. 1 Jahr) immer wieder ein absinken des Wasser-Drucks der...
  • Druckverlust Buderus Heizung Logamax-Plus

    Druckverlust Buderus Heizung Logamax-Plus: Hallo, heute wende ich mich an alle Experten die sich mit diesem Thema auskennen. Da ich schon sehr viel Geld und Zeit investiert habe und immer...
  • Ähnliche Themen

    • Druckverlust Heizung

      Druckverlust Heizung: Guten Tag, meine Heizung verliert irgendwo Druck. Ca 0.1 bar pro Tag. Habe die Anlage abgeschaltet, alle Heizkörper entlüftet und alle...
    • Druckverlust der Heizung

      Druckverlust der Heizung: Hallo, ich habe vor kurzem ein Haus mit einer 3 Jahre alten Buderus Gasheizung gekauft. Jetzt, in der für mich ersten Heizperiode, habe ich...
    • Verschlackte Heizung bzw. Heizkörper & Druckverlust - MFH - Ungelöstes Problem

      Verschlackte Heizung bzw. Heizkörper & Druckverlust - MFH - Ungelöstes Problem: Hallo zusammen, ich habe mich hier im Forum angemeldet, da wir in dem Mehrfamilienhaus, in dem wir eine ETW haben, ein aktuell ungelöstes...
    • Viessmann Heizung - starker Druckverlust

      Viessmann Heizung - starker Druckverlust: Hallo und guten Abend, bei unserer Heizungsanlage besteht seit längerer Zeit (bestimmt ca. 1 Jahr) immer wieder ein absinken des Wasser-Drucks der...
    • Druckverlust Buderus Heizung Logamax-Plus

      Druckverlust Buderus Heizung Logamax-Plus: Hallo, heute wende ich mich an alle Experten die sich mit diesem Thema auskennen. Da ich schon sehr viel Geld und Zeit investiert habe und immer...
    Oben