ZertiMA
Threadstarter
- Mitglied seit
- 04.04.2017
- Beiträge
- 17
Hallo zusammen,
unsere Heizungsanlage hat soweit ordnungsgemäß funktioniert, bis plötzlich die FBH in ein Wassergeräuschspiel mutierte und als Ursache dafür sehr viel Luft im System gefunden wurde.
Ein Blick auf den Manometer der Solarstation im Keller offenbarte ein Druckabfall von ca. 1,6 auf rund 0,3 Bar und Wasser auf dem Boden.
Nachdem die Rohre und Verbindungen geprüft wurden (ohne Befund), wurde wieder Wasser in die Anlage nachgefüllt (und der Boden gewischt), der Druck blieb stabil. Vorerst, denn nach 30 min war er wie noch bei 1,6Bar - einige unbestimmte Zeit später (2-3 Stunden) wieder die gleichen Geräusche und wieder nahezu vollständiger Druckabfall. Nach weiterer Suche hat sich nun herazsdesrekkf , dass der Zwangsentlüfter der am Deckel des Pufferspeicher sitzt, kontinuierlich tropft und so das Wasser zwischen Puffer und Dämmung läuft und am Boden austritt.
Zu meinen Fragen:
1. wie kommt zum plötzlichen Druckabfall? (Meine Vermutung; das MAG gleicht den Druckverlust des tropfens aus bis sein Spiel am Ende ist?)
2. wie kommt es zum Tropfen an so einem hohen Punkt? Das Ventil ist keine 6 Wochen alt, ist es defekt oder ein anderer Fehler im System und das Tropfen normal?
3. Ist es möglich das ganze an anderer Stelle zu montieren? Hintergrund: die Demontage wird sportlich aber irgendwie machbar, erneute Montage nahezu ausgeschlossen!
Weiterhin im System vorhanden: eine Resol Solarstation (mit 2x KFE Hahn, Frischwasserstation 1x KFE Hahn, Regelstation FBH jeweils im Keller neben Kessel und MAG 150L sowie 2 Heizkreisverteiler (EG+OG)
danke für eure Ratschläge!
unsere Heizungsanlage hat soweit ordnungsgemäß funktioniert, bis plötzlich die FBH in ein Wassergeräuschspiel mutierte und als Ursache dafür sehr viel Luft im System gefunden wurde.
Ein Blick auf den Manometer der Solarstation im Keller offenbarte ein Druckabfall von ca. 1,6 auf rund 0,3 Bar und Wasser auf dem Boden.
Nachdem die Rohre und Verbindungen geprüft wurden (ohne Befund), wurde wieder Wasser in die Anlage nachgefüllt (und der Boden gewischt), der Druck blieb stabil. Vorerst, denn nach 30 min war er wie noch bei 1,6Bar - einige unbestimmte Zeit später (2-3 Stunden) wieder die gleichen Geräusche und wieder nahezu vollständiger Druckabfall. Nach weiterer Suche hat sich nun herazsdesrekkf , dass der Zwangsentlüfter der am Deckel des Pufferspeicher sitzt, kontinuierlich tropft und so das Wasser zwischen Puffer und Dämmung läuft und am Boden austritt.
Zu meinen Fragen:
1. wie kommt zum plötzlichen Druckabfall? (Meine Vermutung; das MAG gleicht den Druckverlust des tropfens aus bis sein Spiel am Ende ist?)
2. wie kommt es zum Tropfen an so einem hohen Punkt? Das Ventil ist keine 6 Wochen alt, ist es defekt oder ein anderer Fehler im System und das Tropfen normal?
3. Ist es möglich das ganze an anderer Stelle zu montieren? Hintergrund: die Demontage wird sportlich aber irgendwie machbar, erneute Montage nahezu ausgeschlossen!
Weiterhin im System vorhanden: eine Resol Solarstation (mit 2x KFE Hahn, Frischwasserstation 1x KFE Hahn, Regelstation FBH jeweils im Keller neben Kessel und MAG 150L sowie 2 Heizkreisverteiler (EG+OG)
danke für eure Ratschläge!
Anhänge
-
43,1 KB Aufrufe: 299