Hallo,
aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren:
Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das komplette Heizungssystem entleeren möchte, möchte ich mir bei Euch gerne ein paar Empfehlungen abholen.
Mein Plan wäre folgender:
1) Heizkreislauf in Betrieb nehmen (aufwärmen) und wieder außer Betrieb nehmen
2) Heizkreislauf an den Hauptabsperrarmaturen (an der Heizungsanlage im Heizungsraum/Keller) absperren; MAG würde ich nicht absperren, da an diesem auch noch der Kessel und die FBH mit dran hängt.
3) Heizkreislauf abkühlen lassen (Systemdruck in diesem Heizkreis fällt; Zweck: es spritzt später nicht, bzw. es kommt ggf. auch etwas weniger Wasser...)
4) Thermostatventilkopf auf "Schneeflocke" stellen (Ventil sollte bei Zimmertemp. damit geschlossen sein):
5) Am Rücklauf kann man eine Kappe abnehmen, und dort mit einem großen Inbus "etwas" (wohl auch ein Ventil) absperren (?):
6) Auf der rechten Seite des Heizkörpers die Ablassschraube lösen (vorher Gefäß drunter)
7) Entlüftung, oben, öffnen.
8) Heizkörper leer gluckern lassen.
9) die beiden identischen Überwurfmuttern (s. Fotos, oben) mit großem Gabelschlüssel lösen, Heizkörper von der Wand nehmen.
10) Anschlussstutzen provisorisch mit Kappen abdichten (3/4-Zoll)
11) Hauptabsperrarmaturen im Keller wieder öffnen, Druck prüfen, Heizkreis (bei Bedarf) wieder in Betrieb nehmen
Passt das so? Damit sollte die verloren gehende Wassermenge auf jene des Heizkörperinhalt reduziert sein...
Re-Montage:
12) Heizkörper montieren (Ablassschraube wieder gesetzt/dicht), Entlüftungsschraube geöffnet
13) unteres Ventil (s. Schritt 5) ein wenig öffnen und Heizkörper langsam von unten nach oben füllen. Dabei Druck im Heizraum beobachten, ggf. Medium nachspeisen. So lange bis aus dem Entlüftungsventil Wasser kommt.
Danke und Gruß, bendo
aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren:
Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das komplette Heizungssystem entleeren möchte, möchte ich mir bei Euch gerne ein paar Empfehlungen abholen.
Mein Plan wäre folgender:
1) Heizkreislauf in Betrieb nehmen (aufwärmen) und wieder außer Betrieb nehmen
2) Heizkreislauf an den Hauptabsperrarmaturen (an der Heizungsanlage im Heizungsraum/Keller) absperren; MAG würde ich nicht absperren, da an diesem auch noch der Kessel und die FBH mit dran hängt.
3) Heizkreislauf abkühlen lassen (Systemdruck in diesem Heizkreis fällt; Zweck: es spritzt später nicht, bzw. es kommt ggf. auch etwas weniger Wasser...)
4) Thermostatventilkopf auf "Schneeflocke" stellen (Ventil sollte bei Zimmertemp. damit geschlossen sein):
5) Am Rücklauf kann man eine Kappe abnehmen, und dort mit einem großen Inbus "etwas" (wohl auch ein Ventil) absperren (?):
6) Auf der rechten Seite des Heizkörpers die Ablassschraube lösen (vorher Gefäß drunter)
7) Entlüftung, oben, öffnen.
8) Heizkörper leer gluckern lassen.
9) die beiden identischen Überwurfmuttern (s. Fotos, oben) mit großem Gabelschlüssel lösen, Heizkörper von der Wand nehmen.
10) Anschlussstutzen provisorisch mit Kappen abdichten (3/4-Zoll)
11) Hauptabsperrarmaturen im Keller wieder öffnen, Druck prüfen, Heizkreis (bei Bedarf) wieder in Betrieb nehmen
Passt das so? Damit sollte die verloren gehende Wassermenge auf jene des Heizkörperinhalt reduziert sein...
Re-Montage:
12) Heizkörper montieren (Ablassschraube wieder gesetzt/dicht), Entlüftungsschraube geöffnet
13) unteres Ventil (s. Schritt 5) ein wenig öffnen und Heizkörper langsam von unten nach oben füllen. Dabei Druck im Heizraum beobachten, ggf. Medium nachspeisen. So lange bis aus dem Entlüftungsventil Wasser kommt.
Danke und Gruß, bendo