De Dietrich DGT 120 „Brenner defekt“

Diskutiere De Dietrich DGT 120 „Brenner defekt“ im DeDietrich/Remeha Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wir wohnen zur Miete und seit ein paar Tagen kommt es immer wieder zu Ausfällen unserer Heizung De Dietrich DGT 120 NEZ DIEMATIC. Dies...

Nine

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
15
Hallo,
wir wohnen zur Miete und seit ein paar Tagen kommt es immer wieder zu Ausfällen unserer Heizung De Dietrich DGT 120 NEZ DIEMATIC.

053E14D6-30E0-4B45-9D23-EB8DF0F33F67.jpeg


Dies äußert sich so, dass sie nicht mehr läuft und im Display „Brenner defekt“ anzeigt. Drücke ich den Knopf neben der orangefarben Leuchte, dauert es eine kurze Zeit und sie läuft wieder an.

839F0FAA-B68C-460F-BEBA-23A60009E4C5.jpeg


Wir wohnen seit Sommer 2020 in dem Haus und als wir die Heizung Ende September 2020 anschalteten, lief sie eins, zwei Tage und machte dann schlapp, war auch nicht mehr in Betrieb zu bekommen.

Von einer Heizungsbaufirma wurden sodann folgende Teile gewechselt:

- Remeha Zündbrenner-Set für DTG120
bestehend aus Zünd- und lonisations-
elektrode. Düse, Anschlussverschrau-
bung und Anschlussrohre
- Remeha Feuerungsautomat
- Membran-Druckausdehnungsgefäß von
25 Liter Inhalt, 1,0 bar Vordruck, mit Bau-
artzulassung gemäß EU-Druckgerätericht-
linie 97/23/EG, Membrane nach DIN 4807/3
- Dichtungs- und Befestigungs-
materialien, sowie Kleinteile, etc.

Nun, wie gesagt, der ständige Ausfall im Abstand von zuerst 5 und jetzt 2 Tagen.

Gestern hatten wir nach Rücksprache mit dem Vermieter die Heizungsbaufirma im Haus und ehrlich gesagt, habe ich sowas noch nicht erlebt:

Der Mann klappte die Tür der Anlage auf und wieder zu. Meinte nach wenigen Sekunden, er bestellt irgendein Teil, dann sehen wir weiter. Der war ungelogen noch keine Minute im Haus. Hat die Heizung weder untersucht, noch sonstwas. Ich konnte dann noch hinterher rufen, ob sich die Firma meldet, wenn das Teil da ist. So schnell war er wieder draußen. Ich finde das eine absolute Frechheit, so schnell und ohne zu schauen, kann doch Keiner eine Diagnose stellen?!

Und gerade eben fiel die Anlage wieder aus. Gleiche Meldung „Brenner defekt“, den Knopf gedrückt und sie läuft. Fragt sich nur wie lange noch.

Suche daher dringend Hilfe.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.608
Und gerade eben fiel die Anlage wieder aus. Gleiche Meldung „Brenner defekt“,
Wurden denn mal die Gasdrücke überprüft und protokolliert ? Hausdruckregler und Gaszähler sind in Ordnung ?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.675
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Der Mann klappte die Tür der Anlage auf und wieder zu. Meinte nach wenigen Sekunden, er bestellt irgendein Teil, dann sehen wir weiter.
UN GLAUB LICH.....und dafür fährt der auch noch extra her?!?...die Fahrt würd ich ihm abziehen....wenn man schon "Gott" ist, dann geht DAS auch übers Telefon! o_O :mad:
 

Nine

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
15
UN GLAUB LICH.....und dafür fährt der auch noch extra her?!?...die Fahrt würd ich ihm abziehen....wenn man schon "Gott" ist, dann geht DAS auch übers Telefon! o_O :mad:
Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Wollte noch fragen, was er denn nun austauscht, aber er war schon aus dem Haus verschwunden. Nun frage ich mich, wie es weiter gehen soll. Irgendwann fällt die Anlage vermutlich ganz aus und das bei den Temperaturen. :(
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.675
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Du machst ne ordentliche Meldung an den Eigentümer - "Gruß - Meldung - Gruß" - am besten noch schriftlich per Mail. Damit hängt alles an ihm und natürlich an IHM. Mehr als Termine ermöglichen und ;eldungen machen kannste nicht. ICH würd so nem Wunderknaben ein bißchen über die Schultern schauen...es gibt doch im Heizungsaum IMMER was zu tun...:cool:
 

Nine

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
15
Du machst ne ordentliche Meldung an den Eigentümer - "Gruß - Meldung - Gruß" - am besten noch schriftlich per Mail. Damit hängt alles an ihm und natürlich an IHM. Mehr als Termine ermöglichen und ;eldungen machen kannste nicht. ICH würd so nem Wunderknaben ein bißchen über die Schultern schauen...es gibt doch im Heizungsaum IMMER was zu tun...:cool:
Wir waren ja zu Zweit dabei. Mein Partner und ich. Hat auch nichts gebracht, war ein junger Typ, der offenbar keine Lust hatte, sich dem Problem anzunehmen.
Der Eigentümer ist unser Nachbar und weiß Bescheid. Fand es auch unglaublich. Haben heute mit ihm gesprochen und beim nächsten Termin wird er dabei sein. Leider ist er schon über 80 und wird daher mit Sicherheit auch nicht mehr Respekt als wir erhalten.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.675
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Manchsmal hilft eine gewisse klare Haltung oder Ansprache , FREUNDLICH, dass man auch als "Nur-Türöffner" vom Handwerker als "Mensch" erkannt wird. Manche sind nur schon so wie-auch-immer-verkümmert, die werden das nicht mehr so richtig gewahr und brauchen da eine Auffrischung, verstehst...?
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.608
Leider ist er schon über 80 und wird daher mit Sicherheit auch nicht mehr Respekt als wir erhalten.
Dann soll er flugs den Chef und Meister dieses Rüpels anrufen und ihn vor die Wahl stellen : Entweder nimmt der Chef sich der Fehlersuche an oder er katapultiert den Rüpel mit Pauken und Trompeten zum Arbeitsamt. Facharbeiter hin oder her. Solche Typen braucht das Handwerk nicht.
 

Nine

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
15
Manchsmal hilft eine gewisse klare Haltung oder Ansprache , FREUNDLICH, dass man auch als "Nur-Türöffner" vom Handwerker als "Mensch" erkannt wird. Manche sind nur schon so wie-auch-immer-verkümmert, die werden das nicht mehr so richtig gewahr und brauchen da eine Auffrischung, vertehst...?
Ehrlich gesagt: Nein, versteh ich nicht. :D Ich war freundlich wie immer und der junge Mann bekam nichtmal die Augen auf. Hat mich beim Türöffnen schon fast umgerannt. Eine Auffrischung mit Anfang 20… o_O
 

Nine

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
15
Dann soll er flugs den Chef und Meister dieses Rüpels anrufen und ihn vor die Wahl stellen : Entweder nimmt der Chef sich der Fehlersuche an oder er katapultiert den Rüpel mit Pauken und Trompeten zum Arbeitsamt. Facharbeiter hin oder her. Solche Typen braucht das Handwerk nicht.
Habe schon überlegt, ob ich nicht da anrufen soll… Ich meine, wer weiß, wann und ob die sich überhaupt nochmal melden. Ich könnte ja mal nett nachfragen, was nun überhaupt bestellt wird? Vor Ort bekam ich die Info ja leider nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.964
Tippe auf die Gasarmatur, hatte auch schon mal den Fehler. Das kuriose ist der Fehler tritt genau wie oben beschrieben zuerst in unterschiedlichen Zeitabständen auf. Nach Austausch lief der Kessel wieder ohne Probleme.

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.675
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Habe schon überlegt, ob ich nicht da anrufen soll… Ich meine, wer weiß, wann und ob die sich überhaupt nochmal melden. Ich könnte ja mal nett nachfragen, was nun überhaupt bestellt wird? Vor Ort bekam ich die Info ja leider nicht.
GENAU SO machstes bitte. Und wenn man dann im Gespräch ist fragt man mal ob alle solche anstandslose PENNER sind dort in der Firma....
(zweiter Satz optional, kann auch variiert werden je anch dem was kommt)
 

Nine

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
15
Tippe auf die Gasarmatur, hatte auch schon mal den Fehler. Das kuriose ist der Fehler tritt genau wie oben beschrieben zuerst in unterschiedlichen Zeitabständen auf. Nach Austausch lief der Kessel wieder ohne Probleme.

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
Welche Gasarmatur? Kannst Du mir genau sagen, um was Du damit meinst?
 

Nine

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
15
GENAU SO machstes bitte. Und wenn man dann im Gespräch ist fragt man mal ob alle solche anstandslose PENNER sind dort in der Firma....
(zweiter Satz optional, kann auch variiert werden je anch dem was kommt)
Laut Google Rezensionen wird man wohl öfter mal „frech“ am Telefon, wenn Kunden anrufen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.608
Welche Gasarmatur? Kannst Du mir genau sagen, um was Du damit meinst?
Du betreibst da einen Wärmeerzeuger als atmosphärischen Gaskessel. Dazu gehört natürlich auch ein sicherheitsrelevantes Bauteil wie eine Gasarmatur. Diese öffnet und schließt zum richtigen Zeitpunkt den Gasweg, damit eine kontrollierte Verbrennung stattfinden kann. Darin befinden sich auch Bauteile die dem Verschleiß und der Alterung unterliegen. So wäre es möglich, dass diese Gasarmatur nicht mehr ordentlich funktioniert. Im Grunde habe ich den Gasweg bereits im Beitrag # 2 in Verdacht gehabt.
 

Nine

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
15
Das Teil ist für die Flammenbildung verantwortlich, und hatte damals in meinem Fall die Störung verursacht. Siehe Anhang.

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
Vielen Dank. Ich hatte heute Früh in Rücksprache mit dem Vermieter folgende email an die Firma geschickt. Es hat sich bis jetzt Keiner gemeldet!
Leider kann ich nicht eigenverantwortlich eine andere Firma beauftragen, da ich nicht der Eigentümer bin. Dieser möchte abwarten. Frage mich, wie lange? Bis wir kalt sitzen?


Sehr geehrte Damen & Herren,

wir hatten Sie am 10.01.2022 beauftragt, nach unserer Heizung De Dietrich DGT 120 NEZ DIEMATIC zu schauen, da diese (mittlerweile täglich) ausfällt.

Dies äußert sich so, dass sie nicht mehr läuft und im Display „Brenner defekt“ anzeigt. Drückt man den Knopf neben der orangefarben Leuchte, dauert es eine kurze Zeit und sie läuft wieder an.

Eigentümer des Hauses ist Herr xxx

Wir sind Mieter und wohnen seit Sommer 2020 in dem Haus und als wir die Heizung Ende September 2020 anschalteten, lief sie eins, zwei Tage und machte dann schlapp, war auch nicht mehr in Betrieb zu bekommen.

Von Ihnen wurden sodann folgende Teile gewechselt:

- Remeha Zündbrenner-Set für DTG120
bestehend aus Zünd- und lonisations-
elektrode. Düse, Anschlussverschrau-
bung und Anschlussrohre
- Remeha Feuerungsautomat
- Membran-Druckausdehnungsgefäß von
25 Liter Inhalt, 1,0 bar Vordruck, mit Bau-
artzulassung gemäß EU-Druckgerätericht-
linie 97/23/EG, Membrane nach DIN 4807/3
- Dichtungs- und Befestigungs-
materialien, sowie Kleinteile, etc.

Nun, wie gesagt, der ständige Ausfall im Abstand von zuerst 5 Tagen und jetzt nahezu täglich.

Am 10.01.2022 hatten wir nach Rücksprache mit dem Eigentümer Herrn xxx einen Ihrer Mitarbeiter im Haus und ehrlich gesagt, haben wir sowas noch nicht erlebt:

Der Mann klappte die Tür der Anlage auf und wieder zu. Meinte nach wenigen Sekunden, er bestellt irgendein Teil, dann sehen wir weiter. Der Mitarbeiter war ungelogen noch keine Minute im Haus. Hat die Heizung weder „untersucht“, noch sonstwas. Wir konnten dann noch hinterher rufen, ob sich die Firma meldet, wenn das Teil da ist. So schnell war er wieder draußen. Wir finden diese Vorgehensweise sehr fragwürdig, so schnell und ohne zu schauen, kann doch Keiner eine Diagnose stellen?! Es fand null Kommunikation statt. Dafür wäre keine Anfahrt nötig gewesen.

Gestern Abend fiel die Anlage wieder aus. Gleiche Meldung „Brenner defekt“, den Knopf gedrückt und sie läuft. Fragt sich nur, wie lange dies noch funktioniert und wann sie komplett streikt.

Wir möchten Sie deshalb bitten, auch in Rücksprache mit dem Eigentümer, mitzuteilen, wie es nun weitergehen soll und was nun genau (ohne Prüfung) ausgetauscht werden soll? Sie erreichen Herrn xxx (Kd-Nr. Xxx) unter der Rufnummer xxx
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.351
Wie gesagt, der gute Mann hat überhaupt nichts überprüft. :(
Das ist eben ein Profi. xD

Ich war freundlich wie immer und der junge Mann bekam nichtmal die Augen auf. Hat mich beim Türöffnen schon fast umgerannt. Eine Auffrischung mit Anfang 20…
Vermutlich war er noch müde von der Querdenkerdemo in der Nacht zuvor.

Und wenn man dann im Gespräch ist fragt man mal ob alle solche anstandslose PENNER sind dort in der Firma....
Ich empfehle die scheinheilige Frage, ob er vielleicht mal einen Fachmann schicken könnte. ^^

Laut Google Rezensionen wird man wohl öfter mal „frech“ am Telefon, wenn Kunden anrufen.
Zu recht, die belästigen einen zu den unmöglichsten Zeiten, oft schon frühmorgens, oder am Nachmittag. Da muß man schon verdeutlichen wer hier das Sagen hat, es gibt schließlich noch eine Handwerkerehre. xD

Ich hatte heute Früh
Siehste, genau das meinte ich. Heute FRÜH, das ist doch dreist!!! xD

Ausgehend von der geschildeten Abschaltung werfe ich auch mal ein defektes Kesselthermostat in den Ring, die Anlage heizt möglicherweise zu hoch und der Sicherheitstemperaturbegrenzer sorgt dann für eine Notabschaltung.

Das kann auch Frau leicht überprüfen, indem zu einer Zeit wo das Gerät heizt mal alle Heizkörper zugedreht werden, so daß der Kessel die Wärme nicht los wird. Normalerweise schaltet das Thermostat des Kessels dann den Brenner automatisch aus und wenn die Temperatur gesunken ist geht er normal wieder in Funktion. Ist hingegen das Thermostat defekt, schaltet es den Brenner nicht ab und erst der Sicherheitstemperaturbegrenzer würgt die Kiste ab. Dann geht es aber nicht mehr ohne den Tastendruck wieder in Betrieb.

Also diesen Test einfach mal machen, geht die Kiste dabei auf Störung, weißte bescheid.
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.351
OT: Richtig eindeutige Fehlermeldungen gab es früher bei den Telefonzellen der Deutschen Post:

Gelbes Hörerkabel: Achtung, Telefonbuch fehlt!

Rotes Hörerkabel: Apparat defekt!

Grünes Hörerkabel: Achtung, Hörer fehlt!
 
Thema:

De Dietrich DGT 120 „Brenner defekt“

De Dietrich DGT 120 „Brenner defekt“ - Ähnliche Themen

  • DE Dietrich Dietrigaz K 100 NEZ

    DE Dietrich Dietrigaz K 100 NEZ: Moin, nach gut 30 Jahren der erste Ausfall an dem Gaskessel, Störung Feuerungsautomat. Da gute Teil ist nicht zu bekommen. Der Umbausatz soll ca...
  • De Dietrich GTU 125R-D

    De Dietrich GTU 125R-D: Hallo, wir haben bei uns eine DE Dietrich GTU 125R-D Eco.Plus Heizung verbaut. Die Heizung ist Baujahr 41 Woche 1994. Ich möchte gerne wissen ob...
  • De Dietrich GTU 1203 V

    De Dietrich GTU 1203 V: Hallo erstmal, da ich mit Heizungen und sonstiges echt wenig am Hut habe und ich mich überhaupt nicht auskenne ,schreibe ich hier und hoffe auf...
  • De Dietrich Heizung DTG 120 - 5 geht auf Störung ( Brenner defekt )

    De Dietrich Heizung DTG 120 - 5 geht auf Störung ( Brenner defekt ): Hallo,ich habe folgendes Problem: Meine Heizung ( De Dietrich Typ: DTG 120 - 5 aus dem Jahre 2000/2001 ) fällt im Automatikbetrieb immerwieder...
  • De Dietrich Heizung meldet ständig "Brenner defekt"

    De Dietrich Heizung meldet ständig "Brenner defekt": Hallo! Ich habe folgendes Problem: Meine Heizung (De Dietrich Dimatic Delta) meldet immer wieder "Brenner defekt". Ich drücke den Störknopf des...
  • Ähnliche Themen

    • DE Dietrich Dietrigaz K 100 NEZ

      DE Dietrich Dietrigaz K 100 NEZ: Moin, nach gut 30 Jahren der erste Ausfall an dem Gaskessel, Störung Feuerungsautomat. Da gute Teil ist nicht zu bekommen. Der Umbausatz soll ca...
    • De Dietrich GTU 125R-D

      De Dietrich GTU 125R-D: Hallo, wir haben bei uns eine DE Dietrich GTU 125R-D Eco.Plus Heizung verbaut. Die Heizung ist Baujahr 41 Woche 1994. Ich möchte gerne wissen ob...
    • De Dietrich GTU 1203 V

      De Dietrich GTU 1203 V: Hallo erstmal, da ich mit Heizungen und sonstiges echt wenig am Hut habe und ich mich überhaupt nicht auskenne ,schreibe ich hier und hoffe auf...
    • De Dietrich Heizung DTG 120 - 5 geht auf Störung ( Brenner defekt )

      De Dietrich Heizung DTG 120 - 5 geht auf Störung ( Brenner defekt ): Hallo,ich habe folgendes Problem: Meine Heizung ( De Dietrich Typ: DTG 120 - 5 aus dem Jahre 2000/2001 ) fällt im Automatikbetrieb immerwieder...
    • De Dietrich Heizung meldet ständig "Brenner defekt"

      De Dietrich Heizung meldet ständig "Brenner defekt": Hallo! Ich habe folgendes Problem: Meine Heizung (De Dietrich Dimatic Delta) meldet immer wieder "Brenner defekt". Ich drücke den Störknopf des...
    Oben