CW400 Automatikprogramm fährt Vorlauf komplett herunter

Diskutiere CW400 Automatikprogramm fährt Vorlauf komplett herunter im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen, ich hab bisher nur manuell gesteuert (EMS, Smarthome) und zwischen 23 und 19°C gewechselt. Der Vorlauf schwankte dabei zwischen 67...

grappa24

Threadstarter
Mitglied seit
05.06.2019
Beiträge
139
Guten Morgen,

ich hab bisher nur manuell gesteuert (EMS, Smarthome) und zwischen 23 und 19°C gewechselt. Der Vorlauf schwankte dabei zwischen 67 und 55°C.

Jetzt hab ich mal das Automatikprogramm des CW400 ausprobiert (auch mit 23/19). Dabei "geht die Heizung komplett aus" (bis auf wW) und der Vorlauf geht auf 20° runter, die Heizung macht dabei permanent "angestrengte Geräusche". Auf manuell 19 gestellt und schon war nach kurzem Aufheizen "Ruhe".

Kann man bei dem Automatikprogramm was falsch machen oder verhält sich das so?

Gruß, Dieter
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.225
Was genau meinst du mit "Automatik"?

Wie ist denn die Heizkurve eingestellt?


Hast du Zeiten programmiert?

55-67 Grad ist ein sehr hohe Vorlauftemperatur, ist sie nötig?
 

grappa24

Threadstarter
Mitglied seit
05.06.2019
Beiträge
139
Was genau meinst du mit "Automatik"?
Das CW400 hat einen manuellen Modus und einen Automatikmodus. Im manuellen Modus bleibt die eingestellte Temperatur fix. Beim Automatikmodus kann man Zeiten programmieren in denen abgesenkt wird. So habe ich 05:00 - 22:00 auf 23°C und 22:00 - 05:00 auf 19°C. Nur dass die Automatik ab 22:00 Uhr nicht auf 19 sondern auf "Null" stellt.
Wie ist denn die Heizkurve eingestellt?
Fußpunkt 23 und 60 bei -15°C
Hast du Zeiten programmiert?
ja, siehe oben
55-67 Grad ist ein sehr hohe Vorlauftemperatur, ist sie nötig?
ich weiß, aber sonst wird der "letzte" Heizkörper im Wohnzimmer nicht richtig warm.

Was ich nicht verstehe ist, dass wenn ich die 19° manuell einstelle moderat abgesenkt wird, während beim automatischen Einstellen auf 19° brutal auf "Null" abgesenkt wird.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.225
Dann hast du im Menu Heizkreis die Absenkart auf Aussentemperaturschwelle eingestellt.
Stell auf Reduzierten Betrieb um.

ich weiß, aber sonst wird der "letzte" Heizkörper im Wohnzimmer nicht richtig warm.
Dann stell die Pumpe höher und nicht die Heizkurve!

Davon Mal abgesehen sollen nicht die Heizkörper warm werden, sondern die Räume!
 

grappa24

Threadstarter
Mitglied seit
05.06.2019
Beiträge
139
o.k. hab ich gemacht, werde berichten
Danke
 
Thema:

CW400 Automatikprogramm fährt Vorlauf komplett herunter

CW400 Automatikprogramm fährt Vorlauf komplett herunter - Ähnliche Themen

  • Fernbedienung für Suprapur KBRC 22-1 mit Bosch CW400

    Fernbedienung für Suprapur KBRC 22-1 mit Bosch CW400: Hallo, bei mir heizt eine Zentralheizung Junkers Suprapur KBRC 22-1 mit dem Bosch Modul CW400 mit Außentemperaturfühler. Ich heize damit ein...
  • Verdrahtung / Abklemmen CW400 in CerapurModul ZBS 14

    Verdrahtung / Abklemmen CW400 in CerapurModul ZBS 14: Moin, direkt in unserer ZBS 14 ist ein CW400 Regler eingebaut. Den möchte ich austauschen gegen ein CT200 EasyControl. Laut...
  • Wifi Thermostat für Bosch CW400

    Wifi Thermostat für Bosch CW400: Ich habe eine Bosch Anlage mit CW400 und MB LAN 2 eingebaut, welches Wifi Thermostat kann ich da nutzen?
  • cerapur zsb 14-5.2 mit CW400 und Thermostaten

    cerapur zsb 14-5.2 mit CW400 und Thermostaten: Hallo, ich habe nun eine Weile die o.g. Heizung im Betrieb. Aktuell steht die Vorlauftemperatur auf 32.8°C. Ich messe die Temperaturen am Vorlauf...
  • 5300i mit CW400 und Thermostaten

    5300i mit CW400 und Thermostaten: Hallo Zusammen, hab vor wenigen Wochen eine 5300i in der Mietwohnung installiert bekommen. Vorher lief eine Junkers (von 1998) mit meinem Tado...
  • Ähnliche Themen

    • Fernbedienung für Suprapur KBRC 22-1 mit Bosch CW400

      Fernbedienung für Suprapur KBRC 22-1 mit Bosch CW400: Hallo, bei mir heizt eine Zentralheizung Junkers Suprapur KBRC 22-1 mit dem Bosch Modul CW400 mit Außentemperaturfühler. Ich heize damit ein...
    • Verdrahtung / Abklemmen CW400 in CerapurModul ZBS 14

      Verdrahtung / Abklemmen CW400 in CerapurModul ZBS 14: Moin, direkt in unserer ZBS 14 ist ein CW400 Regler eingebaut. Den möchte ich austauschen gegen ein CT200 EasyControl. Laut...
    • Wifi Thermostat für Bosch CW400

      Wifi Thermostat für Bosch CW400: Ich habe eine Bosch Anlage mit CW400 und MB LAN 2 eingebaut, welches Wifi Thermostat kann ich da nutzen?
    • cerapur zsb 14-5.2 mit CW400 und Thermostaten

      cerapur zsb 14-5.2 mit CW400 und Thermostaten: Hallo, ich habe nun eine Weile die o.g. Heizung im Betrieb. Aktuell steht die Vorlauftemperatur auf 32.8°C. Ich messe die Temperaturen am Vorlauf...
    • 5300i mit CW400 und Thermostaten

      5300i mit CW400 und Thermostaten: Hallo Zusammen, hab vor wenigen Wochen eine 5300i in der Mietwohnung installiert bekommen. Vorher lief eine Junkers (von 1998) mit meinem Tado...
    Oben