Condens 5300i benötigt Bypass zw. Vor- und Rücklauf???

Diskutiere Condens 5300i benötigt Bypass zw. Vor- und Rücklauf??? im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin, ich habe seit 1,5 Jahren eine Bosch Condens 5300i WM 24/210 SO23 in meinem genauso alten neuen Bungalow installiert bekommen. Ca. 120qm...
AndreasB.

AndreasB.

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2023
Beiträge
17
Moin,

ich habe seit 1,5 Jahren eine Bosch Condens 5300i WM 24/210 SO23 in meinem genauso alten neuen Bungalow installiert bekommen. Ca. 120qm Wohnfläche mit FuBo Heizung im ganzen Haus. KfW55 Standard (KWL mit einer Wolf CWL-2-325).

Seit dem Einbau der Heizung gibt es permanent eine wiederkehrende Störungsmeldung: “2967 - Differenz Vorlauf-/ Temperaturfühler am Wärmeblock zu groß„

Es wurden schon alle Temperaturfühler getauscht, auch die Steuerung wurde schon getauscht. Bosch Werkskundendienst war auch vor Ort und hat über den EMS Bus die Fehler geloggt. Auswertung bekomme ich nicht, geht nur an meinen Installateur. Dieser hat auf schriftliches Anraten von Bosch jetzt einen Bypass installiert. Siehe Foto. Macht das Sinn??? Vielen Dank für jegliches Feedback.

Ich kann gern auch noch weitere Details etc schicken.

viele Grüße Andreas
 

Anhänge

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Dieser hat auf schriftliches Anraten von Bosch jetzt einen Bypass installiert. Siehe Foto. Macht das Sinn???
Naja, das ist eher nur eine Notlösung. Diese soll sicherstellen, dass immer genug Heizungswasser durch den Kessel zirkulieren kann.
Das kann man aber auch mit der Einstellung / Nutzung der Anlage erreichen. Vernünftiger hydraulischer Abgleich und dann durchgängig möglichst viele offene Heizflächen. Und hier würde ich das Problem auch vermuten. Kein guter Abgleich mit zu hoher Heizkurve und die Heizflächen werden auch über die Einzelraumregelungen stark gedrosselt. Folge: kaum Durchfluss durch den Kessel und er meckert.

Ergänzung: Die Therme ist für das Haus maßlos überdimensioniert. Vermutlich liegt ihre Mindestleistung bereits im Bereich der Heizlast.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.438
Mehrere Installationsfehler.
Es fehlt die hydrauliche Weiche . Ein ausreichend großlumiger Bypass erfüllt diese Funktion. Bei dir ist das aber zu klein. Zudem fehlt dann eine Pumpe auf Verbraucherseite.
Das Trinkwasser Ausdehnungsgefäß ist falsch eingebaut - laß es wg möglicher Verkeimung ersatzlos entfernen.
Die Nachfülleinrichtung entspricht nicht DIN 1717 und muss (!!!) geändert werden.

Du solltest schriftlich(!) eine Mängelanzeige an deinen Vertragspartner ( Bauträger oder Heizungsbauer wenn seperat beauftragt) mit Fristsetzung ( z.b. 2 Wochen) senden.

Ich begreife nicht daß man wegen so offensichtlicher Installationsfehler immer wieder den WerksKD holt und auf Absolution hofft.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.601
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ich begreife nicht daß man wegen so offensichtlicher Installationsfehler immer wieder den WerksKD holt und auf Absolution hofft.
...und dieser dann nicht manns genug ist diese eindeutigen Fehler aufzuzeigen und der Beseitigung zuzuführen. Sowas schadet nämlich letztendes auch dem Ruf der Marke wenn so Trottel sowas einbauen. Da heißts dann nämlich wieder in Foren, bei den Nachbarn und jedem der es hören will "Ich hab Probleme mit meiner BOSCH-Heizung..."...:thumbdown:
 
AndreasB.

AndreasB.

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2023
Beiträge
17
Vielen Dank euch allen! Ich spreche gleich mal mit meinen Installateur. Das die Heizungsanlage zu groß ist, hatte ich auch schon vermutet, bisher aber immer nur ein „nein, das passt schon“ vom Installateur bekommen.

Der Bypass wurde erst gestern eingebaut. Heute Morgen war die Wohnung deutlich zu kühl. Ein hydraulischer Abgleich nach dem Einbau wurde nicht gemacht. Ich sehe an dem Heizkreisverteiler nur, dass sich die Durchflussmenge deutlich reduziert hat (war im Bad immer bei 4 - jetzt grad mal bei 2). Da muss nochmal jemand kommen, oder?
 
AndreasB.

AndreasB.

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2023
Beiträge
17
Das Trinkwasser Ausdehnungsgefäß ist falsch eingebaut - laß es wg möglicher Verkeimung ersatzlos entfernen.
Die Nachfülleinrichtung entspricht nicht DIN 1717 und muss (!!!) geändert werden.
Hast Du vielleicht noch ein zwei Stichworte zum falschen Einbau und der Nachfülleinrichtung? Bin da echt Laie…1000Dank!😊
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Es fehlt die hydrauliche Weiche .
Das wäre zunächst zu prüfen. Sollte aber bei der verbauten Pumpe (u.a. 1.200l/h bei 300mbar) auch ohne Weiche funktionieren. Moderne Anlage, wenig Fläche, geringe Heizlast.
Die Nachfülleinrichtung entspricht nicht DIN 1717 und muss (!!!) geändert werden.
Ich sehe da eine Fülleinrichtung mit Systemtrenner. Markiere doch bitte mal auf dem Bild, was Du meinst.

Der Bypass wurde erst gestern eingebaut. Heute Morgen war die Wohnung deutlich zu kühl. Ein hydraulischer Abgleich nach dem Einbau wurde nicht gemacht. Ich sehe an dem Heizkreisverteiler nur, dass sich die Durchflussmenge deutlich reduziert hat (war im Bad immer bei 4 - jetzt grad mal bei 2).
Na toll :-(
Aber nachvollziehbar, weil jetzt halt Heizungswasser über den Bypass fließt und den Heizflächen fehlt...
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Da gibt es definitiv keine hydraulische Weiche, der Heizkreis ist direkt angeschlossen.
Ich halte die auch nicht für erforderlich. Und mit Weiche würde die Heizung noch etwas weniger effizient laufen.
der hydraulische Abgleich muss also noch einmal gemacht werden, richtig?
Gab es denn überhaupt schon einen? Bei einer solchen Änderung der Hydraulik müsste man den noch mal anfassen. Aber er sollte im Rahmen der Optimierung der Anlage sowieso überprüft und feingetunt werden (thermischer Abgleich). Das wäre dann etwas für die nächste Heizperiode.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.562
Ich sehe da eine Fülleinrichtung mit Systemtrenner.
Wo soll der Rohrtrenner denn installiert sein ? Etwa dieses 12er CU-Rörhrchen ganz nahe der rechren Geräteverkleidung ? Nur weil das zwei rote Griffe hat und etwas undefinierbares dazwischen hängt ? Wo sehen Sie denn den Ablauf des Rohrtrenners ?
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ich bezweifle das mittlerweile stark - vom Installateur gibts nur ein „passt schon“ 😳
Tja, willkommen in der 'normalen' Heizungswelt ;-)
Du wirst aber wohl mit der Anlage leben müssen. Wenn Du Dich vernünftig damit befasst, kann da trotzdem etwas halbwegs vernünftig Laufendes draus werden.

Darf ich fragen, warum überhaupt eine Gasheizung verbaut wurde? Eine kleine Wärmepumpe hätte das Haus wohl viel effizienter und auch zukunftssicherer beheizen können.
 
AndreasB.

AndreasB.

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2023
Beiträge
17
Wo soll der Rohrtrenner denn installiert sein ? Etwa dieses 12er CU-Rörhrchen ganz nahe der rechren Geräteverkleidung ? Nur weil das zwei rote Griffe hat und etwas undefinierbares dazwischen hängt ? Wo sehen Sie denn den Ablauf des Rohrtrenners ?
Ich hab mal zwei Fotos gemacht…beantwortet das die Frage?
 

Anhänge

AndreasB.

AndreasB.

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2023
Beiträge
17
Tja, willkommen in der 'normalen' Heizungswelt ;-)
Du wirst aber wohl mit der Anlage leben müssen. Wenn Du Dich vernünftig damit befasst, kann da trotzdem etwas halbwegs vernünftig Laufendes draus werden.

Darf ich fragen, warum überhaupt eine Gasheizung verbaut wurde? Eine kleine Wärmepumpe hätte das Haus wohl viel effizienter und auch zukunftssicherer beheizen können.
Ich drück mir die Daumen 😉
Thema Wärmepumpe war so ne Sache. Die Entscheidung viel vor ca. 2 Jahren. Ich wollte nicht nur von ElektroEnergie abhängig sein. Kosten und die Anfälligkeit einer Wärmepumpe waren aber auch ein Argument. PV haben wir auf dem Dach, lt. Bebauungsplan ging aber nur eine Dachseite - da passte nicht mehr als 4kWpeak drauf…
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ich hab mal zwei Fotos gemacht…beantwortet das die Frage?
Ja. Alles gut. Das ist eine Nachfülleinrichtung mit Systemtrenner. Der Systemtrenner ist aber nur ein CA für Kategorie 3. Es darf dann keine Chemie in das Heizungswasser. Dafür bräuchte man dann einen BA für Kategorie 4.
 
AndreasB.

AndreasB.

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2023
Beiträge
17
Ja. Alles gut. Das ist eine Nachfülleinrichtung mit Systemtrenner. Der Systemtrenner ist aber nur ein CA für Kategorie 3. Es darf dann keine Chemie in das Heizungswasser. Dafür bräuchte man dann einen BA für Kategorie 4.
Ok, wohne in Ostfriesland und wir haben mega weiches Wasser
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.562
Der Systemtrenner ist aber nur ein CA für Kategorie 3.
Das ist technischer Müll. Weiß der Gerätehersteller denn, was dem Anlagenbetreiber - dem Fachbetrieb später mal in den Sinn kommt ? Wir installieren ausschließlich Rohrtrenner Typ "BA". Und das ist auch gut so.
 
Thema:

Condens 5300i benötigt Bypass zw. Vor- und Rücklauf???

Condens 5300i benötigt Bypass zw. Vor- und Rücklauf??? - Ähnliche Themen

  • Condens 7800i W oder Condens W 5300i nehmen?

    Condens 7800i W oder Condens W 5300i nehmen?: Moin Ich brauche eine Gasbrennwertherme und zwar von Bosch. Zwischen den beiden Modellen Condens 7800i W und der Condens 5300i W erkenne ich keine...
  • BOSCH Condens GC 5800i W vs 5300i W

    BOSCH Condens GC 5800i W vs 5300i W: Hallo, soweit ich das verstanden habe ist der Unterschied lediglich die Kontrolleinheit UI800 oder UI301. Kann mir jemand erklären was das dann in...
  • Bosch Condens 5300i + CT 200 -> Brenner fast dauerhaft an?

    Bosch Condens 5300i + CT 200 -> Brenner fast dauerhaft an?: Hallo Community! Ich bin seit kurzem Besitzer eines 120m2 Einfamilienhauses. Ungedämmtes Dach und Wände, halt Altbau aus 1975. Im Zuge von...
  • Condens 5300i macht kein warmes Wasser mehr

    Condens 5300i macht kein warmes Wasser mehr: Hallo zusammen! Bin hier bisher nur als Mitleser dabei gewesen und habe für die alte Heizung immer hilfreiche Tipps gefunden, nun bei der neuen...
  • Heizungswahl Gasheizung ZSB 14-3 mit FW200 gegen Condens 5300i oder ZSB 14-5

    Heizungswahl Gasheizung ZSB 14-3 mit FW200 gegen Condens 5300i oder ZSB 14-5: Hallo Gemeinde, welches gerät würdet ihr bevorzugen oder welches habt ihr gewählt. Über die Angabe von bekannten Vor und Nachteilen wäre ich...
  • Ähnliche Themen

    Oben