Hallo,
während eines Vollasttests unserer Hybridanlage (CGB35 + CHA10/400 als HWP "Lader") habe ich die obere Brennerleistung (HG04) von 100% auf 10% reduziert, um zu vermeiden dass die Therme den SammlerFühler (SAF) zu schnell aufheizt und abschaltet bevor sie Wärme via HKP in die Heizkörper bringen kann. 10% war soz. "der erste Versuch von unten aus".
Als ich während des Tests die HG Parameter anschaute, stellte ich fest dass HG04 wieder auf 100% steht -?
Vom Gasverbrauch konnte ich ca 3 kWh el. (9kWh thermisch) messen, also ca 30% der CGB35 max Heizleistung.
Der Heizvorgang verlief auch relativ geruhsam (fast ein wenig zu langsam), aber das Abschalten weil SAF Temp zu schnell erreicht ist war weg. Die CGB35 hat brav bei SAF 55 Grad abgeschaltet, da ja KM06 Schalthysterese auf 10K steht u. KM05 min Sammlertemp auf 45 Grad.
1. Liege ich richtig dass sich bei der CGB35 keine 10% HG04 einstellen lassen ?
2. Geht HG04 im Fall 1. immer "automatisch" auf 30% (oder auf 100% ?) zurück wenn man einen Wert <30% einstellt ?
3. Warum zeigt HG04 100% an und ich messe ca 30% Heizleistung ? Irgendwas mit Modulation ? Software Fehler im Wolf Link Pro ?
Soweit ich momentan erkenne, ist die Kombination aus Reduzierung der oberen Heizleistung HG04 auf ?? % plus Erhöhung der KM06 Sammler Schalthysterese von 5K-->10K (?) ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Therme bei sehr kalten Temperaturen/Vollast wie erwünscht zuheizt bzw die ganze Heizung übernimmt.
Freue mich auf Eure Hlfe/Feedback!
Gruss,
Rolf
während eines Vollasttests unserer Hybridanlage (CGB35 + CHA10/400 als HWP "Lader") habe ich die obere Brennerleistung (HG04) von 100% auf 10% reduziert, um zu vermeiden dass die Therme den SammlerFühler (SAF) zu schnell aufheizt und abschaltet bevor sie Wärme via HKP in die Heizkörper bringen kann. 10% war soz. "der erste Versuch von unten aus".
Als ich während des Tests die HG Parameter anschaute, stellte ich fest dass HG04 wieder auf 100% steht -?
Vom Gasverbrauch konnte ich ca 3 kWh el. (9kWh thermisch) messen, also ca 30% der CGB35 max Heizleistung.
Der Heizvorgang verlief auch relativ geruhsam (fast ein wenig zu langsam), aber das Abschalten weil SAF Temp zu schnell erreicht ist war weg. Die CGB35 hat brav bei SAF 55 Grad abgeschaltet, da ja KM06 Schalthysterese auf 10K steht u. KM05 min Sammlertemp auf 45 Grad.
1. Liege ich richtig dass sich bei der CGB35 keine 10% HG04 einstellen lassen ?
2. Geht HG04 im Fall 1. immer "automatisch" auf 30% (oder auf 100% ?) zurück wenn man einen Wert <30% einstellt ?
3. Warum zeigt HG04 100% an und ich messe ca 30% Heizleistung ? Irgendwas mit Modulation ? Software Fehler im Wolf Link Pro ?
Soweit ich momentan erkenne, ist die Kombination aus Reduzierung der oberen Heizleistung HG04 auf ?? % plus Erhöhung der KM06 Sammler Schalthysterese von 5K-->10K (?) ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Therme bei sehr kalten Temperaturen/Vollast wie erwünscht zuheizt bzw die ganze Heizung übernimmt.
Freue mich auf Eure Hlfe/Feedback!
Gruss,
Rolf