Guten Tag,
unsere CGB35 Therme taktet im HZ Modus und kann den HWP nicht laden.
Die Ursache scheint zu sein dass sie anscheinend zu schnell hochheizt/den SAF auf 55 Grad (Abschalttemp) bringt und dann ausschaltet um das gleiche zu wiederholen, ohne den HWP Puffer nennenswert aufzuladen (RL HZ geht in RL HWP und VL HWP über RL Anhebung in Weiche+RL CGB35)
Wie kann ich die Parameter so einstellen dass die CGB35 etwas langsamer lädt und dem HWP Zeit gibt sich aufzuheizen?
Das tritt besonders morgens bei sehr kalter Nacht wie zZt auf, wenn der HWP <43 Grad VL/SAF hat (die CHA Wärmepumpe die als reiner Zulader fungiert kann über Nacht die Temp nicht höher halten). 43 Grad sind mom. Die HZ Einschaltschwelle der CGB35 (in KM05 eingegeben). Die Heizkörper im Haus sind zu diesem Zeitpunkt relativ zu (zwischen 1 und 2), das heisst es herrscht relativ wenig Wärmeanforderung.Dann geht die CGB35 ca 10 Minuten an und dann aus, ohne dass sich an den Temperaturen viel ändert und nach der Taktsperre wieder an, sofern die VL/SAF unter 43 Grad ist. Ich kann mir das nur durch zu aggressives Zuheizen der CGB35 erklären, dass die Heizkörper die vorhandene Energie gar nicht schnell genug aufnehmen können, die SAF Temp zu schnell auf 55 Grad steigt und somit die CGB35 wieder ausgeht.
Gibt es eine Möglichkeit der Therme ein etwas „sanfteres“ Anheizen beizubringen ?
a) würde HG04 /obere Brennerleistung HZ reduzieren von 100% auf 50%, auf ??% etwas bringen ?
Wieviel % empfehlen Sie mir?
b) Dann könnte ich die WW Bereitung von 7.30Uhr auf 6.00 Uhr vorverlegen, weil sobald WW geheizt wird, heizt die CGB35 auch das HWP Wasser mit (weil sie durch die Rücklaufanhebung das HWP VL Wasser in den RL der CGB35 zieht). Dadurch könnte ich die HWP VL/SAF Temp „etwas über 43 Grad = ca 45…46 Grad“ bekommen und die CHA WP könnte dann morgens/vormittags wenns es etwas wärmer wird weiter übernehmen. Macht das Sinn?
c) oder ist die Situation „morgens wenig HZ Wärmeabnahme, HWP zieht VL unter CGB35 Heizschwelle à CGB35 taktet + lädt HWP nicht“ eine „irreparable“ Situation die die CGB35 zum takten zwingt? Und dass nur bei ordentlicher Wärmeabnahme die CGB35 über die HKs den RL und damit die HWP über ihren RL erwärmt?
Mit freundlichem Gruss,
Rolf Reitenbach
PS hier meine Parameter
Ich habe- wie Sie unten sehen- schon die untere Brennerleistung HZ+WW (HG03+02) auf min 30% gesetzt.
HG01 auf 30K hat auch schon geholfen das Takten bes. bei WW zu reduzieren.
Die Brennertaktsperre HG09 habe ich heute morgen von 20 auf 5 Min reduziert, werde sie aber wieder auf 20 Min setzen weil mir klar wurde dass ich mit 5 Min das Takten nur noch weiter provoziere.
unsere CGB35 Therme taktet im HZ Modus und kann den HWP nicht laden.
Die Ursache scheint zu sein dass sie anscheinend zu schnell hochheizt/den SAF auf 55 Grad (Abschalttemp) bringt und dann ausschaltet um das gleiche zu wiederholen, ohne den HWP Puffer nennenswert aufzuladen (RL HZ geht in RL HWP und VL HWP über RL Anhebung in Weiche+RL CGB35)
Wie kann ich die Parameter so einstellen dass die CGB35 etwas langsamer lädt und dem HWP Zeit gibt sich aufzuheizen?
Das tritt besonders morgens bei sehr kalter Nacht wie zZt auf, wenn der HWP <43 Grad VL/SAF hat (die CHA Wärmepumpe die als reiner Zulader fungiert kann über Nacht die Temp nicht höher halten). 43 Grad sind mom. Die HZ Einschaltschwelle der CGB35 (in KM05 eingegeben). Die Heizkörper im Haus sind zu diesem Zeitpunkt relativ zu (zwischen 1 und 2), das heisst es herrscht relativ wenig Wärmeanforderung.Dann geht die CGB35 ca 10 Minuten an und dann aus, ohne dass sich an den Temperaturen viel ändert und nach der Taktsperre wieder an, sofern die VL/SAF unter 43 Grad ist. Ich kann mir das nur durch zu aggressives Zuheizen der CGB35 erklären, dass die Heizkörper die vorhandene Energie gar nicht schnell genug aufnehmen können, die SAF Temp zu schnell auf 55 Grad steigt und somit die CGB35 wieder ausgeht.
Gibt es eine Möglichkeit der Therme ein etwas „sanfteres“ Anheizen beizubringen ?
a) würde HG04 /obere Brennerleistung HZ reduzieren von 100% auf 50%, auf ??% etwas bringen ?
Wieviel % empfehlen Sie mir?
b) Dann könnte ich die WW Bereitung von 7.30Uhr auf 6.00 Uhr vorverlegen, weil sobald WW geheizt wird, heizt die CGB35 auch das HWP Wasser mit (weil sie durch die Rücklaufanhebung das HWP VL Wasser in den RL der CGB35 zieht). Dadurch könnte ich die HWP VL/SAF Temp „etwas über 43 Grad = ca 45…46 Grad“ bekommen und die CHA WP könnte dann morgens/vormittags wenns es etwas wärmer wird weiter übernehmen. Macht das Sinn?
c) oder ist die Situation „morgens wenig HZ Wärmeabnahme, HWP zieht VL unter CGB35 Heizschwelle à CGB35 taktet + lädt HWP nicht“ eine „irreparable“ Situation die die CGB35 zum takten zwingt? Und dass nur bei ordentlicher Wärmeabnahme die CGB35 über die HKs den RL und damit die HWP über ihren RL erwärmt?
Mit freundlichem Gruss,
Rolf Reitenbach
PS hier meine Parameter
Ich habe- wie Sie unten sehen- schon die untere Brennerleistung HZ+WW (HG03+02) auf min 30% gesetzt.
HG01 auf 30K hat auch schon geholfen das Takten bes. bei WW zu reduzieren.
Die Brennertaktsperre HG09 habe ich heute morgen von 20 auf 5 Min reduziert, werde sie aber wieder auf 20 Min setzen weil mir klar wurde dass ich mit 5 Min das Takten nur noch weiter provoziere.