CERASMART MODUL ZBS 3-16 M A 23: Brummen, Tackern, Überheizen, hoher Druck

Diskutiere CERASMART MODUL ZBS 3-16 M A 23: Brummen, Tackern, Überheizen, hoher Druck im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wir haben o.g. Brennwertkessel in einem CERASMART MODUL beim Hauskauf "geerbt". Gab sporadisch mal Probleme mit einem der...

studro

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2024
Beiträge
4
Hallo,

wir haben o.g. Brennwertkessel in einem CERASMART MODUL beim Hauskauf "geerbt". Gab sporadisch mal Probleme mit einem der Temperaturfühler, sonst lief alles bis jetzt gut.

Nun aber, vor ca. 2 Wochen beginnend, gibt es welche, zunächst ab und zu ein schnelles, rhythmisches Tackern, das zwischendurch wieder verschwand. Seit gestern ist es allerdings durchgängig zu hören. Geheizt wurde weiterhin.

Im Laufe des Nachmittags verschwand das Tackern auch wieder mal und war auch weniger regelmäßig nur um jetzt zum Abend hin durchgängig wieder zu kommen.

Zusätzlich hatte die Therme nun auf 75° hochgeheizt und der Druck war ordentlich gestiegen, aus dem grünen Bereich sowieso raus, aber auch aus dem Bereich, der mit der grünen gestrichelten Linie abschließt raus.

Habe die Therme jetzt erstmal abgestellt, was für eine Nacht funktioniert. Witterungsbedingt bräuchten wir die aber schon morgen wieder an.

Zwei Fragen nun vom Unwissenden an das Fachpublikum hier:

1. Hat jemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte (unsere übliche Wartungsfirma ruft erst Montag wegen eines Termins zurück)?
2. Kann ich die Therme morgen vermutlich eher bedenkenlos wieder anschalten?

Werde zumindest morgen mal entlüften, will ich das diese Saison noch nicht gemacht habe.

Vielen Dank im Voraus!

p.s.: Wollte das Tackern aufnehmen, jetzt brummt die Therme auch laut beim Anschalten, bevor wieder getackert wird. Einschaltsequenz habe ich aufgenommen und als MP3 angehängt, in einer ZIP-Datei komprimiert, damit der Upload klappt.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.434
Da besteht nur Wartungsmangel.
Das Ausdehnngsgefäß ist ohne Funktion.
wir haben o.g. Brennwertkessel in einem CERASMART MODUL beim Hauskauf "geerbt".
Das Ding ist über 20 Jahre alt. Gedanken über Anlagenerneuerung sind vorhanden?
 

studro

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2024
Beiträge
4
Danke!

Da besteht nur Wartungsmangel.
Das Ausdehnngsgefäß ist ohne Funktion.
Also bis zur zügigen Wartung ignorieren? Das wäre tatsächlich das kurzfristig Beste. Solange nix Schlimmeres passieren kann...

Das Ding ist über 20 Jahre alt. Gedanken über Anlagenerneuerung sind vorhanden?
Absolut, aber die lokale Fachkraft meinte, der sei doch noch ganz gut.
 

studro

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2024
Beiträge
4
Mal sehen, wird aber wohl Zeit für was Neues.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.434

Ich habe derzeit ca 1 Dutzend Kunden die auch so denken. Die sitzen seit mindestens 4 Wochen in der Kälte.
Keine Ersatzteile mehr für das alte Gerät verfügbar. Lieferzeit für Neuanlage noch 6 Wochen bis ca 1,5 Jahre für Neuanlage.
 

studro

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2024
Beiträge
4
Uff, dann wohl reparieren wenn's geht und zeitnah schonmal was Neues bestellen...

Neuigkeiten zum akuten Problem: Entlüften brachte natürlich temporär den Druck runter, aber dafür habe ich ein neues Symptom festgestellt. Wir haben kein Warmwasser mehr :(. Stimmt das mit der ursprünglichen Diagnose immer noch überein? Ich vermute nicht, bin aber natürlich kein Fachmann...
 
Thema:

CERASMART MODUL ZBS 3-16 M A 23: Brummen, Tackern, Überheizen, hoher Druck

CERASMART MODUL ZBS 3-16 M A 23: Brummen, Tackern, Überheizen, hoher Druck - Ähnliche Themen

  • Cerasmart ZSB 7-22 A21 abzugeben

    Cerasmart ZSB 7-22 A21 abzugeben: Hallo! Es ist jetzt entschieden: Unsere o.g. Gastherme wird gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht. Die Heizung funktioniert allerdings trotz...
  • Cerasmart Modul ZBS 22/120S-2MA

    Cerasmart Modul ZBS 22/120S-2MA: Hallo liebe Expertengemeinde, ich habe eine 13 Jahre alte Brennwertheizung-Kompaktheizung, die mir die letzte Zeit Schwierigkeiten macht. Nachdem...
  • Warmwassertemperatur Cerasmart Modul ZBS 30/150 S-2 M A23 - entkalken?

    Warmwassertemperatur Cerasmart Modul ZBS 30/150 S-2 M A23 - entkalken?: Hallo, ein Freund hat ein Haus samt Heizung übernommen. Da er sich gerade im Umbaustress befindet, übernehme ich mal die Frage hier. Er hat die...
  • Probleme mit Cerasmart Modul ZBS 16KW

    Probleme mit Cerasmart Modul ZBS 16KW: Hallo und guten Abend, ich bitte um Unterstützung weil unsere Gastherme von Junkers nicht mehr richtig läuft und der Installateur daran...
  • Cerasmart Modul Solar ZBS16/170 kein Ionisationsstrom trotz neuem Elektrodensatz

    Cerasmart Modul Solar ZBS16/170 kein Ionisationsstrom trotz neuem Elektrodensatz: Ich habe ein Problem mit meiner Brennwerttherme Junkers Cerasmart Modul solar (Bj. 2008) Seid die garantie rum ist mach ich auch die Wartung...
  • Ähnliche Themen

    Oben