Hallo Zusammen ,
Ich habe folgendes Problem ,das Warmwasser im Warmwasserspeicher kühlt schnell ab.Wenn Abends um 21:00Uhr das Warmwasser 55Grad hat ist es morgens um 6:00Uhr auf 35Grad gefallen.
Laut Bedienungsanleitung dürfte aber die Temperatur nur 0,5Grad in 1Stunde fallen.Weiterhin ist mir aufgefallen das auch tagsüber die Warmwassertemperatur schnell fällt und ständig nachgeheizt wird.
Fehlerspeicher zeigt nichts an.

Meine Heizungsanlage ist eine Buderus Ölheizung Baujahr 2005
Öl-Spezialheizkessel Logano G125 mit Brenner Logatop BE
Basickontroller BC 10
Bedieneinheit RC30
Regelgerät Logamatic MC10
Bivalenter Speicher-Warmwasserwärmer SM300/1

Solaranlage
Sonnenkollektor Logasol SKN 2.0
Komplettstation Logasol KS 01R
Funktionsmodul SM10

Mein Verdacht ist vielleicht die Solaranlage die das Wasser abkühlt.
Hat jemand eine Idee ?

Mein Heizungsfachmann kann erst im neuen Jahr nach dem Fehler suchen, aber mich regt es auf so unnötig Heizöl zu verblasen!

Vielen Dank für euere Bemühungen

Gruß Frank
 

dubby

Profi
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
801
nomo schrieb:
Mein Verdacht ist vielleicht die Solaranlage die das Wasser abkühlt.
Das oder die Brauchwasserzirkulation oder über den Anschluss zum Nachheizen geht es in den Heizkreis. Welche Rohre sind warm und sollten es nicht sein? ;)
 

nomo

Threadstarter
Mitglied seit
21.12.2013
Beiträge
6
Das ist hier die Frage? Kann dir nich folgen!
 

dubby

Profi
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
801
nomo schrieb:
Kann dir nich folgen!
Brauchst du auch nicht, es reicht der Gang in den Keller. :D

Vom Speicher gehen die Rohre zu den Kollektoren, zum Heizkessel und - wenn du hast - zur Brauchwasserzirkulation. Wenn alle schlafen und kein Brauchwasser entnommen wird, welche Rohre sind trotzdem warm? Das ist dann der Übeltäter. 8)
 

nomo

Threadstarter
Mitglied seit
21.12.2013
Beiträge
6
Hi dubby,
War jetzt nochmal im Keller es jetzt 00:00Uhr am Wasserspeicher sind die zwei oberen Rohre warm .
Laut Unterlagen ist das obere Rohr AW Austritt Warmwasser und das Rohr darunter VS2 Vorlauf Speicher Heizkessel.
Die Wassertemperatur ist jetzt von 55Grad auf 47Grad gefallen.

Wo liegt jetzt aber das Problem? ?(


LG Frank
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
Mach den selben Test nochmal mit den Kolektorleitungen.
 

nomo

Threadstarter
Mitglied seit
21.12.2013
Beiträge
6
Guten Morgen Hausdoc,

Ich soll die die Leitungen von der Solaranlage auf Wärme überprüfen ,die waren heute Nacht kalt.
Die Thermometer von Vorlauf u. Rücklauf der Solaranlage zeigen 20Grad an
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
Die Thermometer von Vorlauf u. Rücklauf der Solaranlage zeigen 20Grad an
Das ist grundsätzlich OK. Ich vertraue da aber meinen Händen mehr. Sind VL + RL dieser Leitung wirklich gleich kalt?

Falls nein, strömt Wärme in den Kollektor.
Sowas könnte man zuverlässig mit einem Thermosifon unterbinden.
 

nomo

Threadstarter
Mitglied seit
21.12.2013
Beiträge
6
Als nochmal an den Thermometern an der Komplettstation Logasol KS zeigt jetzt der VR18Grad u.RL20Grad an.
Wenn ich die Stutzen am Pufferspeicher prüfe,sind AW,VS2 u.VS1warm,wobei VS1nicht so warm ist.

Was ist ein Termosifon?
 

dubby

Profi
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
801
nomo schrieb:
Wo liegt jetzt aber das Problem?
An dem Speicher sind Anschlüsse für Brauchwasserentnahme, Wärmetauscher Heizkessel, Wärmetauscher Solar und Kaltwasserzulauf. Durch einen dieser Anschlüsse entweicht deine Wärme. Das musst du jetzt erfühlen. ;)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
Als nochmal an den Thermometern an der Komplettstation Logasol KS zeigt jetzt der VR18Grad u.RL20Grad an.
Vertrau nicht den Thermometern. Meist sind das eh Schätzeisen. Faß mit EINER Hand nacheinander die Leitungen an..... Ist eine der Leitungen wärmer ( wenn die Pumpe steht)?


Ein Thermosifon ist eigentlich nur ein Rohrbogen nach unten der verhindert, daß durch Konvektion wärme selbstständig nach oben steigt.

In der Solarstation ist zwar für diesen Zweck ein Rückflußverhinderer verbaut. Manchmal funktioniert das Teil aber nicht zuverlässig.
 

nomo

Threadstarter
Mitglied seit
21.12.2013
Beiträge
6
Es ist schwierig eine genaue Angaben zu machen da, das Wasser ca. Alle 20Minuten hochgeheizt wird ,wie gerade jetzt,da sind die Anschlussstutzen AW,VS2 u.VS1 gleich warm.Die andern Stutzen sind kalt.

LG Frank
 
Thema:

Buderus Warmwassertemperatur sinkt schnell

Buderus Warmwassertemperatur sinkt schnell - Ähnliche Themen

  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105

    Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105: Hallo Leute, ich benötige mal euer Schwarmwissen zu einer 15 Jahre alten Logasol-Station. Kann man da irgendwie einfach das Vorlauf-Thermometer...
  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Ähnliche Themen

    Oben