Buderus SM100 Temperaturfühler

Diskutiere Buderus SM100 Temperaturfühler im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe ein Problem und hoffe, dass mir hier weitergeholfen werden kann. Ich habe ein SM100-Modul neu verbaut (Umstieg von 2107 auf...

Ch123

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2021
Beiträge
6
Hallo,
ich habe ein Problem und hoffe, dass mir hier weitergeholfen werden kann.

Ich habe ein SM100-Modul neu verbaut (Umstieg von 2107 auf MC110/RC310). Alle Fühler zeigen den korrekten Wert an, bis auf den Rücklauf vom Kollektor (TS13, angeschlossen auf IS1 mit den Klemmen 1 und 3).
Es ist ein original Buderus 10k Fühler angeschlossen. Ich habe auch bereits 3 weitere getestet. Bei 11°C Raumtemperatur zeigen alle Fühler immer 34°C an.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.417
Wozu brauchst du Kollektorrücklauf? Welches Schema ist eingestellt?
 

Ch123

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2021
Beiträge
6
Schema 1L - Wärmemengenzähler ;-)
 

Ch123

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2021
Beiträge
6
Dieser ist aktuell noch nicht angeschlossen, da noch nicht geliefert.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.417
Dieser ist aktuell noch nicht angeschlossen, da noch nicht geliefert.
Merkst du was? ;).
Stell mal normales Schema 1 ein........ Werden Speicher und Kollektortemperatur korrekt angezeigt?
 

Ch123

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2021
Beiträge
6
Ja, werden korrekt angezeigt.
Aber weshalb sollte die Rücklauftemperatur fehlerhaft sein? Vom Vorlauf wird ja richtig angegeben?
Hmm …
 

Ch123

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2021
Beiträge
6
Das ist mir schon klar, geht jedoch erst sobald dieser da ist ;-)

Nur für mein Verständnis: Wieso sollte sich der Temperaturfühler anders verhalten, wenn der Impulsgeber angeschlossen (oder auch nicht angeschlossen) ist?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
Moin.

Habe gerade mal an mein Modul 2 sensoren angeschlossen und ""L"" eingestellt.

Okay. man kann mein MS200 nicht 100% von Bosch auf Buderus übertragen, aber dennoch zeigt er plausibele werte an.


Schließ da erst mal alles korrekt an.....
Denke ich auch.



Manchmal gibst so Punkte welche Skurril sind. Z.B. das da ein NTC20K ran muss...
Habe also mal den den Sensor gegen den NTC20K getauscht und er zeigt mir 15 Grad weniger an...
 

Ch123

Threadstarter
Mitglied seit
19.12.2021
Beiträge
6
Dann werde ich wohl warten müssen, bis alles da ist.
Schade das es sonst keine Möglichkeit gibt das zu testen.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
noch eine Ergänzung:

Die Buderus Sensoren sind ja NTC 10 K Die Bosch sind NTC 12 K
Das wären ja noch mal ~~~5 Grad unterschied... Da wärste bei Rund 20 Grad weniger.

Aber wie gesagt, ich würde Warten...

Komisch finde ich es auch.
 
Thema:

Buderus SM100 Temperaturfühler

Buderus SM100 Temperaturfühler - Ähnliche Themen

  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser

    Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112

    Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112: Moin zusammen Ich besitze oben genannte Brennwerttherme. Seit letzter Nacht um 4 Uhr gibt das Gerät plötzlich Klickgeräusche von sich, kommt...
  • Buderus GB125 und Solarmodul 100 (SM100)

    Buderus GB125 und Solarmodul 100 (SM100): ich hoffe man kann mir hier eventuell weiterhelfen. Gestern habe ich meine installierte Solarthermie beobachtet da mein Speicher unten nur auf 31...
  • Ähnliche Themen

    Oben