Buderus Logamax U122 11KW kein Warm Wasser mehr -> Heizung OK

Diskutiere Buderus Logamax U122 11KW kein Warm Wasser mehr -> Heizung OK im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo in die Runde! Frisch angemeldet und schon die erste Frage: Unsere Logamax U122 11KW heizt wunderbar unsere Altbau-Maisonette Wohnung...
eivissa

eivissa

Threadstarter
Mitglied seit
22.03.2020
Beiträge
2
Ort
Darmstadt
Hallo in die Runde!

Frisch angemeldet und schon die erste Frage:
Unsere Logamax U122 11KW heizt wunderbar unsere Altbau-Maisonette Wohnung, allerdings gibt es seit gestern kein Warmwasser mehr.
-Der Warmwasserdruck war schon immer dürftig. Wir wohnen hier seit 2012.
-Keine Fehlermeldung im Display.
-Am Dreiwegeventil bleibt die Leitung zum Warmwasserreservoir kalt.
-Im Display wird der Warmwassermodus (Zwei horizontale Striche und ein Punkt unten rechts) nicht angezeigt, offensichtlich merkt die Therme nicht, dass der Wasserhahn auf Warm läuft.
-Ich habe den Stecker zum Dreiwegeventil mal durchgemessen und die 24V DC kommen nicht, wann man Warmwasser aufdreht. Was aber ja nicht verwunderlich ist, denn der Warmwassermodus wird ja auch im Display nicht angezeigt.
-Ich bin schon allen drei Kabeln vom Drecker am Dreiwegeventil gefolgt, aber kann keine Probleme an den Anschlüssen zur Platine finden.

Gibt es evtl einen Unterdrucksensor, der merkt, dass der Wasserhahn aufgedreht wurde und dann ein Signal an die Theme schickt in den Warmwassermodus zu wechseln?

Mal wieder warm duschen, wäre schon großartig...
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Kommst du an den Stellantrieb des 3WegeVentil an? Denn nehme den Antrieb, "anpacken" und auf Daumenhöhe Knopf drücken und mit kleiner Drehung, ab. Der kleine Stift/Bolzen in der Mitte vom Ventil, muss mit leichter Kraft hinein und von selbst schnell wieder heraus kommen.

LG ThW
 
eivissa

eivissa

Threadstarter
Mitglied seit
22.03.2020
Beiträge
2
Ort
Darmstadt
Ja, der Stellmotor lässt sich leicht ohne Demontage anderer Teile ausbauen. Habe ihn gerade noch mal nachgefettet. Der Ventil selbst lässt sich relativ schwer drücken, aber geht. Mit eingebautem Stellmotor über den Plastikhebel noch etwas leichter, aber definitiv nicht leichtgängig. Ich kann so provozieren, dass manuell heiß wasser in den Warmwasserkreislauf läuft. Es triggert aber nicht den Warmwassermodus in der Anzeige und sobald ich loslasse, schliesst das Ventil ja auch wieder.

Es scheint am fehlenden Befehl (24V auf den Dreiwegeventil-Stellmotor) zu liegen. Nur was triggert diese Stellspannung? Ein Drucksensor im Warmwassersystem oder ein Temperatursensor im Warmwasserreservoir? Finde dazu leider nichts in den Serviceunterlagen.
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Nur was triggert diese Stellspannung? Ein Drucksensor im Warmwassersystem oder ein Temperatursensor im Warmwasserreservoir?
Ein Durchflusssensor bei einem Kombigerät und Tempsensor bei einem Speicher. Sobald Durchfluss vorhanden bzw. SollTemp unterschritten, wird in den Volllast- Warmwasserbetrieb (zwei waagerechte Balken) umgeschaltet.

LG ThW
 

jcb

Mitglied seit
25.10.2023
Beiträge
2
Lange her die Diskussion, aber ich stehe mit meiner Logamax U122 genau vor diesem Problem.
Was war es denn genau was repariert werden musste ?
 
Thema:

Buderus Logamax U122 11KW kein Warm Wasser mehr -> Heizung OK

Buderus Logamax U122 11KW kein Warm Wasser mehr -> Heizung OK - Ähnliche Themen

  • Buderus Logamax U122-20 Ausfälle (10-15 pro Tag)

    Buderus Logamax U122-20 Ausfälle (10-15 pro Tag): Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier an der richtigen Adresse und bekomme in paar nützliche Tipps. Ich bin mir meinem Latein echt am Ende. Von...
  • Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L

    Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L: Liebe Leute, bei meinem Buderus Logamax u122 kommt immer wieder der Fehler 6L auf, die Heizung selber schaltet sich nicht auf den Störbetrieb...
  • Buderus Logamax U122-20 brummt

    Buderus Logamax U122-20 brummt: Hallo Heizungsprofies, ich habe eine Buderus Logamax U122-20 und die nervt mich seit ich den Heizbetrieb wieder eingeschaltet habe (Heizung)...
  • Buderus Logamax U122-20: Aussensensor defekt/Schaltet nicht in den Heizbetrieb

    Buderus Logamax U122-20: Aussensensor defekt/Schaltet nicht in den Heizbetrieb: Hallo zusammen, bin mit den Nerven am Ende, -9 Grad draussen und alle Heizkörper bleiben kalt. Warmwasser wird produziert, aber die Gastherme...
  • Buderus Logamax U122-24K

    Buderus Logamax U122-24K: Hi, bin ein Laie, letztes Jahr musste bei mir die Therme (Brenner?) ausgetauscht werden, Logamax U122-20 (24?). Habe günstig Logamax U122-24K...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Logamax U122-20 Ausfälle (10-15 pro Tag)

      Buderus Logamax U122-20 Ausfälle (10-15 pro Tag): Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier an der richtigen Adresse und bekomme in paar nützliche Tipps. Ich bin mir meinem Latein echt am Ende. Von...
    • Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L

      Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L: Liebe Leute, bei meinem Buderus Logamax u122 kommt immer wieder der Fehler 6L auf, die Heizung selber schaltet sich nicht auf den Störbetrieb...
    • Buderus Logamax U122-20 brummt

      Buderus Logamax U122-20 brummt: Hallo Heizungsprofies, ich habe eine Buderus Logamax U122-20 und die nervt mich seit ich den Heizbetrieb wieder eingeschaltet habe (Heizung)...
    • Buderus Logamax U122-20: Aussensensor defekt/Schaltet nicht in den Heizbetrieb

      Buderus Logamax U122-20: Aussensensor defekt/Schaltet nicht in den Heizbetrieb: Hallo zusammen, bin mit den Nerven am Ende, -9 Grad draussen und alle Heizkörper bleiben kalt. Warmwasser wird produziert, aber die Gastherme...
    • Buderus Logamax U122-24K

      Buderus Logamax U122-24K: Hi, bin ein Laie, letztes Jahr musste bei mir die Therme (Brenner?) ausgetauscht werden, Logamax U122-20 (24?). Habe günstig Logamax U122-24K...
    Oben